связь плк и пк по rs-232

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Ответить

Автор темы
service
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 102
Зарегистрирован: 02 ноя 2012, 14:52
Имя: Сергей
Страна: Украина
город/регион: Днепропетровск
Благодарил (а): 1 раз

связь плк и пк по rs-232

Сообщение service »

здравствуйте! есть плк vipa и кабель "green cable" MPI-RS-232. какими способами возможно настроить связь этого плк с пк, на котором установлена скада? знаю несколько путей решения:
-если расстояние в несколько метров, то настроить обмен переменными возможно через конверте RS232-USB.
-использовать конвертер RS232-Ethernet
так как расстояние составляет более 10 метров, то вариант через USB отпадает.
что посоветуете?
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17472
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1278 раз

Re: связь плк и пк по rs-232

Сообщение Jackson »

Если расстояние большое то на стороне контроллера ставите преобразователь RS-232/RS-485, а на стороне ПК ставите преобразователь RS-485/USB и будет Вам счастье. RS-485 пускаете по "витой паре" (не путать с FTP/UTP). Хотя метров до ста можно и FTP положить - всё зависит от скорости обмена данных.

Если расстояние очень большое (больше 300 метров), то преобразуете не в RS-485 а в оптику.