При токе 4-20мА код АЦП находится в диапазоне 0-64000 как и положено, но при токе меньше 4мА( например 3.8) вместо того что-бы уйти в минус от 0 до -1535 АЦП скачет на зашкал, тоесть отображает
64000-65535. Получается что при токе меньше 4мА будет АЦП 64000, и при токе больше 20мА тоже АЦП 64000. Может кто сталкивался с подобной инверсией.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Проблема с модулем Q64AD-GH MITSUBISHI
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 10 дек 2014, 12:03
- Имя: Артем
-
- освоился
- Сообщения: 277
- Зарегистрирован: 28 авг 2014, 09:30
- Имя: Воднев Александр Васильевич
- Страна: РФ
- город/регион: Томск
- Благодарил (а): 22 раза
- Поблагодарили: 28 раз
Re: Проблема с модулем Q64AD-GH MITSUBISHI
А он и уходит в минус. Дело в том, что отрицательное значение получают установкой 15-го бита в 1, вот они Ваши 64000 и лезут. Вы это значение должны смотреть переменной signet short или int, тогда все срастется.