Схема соединения блоков питания

Ответить

Автор темы
BTM_boris
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 09 дек 2014, 16:32
Имя: Boris

Схема соединения блоков питания

Сообщение BTM_boris »

Требуется соединить последовательно по выходам два импульсных источника питания DC 12В 8А и DC 24В 4А для подключения нагрузки DC 36В 2А (при старте кратковременно до 1,5 сек ток 3А).
Подскажите правильную схему соединения, нужны балластные резисторы параллельно каждому блоку питания ?

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3559
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 253 раза

Re: Схема соединения блоков питания

Сообщение Михайло »

Я считаю, что достаточно соединить их последовательно без всяких резисторов. Что скажут по этому поводу электронщики?

Driver
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 09 дек 2014, 14:25
Имя: Владимир Викторович
Страна: Россия
город/регион: Киров

Re: Схема соединения блоков питания

Сообщение Driver »

На каком-то форуме электронщиков попадалась подобная тема. Такое соединение возможно, но в целях безопасности там рекомендовали отсоединить минусы от корпусов БП.

Автор темы
BTM_boris
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 09 дек 2014, 16:32
Имя: Boris

Re: Схема соединения блоков питания

Сообщение BTM_boris »

-----
Последний раз редактировалось BTM_boris 09 дек 2014, 19:32, всего редактировалось 1 раз.

Автор темы
BTM_boris
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 09 дек 2014, 16:32
Имя: Boris

Re: Схема соединения блоков питания

Сообщение BTM_boris »

Driver писал(а): 1. На каком-то форуме электронщиков попадалась подобная тема.
2. Такое соединение возможно, но в целях безопасности там рекомендовали отсоединить минусы от корпусов БП.


1. http://radiokot.ru/circuit/power/supply/26/ очень сложно
2. С корпусом соединено защитное заземление, а не минус Еще фаза и нейтраль через конденсаторы очень малой емкости

rwg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1040
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 131 раз

Re: Схема соединения блоков питания

Сообщение rwg »

BTM_boris писал(а):Требуется соединить последовательно по выходам два импульсных источника питания DC 12В 8А и DC 24В 4А для подключения нагрузки DC 36В 2А (при старте кратковременно до 1,5 сек ток 3А).
Подскажите правильную схему соединения, нужны балластные резисторы параллельно каждому блоку питания ?
На случай, если ток превысит 4А или если какой то из блоков отключится, полезно зашунтировать выходы каждого из блоков питания диодами. Благодаря им на выход несправляющегося блока не попадёт отрицательное напряжение.

Автор темы
BTM_boris
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 09 дек 2014, 16:32
Имя: Boris

Re: Схема соединения блоков питания

Сообщение BTM_boris »

rwg писал(а):На случай, если ток превысит 4А или если какой то из блоков отключится, полезно зашунтировать выходы каждого из блоков питания диодами. Благодаря им на выход несправляющегося блока не попадёт отрицательное напряжение.
Если первый БП отключится и разорвет выходную цепь - это терпимо, но если он отключится и зашунтирует ее диодом при влюченном втором БП, то
будет проблема для потребителя из-за недопустимого снижения напряжения

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1236
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 174 раза

Re: Схема соединения блоков питания

Сообщение Универсал »

Я пробовал соединять последовательно два комповых БП для получения 24В 8А. При включении один из них стартовал на долю секунды раньше и на выходе второго появлялось полвольта напряжения отрицательной полярности, в результате чего он уходил в защиту. Подключение диода ничего не изменило.
Я бы не рекомендовал проделывать это с импульсными источниками питания, а уж тем более - с разными. С простым выпрямителем после трансформатора - сколько угодно.
BTM_boris писал(а): 2. С корпусом соединено защитное заземление, а не минус Еще фаза и нейтраль через конденсаторы очень малой емкости
Как раз в комповых БП, ссылку на переделку которых вы даёте, общий вывод выходов (чёрный) соединён с корпусом.

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3559
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 253 раза

Re: Схема соединения блоков питания

Сообщение Михайло »

Блоки питания существуют с двойной изоляцией. У них пластмассовый корпус и заземление к ним не требуется подводить. Обычно это маломощные блоки питания.
На них должна быть такая маркировка:
Изображение
Мне кажется, если один из блоков питания такой, то тогда их можно последовательно подключить...

Чтобы обеспечить одновременность включения блоков питания, нужно использовать контакт реле... Плюс еще два реле на =12 и =24 В, которые будут контролировать наличие выходного напряжения каждого из БП.

rwg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1040
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 131 раз

Re: Схема соединения блоков питания

Сообщение rwg »

BTM_boris писал(а):Если первый БП отключится и разорвет выходную цепь - это терпимо, но если он отключится и зашунтирует ее диодом при влюченном втором БП, то будет проблема для потребителя из-за недопустимого снижения напряжения
Если БП отключится, напряжение упадёт в любом случае, причём не до нуля, а до непредсказуемой величины. Но без защитного диода этот БП может сгореть и больше не включиться. Тогда проблема появится ещё и у Вас.
Последний раз редактировалось rwg 10 дек 2014, 07:05, всего редактировалось 1 раз.

rwg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1040
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 131 раз

Re: Схема соединения блоков питания

Сообщение rwg »

Универсал писал(а):Я пробовал соединять последовательно два комповых БП для получения 24В 8А. При включении один из них стартовал на долю секунды раньше и на выходе второго появлялось полвольта напряжения отрицательной полярности, в результате чего он уходил в защиту. Подключение диода ничего не изменило.
Это защита от короткого замыкания на выходе. В этом случае может помочь, а может и не помочь диод между плюсом источника питания и выходной клеммой. Он погасит эти полвольта при старте, но потом будет греться рабочим током и мешать работать защите от КЗ.

rwg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1040
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 131 раз

Re: Схема соединения блоков питания

Сообщение rwg »

Михайло писал(а):Чтобы обеспечить одновременность включения блоков питания, нужно использовать контакт реле... Плюс еще два реле на =12 и =24 В, которые будут контролировать наличие выходного напряжения каждого из БП.
Ограничиться 2 реле на выходах блоков питания, если оба реле включены, их последовательно включенными контактами подключать нагрузку.

Автор темы
BTM_boris
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 09 дек 2014, 16:32
Имя: Boris

Re: Схема соединения блоков питания

Сообщение BTM_boris »

Универсал писал(а):Как раз в комповых БП, ссылку на переделку которых вы даёте, общий вывод выходов (чёрный) соединён с корпусом.
Это лишь ссылка на один из методов соединения блоков питания. У предполагаемого блока питания минус изолирован от корпуса
PS.jpg
Михайло писал(а):Чтобы обеспечить одновременность включения блоков питания, нужно использовать контакт реле... Плюс еще два реле на =12 и =24 В, которые будут контролировать наличие выходного напряжения каждого из БП.
Согласен


? наверное так:

Shem.JPG
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17483
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1281 раз

Re: Схема соединения блоков питания

Сообщение Jackson »

BTM_boris писал(а):Требуется соединить последовательно по выходам два импульсных источника питания DC 12В 8А и DC 24В 4А для подключения нагрузки DC 36В 2А (при старте кратковременно до 1,5 сек ток 3А).
Подскажите правильную схему соединения, нужны балластные резисторы параллельно каждому блоку питания ?
Алгоритм решения задачи:
1. Открываете документацию на блок питания.
2. Ищете в ней раздел "параллельная работа"
2.1. Если такой раздел есть, то строго следуете тому что там написано.
2.2. Если такой раздел есть, но написано что параллельное включение не допускается, то либо забываете про эту идею, либо приступаете к п. 3 на свой страх и риск.
2.3. Если такого раздела нет и нет никакого упомнания - обращаетесь в саппорт производителя и следуете его указаниям, или риступаете к п. 3 на свой страх и риск.
3. Соединяете два источника питания последовательно один за другим, как будто это батарейки, и всё!
4. Если у блока питания есть нормально замкнутый выход "статус" (замкнут когда всё в порядке, разомкнут когда что-то не в порядке), то парой последовательно включенных контактов этого выхода, через контактор или реле помощнее, коммутируете общий выход Ваших двух блоков питания, чтобы цепь разорвалась при умирании хотя бы одного блока питания.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3559
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 253 раза

Re: Схема соединения блоков питания

Сообщение Михайло »

TEB писал(а):"параллельная работа"
Надо раздел "последовательная работа". :ges_no:
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17483
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1281 раз

Re: Схема соединения блоков питания

Сообщение Jackson »

Михайло писал(а):
TEB писал(а):"параллельная работа"
Надо раздел "последовательная работа". :ges_no:
Это всё там же, в одном месте. Если в мануале запрещено параллельное включение, то и с последовательным я не экспериментировал бы (это означает что обратным током блок можно пожечь).

Если бы ещё автор сказал что у него за БП.... Знаю что PowerOne без проблем так работает (в мануале описано, пробовал), наши без проблем работают (в мануале не написано, но делали так). По идее и любой БП должен так работать без всяких сложностей. Но мануал лучше глянуть - вдруг там написано "низя!".
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Ответить