Выбор твердотельного реле
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 22 окт 2014, 16:33
- Имя: Дмитрий Данов
Выбор твердотельного реле
Выбор твердотельного трехфазного реле для ПИД-управления резистивной нагрузкой (печь):
1) с фазовым управлением 0...10 Вольт
2) с импульсным управлением (для ШИМ ? ) 3...24 Вольт
с фазовым "режет" при помощи IGBT синусоиду в любом месте или ждет перехода через ноль, только через какой из нулей, если фаз три ?
если переход через ноль, то разрешение по мощности 1:100 для однгофазного случая, а здесь 3ф
какое реле выбрать для такого применения?
1) с фазовым управлением 0...10 Вольт
2) с импульсным управлением (для ШИМ ? ) 3...24 Вольт
с фазовым "режет" при помощи IGBT синусоиду в любом месте или ждет перехода через ноль, только через какой из нулей, если фаз три ?
если переход через ноль, то разрешение по мощности 1:100 для однгофазного случая, а здесь 3ф
какое реле выбрать для такого применения?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 94
- Зарегистрирован: 12 мар 2014, 16:43
- Имя: Сергей
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Выбор твердотельного реле
Для варианта "2" я использую реле D53TP50D или D53TP25D, в зависимости от мощности нагрузки.
Если нагрузка резистивная, то zero-cross нужен, а если индуктивная, то нет.
Фазовое регулирование не использовал.
Если нагрузка резистивная, то zero-cross нужен, а если индуктивная, то нет.
Фазовое регулирование не использовал.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 87
- Зарегистрирован: 19 май 2014, 08:48
- Имя: Егор Дмитриевич Ченчуков
- Страна: Россия
Re: Выбор твердотельного реле
Однофазные твердотельные реле с фазовым методом управленияagent_serg писал(а):Для варианта "2" я использую реле D53TP50D или D53TP25D, в зависимости от мощности нагрузки.
Если нагрузка резистивная, то zero-cross нужен, а если индуктивная, то нет.
Фазовое регулирование не использовал.
http://www.delexgroup.ru/catalog/tverdo ... aznie_faz/
-
- здесь недавно
- Сообщения: 94
- Зарегистрирован: 12 мар 2014, 16:43
- Имя: Сергей
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Выбор твердотельного реле
Там же можно найти и трёхфазные.Chenchukov писал(а):Однофазные твердотельные реле с фазовым методом управления
http://www.delexgroup.ru/catalog/tverdo ... aznie_faz/
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 22 окт 2014, 16:33
- Имя: Дмитрий Данов
Re: Выбор твердотельного реле
еще узнать быagent_serg писал(а):Там же можно найти и трёхфазные.Chenchukov писал(а):Однофазные твердотельные реле с фазовым методом управления
http://www.delexgroup.ru/catalog/tverdo ... aznie_faz/
про трехфазные при переходе через какой из трех нулей они переключают ?
и как переключаются реле с фазным управлением?
-
- администратор
- Сообщения: 17472
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 749 раз
- Поблагодарили: 1278 раз
Re: Выбор твердотельного реле
По уму каждый ключ в своей фазе должен работать по своему нулю. Разве нет?ddannov писал(а):еще узнать бы
про трехфазные при переходе через какой из трех нулей они переключают ?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 22 окт 2014, 16:33
- Имя: Дмитрий Данов
Re: Выбор твердотельного реле
может быть да, но по какому из нулей (нуль относительно чего) если на силовые цепи реле подаются три фазы: A,B,C ?TEB писал(а):По уму каждый ключ в своей фазе должен работать по своему нулю. Разве нет?
известно, что важна например скорость роста напряжения - не более допустимой
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- администратор
- Сообщения: 17472
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 749 раз
- Поблагодарили: 1278 раз
Re: Выбор твердотельного реле
Классический однополярный тиристор открывается подачей потенциала на управление и закрывается только при переходе напряжения через ноль. Насколько я помню. Поэтому и предположил что ключ в каждой фазе управляется схемой по своему напряжению.
Может просто задать вопрос в саппорт производителям?
Может просто задать вопрос в саппорт производителям?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1040
- Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
- Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Тверь
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 131 раз
Re: Выбор твердотельного реле
Все тиристорные твердотельные реле, которые мне встречались, содержали индивидуальные встроенные схемы управления тиристором (например гибридные на оптосимисторе МОС3063), отпирающие его при переходе напряжения на выводах реле через ноль. Но можно найти твердотельное реле или оптотиристоры без этой схемы. Они открываются в момент подачи управляющего сигнала и используются только для плавного управления освещением. В остальных случаях их применение не оправдано из-за создаваемых ими при включении помех.ddannov писал(а):еще узнать бы про трехфазные при переходе через какой из трех нулей они переключают ?
и как переключаются реле с фазным управлением?
-
- read only
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 29 янв 2010, 10:09
- Имя: Евгений
Re: Выбор твердотельного реле
Господа, твердотельные реле каких производителей есть положительный опыт применения?
До этого применяли CRYDOM, всё отлично, но дорого.
Эврик ползёт вверх и цены становятся ещё менее гуманные.
Поглядываю на эти: http://kippribor.ru/TTR/Seriya-HD-xx25DD3
Есть у кого опыт их применения?
Или посоветуйте другие.
Коммутировать надо постоянку 220В 10А.
Вот вроде подходит тоже, но не найду производителя никак:
http://www.delexgroup.ru/catalog/tverdo ... dfaz_rele/
кто это Impuls Group? Китайцы?
До этого применяли CRYDOM, всё отлично, но дорого.
Эврик ползёт вверх и цены становятся ещё менее гуманные.
Поглядываю на эти: http://kippribor.ru/TTR/Seriya-HD-xx25DD3
Есть у кого опыт их применения?
Или посоветуйте другие.
Коммутировать надо постоянку 220В 10А.
Вот вроде подходит тоже, но не найду производителя никак:
http://www.delexgroup.ru/catalog/tverdo ... dfaz_rele/
кто это Impuls Group? Китайцы?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 22 окт 2014, 16:33
- Имя: Дмитрий Данов
Re: Выбор твердотельного реле
Если не секрет что за нагрузка на 220В постоянногго тока, да еще 10 А ?tea писал(а):Господа, твердотельные реле каких производителей есть положительный опыт применения?
Коммутировать надо постоянку 220В 10А.