1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Выбор твердотельного реле

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
ddannov
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 22 окт 2014, 16:33
Имя: Дмитрий Данов

Выбор твердотельного реле

Сообщение ddannov »

Выбор твердотельного трехфазного реле для ПИД-управления резистивной нагрузкой (печь):
1) с фазовым управлением 0...10 Вольт
2) с импульсным управлением (для ШИМ ? ) 3...24 Вольт


с фазовым "режет" при помощи IGBT синусоиду в любом месте или ждет перехода через ноль, только через какой из нулей, если фаз три ?
если переход через ноль, то разрешение по мощности 1:100 для однгофазного случая, а здесь 3ф

какое реле выбрать для такого применения?

agent_serg
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 12 мар 2014, 16:43
Имя: Сергей
Поблагодарили: 1 раз

Re: Выбор твердотельного реле

Сообщение agent_serg »

Для варианта "2" я использую реле D53TP50D или D53TP25D, в зависимости от мощности нагрузки.
Если нагрузка резистивная, то zero-cross нужен, а если индуктивная, то нет.
Фазовое регулирование не использовал.

Chenchukov
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 87
Зарегистрирован: 19 май 2014, 08:48
Имя: Егор Дмитриевич Ченчуков
Страна: Россия

Re: Выбор твердотельного реле

Сообщение Chenchukov »

agent_serg писал(а):Для варианта "2" я использую реле D53TP50D или D53TP25D, в зависимости от мощности нагрузки.
Если нагрузка резистивная, то zero-cross нужен, а если индуктивная, то нет.
Фазовое регулирование не использовал.
Однофазные твердотельные реле с фазовым методом управления
http://www.delexgroup.ru/catalog/tverdo ... aznie_faz/

agent_serg
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 12 мар 2014, 16:43
Имя: Сергей
Поблагодарили: 1 раз

Re: Выбор твердотельного реле

Сообщение agent_serg »

Chenchukov писал(а):Однофазные твердотельные реле с фазовым методом управления
http://www.delexgroup.ru/catalog/tverdo ... aznie_faz/
Там же можно найти и трёхфазные.

Автор темы
ddannov
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 22 окт 2014, 16:33
Имя: Дмитрий Данов

Re: Выбор твердотельного реле

Сообщение ddannov »

agent_serg писал(а):
Chenchukov писал(а):Однофазные твердотельные реле с фазовым методом управления
http://www.delexgroup.ru/catalog/tverdo ... aznie_faz/
Там же можно найти и трёхфазные.
еще узнать бы
про трехфазные при переходе через какой из трех нулей они переключают ?
и как переключаются реле с фазным управлением?
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17472
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1278 раз

Re: Выбор твердотельного реле

Сообщение Jackson »

ddannov писал(а):еще узнать бы
про трехфазные при переходе через какой из трех нулей они переключают ?
По уму каждый ключ в своей фазе должен работать по своему нулю. Разве нет?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
ddannov
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 22 окт 2014, 16:33
Имя: Дмитрий Данов

Re: Выбор твердотельного реле

Сообщение ddannov »

TEB писал(а):По уму каждый ключ в своей фазе должен работать по своему нулю. Разве нет?
может быть да, но по какому из нулей (нуль относительно чего) если на силовые цепи реле подаются три фазы: A,B,C ?
известно, что важна например скорость роста напряжения - не более допустимой
15.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17472
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1278 раз

Re: Выбор твердотельного реле

Сообщение Jackson »

Классический однополярный тиристор открывается подачей потенциала на управление и закрывается только при переходе напряжения через ноль. Насколько я помню. Поэтому и предположил что ключ в каждой фазе управляется схемой по своему напряжению.

Может просто задать вопрос в саппорт производителям?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

rwg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1040
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 131 раз

Re: Выбор твердотельного реле

Сообщение rwg »

ddannov писал(а):еще узнать бы про трехфазные при переходе через какой из трех нулей они переключают ?
и как переключаются реле с фазным управлением?
Все тиристорные твердотельные реле, которые мне встречались, содержали индивидуальные встроенные схемы управления тиристором (например гибридные на оптосимисторе МОС3063), отпирающие его при переходе напряжения на выводах реле через ноль. Но можно найти твердотельное реле или оптотиристоры без этой схемы. Они открываются в момент подачи управляющего сигнала и используются только для плавного управления освещением. В остальных случаях их применение не оправдано из-за создаваемых ими при включении помех.

tea
read only
read only
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 29 янв 2010, 10:09
Имя: Евгений

Re: Выбор твердотельного реле

Сообщение tea »

Господа, твердотельные реле каких производителей есть положительный опыт применения?
До этого применяли CRYDOM, всё отлично, но дорого.
Эврик ползёт вверх и цены становятся ещё менее гуманные.
Поглядываю на эти: http://kippribor.ru/TTR/Seriya-HD-xx25DD3
Есть у кого опыт их применения?
Или посоветуйте другие.
Коммутировать надо постоянку 220В 10А.

Вот вроде подходит тоже, но не найду производителя никак:
http://www.delexgroup.ru/catalog/tverdo ... dfaz_rele/
кто это Impuls Group? Китайцы?

Автор темы
ddannov
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 22 окт 2014, 16:33
Имя: Дмитрий Данов

Re: Выбор твердотельного реле

Сообщение ddannov »

tea писал(а):Господа, твердотельные реле каких производителей есть положительный опыт применения?
Коммутировать надо постоянку 220В 10А.
Если не секрет что за нагрузка на 220В постоянногго тока, да еще 10 А ?
Ответить