1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

триггер

Ответить

Автор темы
Wintergreen
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 05 окт 2014, 17:25
Имя: Wintergreen

триггер

Сообщение Wintergreen »

Имеется ЭЩ (от "почитателя" жесткой релейной логики), в котором нет никакого ПЛК или прогр. реле и нужно дополнить функцию: при возникновении технологической ситуации включать звуковой сигнал, а по нажатию кнопки оператором выключать до следующего повторения.
Ставить ради такой простой функции ПЛК не хотелось бы, к тому же места в ЭЩ в обрез, но наверное существуют rs-триггеры на 24В как завершенные изделия для монтажа на динрейку ? Если нет готовых, придется изобретать велосипед :-(
на 220В: http://ieprof.ru/catalog/impulsnye_rele/31061/

paradoxxx
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 213
Зарегистрирован: 14 июн 2014, 11:44
Имя: Андрей Михайлович
Благодарил (а): 29 раз
Поблагодарили: 89 раз

Re: триггер

Сообщение paradoxxx »

А чем вас не устраивает обычное реле с самоподхватом?
На мой взгляд это проще, чем искать отдельное устройство. Да и не уверен я в их существовании.

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3575
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 271 раз

Re: триггер

Сообщение Михайло »

paradoxxx писал(а):А чем вас не устраивает обычное реле с самоподхватом?
Потому что он любитель ПЛК и он не уверен в существовании функции самоподхвата реле. ;)

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3575
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 271 раз

Re: триггер

Сообщение Михайло »

Вместо триггера используйте вот такую конструкцию на реле:
Технологическая ситуация.gif
Реле с катушкой 24 В, два замыкающих контакта минимум.


Можете смоделировать схему на симуляторе ПЛК. :D Потом поймете, что RS-триггер - отстой, реле рулез.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Barsik
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 353
Зарегистрирован: 02 фев 2010, 22:28
Имя: Корнеев Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 7 раз

Re: триггер

Сообщение Barsik »

Имхо автор слегка не о том. Технологическая ситуация возникла и никуда не делась, а сигнал желательно отключить)) А потом искать причину ситуации.
Запуск и модернизация оборудования без проекта и документации. Дорого.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5631
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Re: триггер

Сообщение Ryzhij »

Да нарисуйте вы уже человеку RS-триггер на реле, раз он его просит.

Код: Выделить всё

|                                                |
|     Set                                  K1    |
+-----] [--------+------------------------(  )---+
|                |                               |
|      K2        |                               |
+-----]/[--------+                               |
|                                                |
|                                                |
|                                                |
|     Reset                                K2    |
+-----] [--------+------------------------(  )---+
|                |                               |
|      K1        |                               |
+-----]/[--------+                               |
|                                                |
|                                                |

                 ИЛИ В ДРУГОЙ ФОРМЕ

|                                                |
|     Reset     K2                         K1    |
+-----]/[------]/[------------------------(  )---+
|                                                |
|                                                |
|                                                |
|                                                |
|     Set       K1                         K2    |
+-----]/[------]/[------------------------(  )---+
|                                                |
|                                                |

Это типовые схемы без приоритета.
Последний раз редактировалось Ryzhij 05 окт 2014, 23:12, всего редактировалось 1 раз.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

doza
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 539
Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 07:38
Имя: Дозморов Владимир Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Северск
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 25 раз

Re: триггер

Сообщение doza »

Михайло Вы прям разочаровываете, исправьте ошибку.
Чебурашку видишь???? я тоже не вижу, а он есть.

Автор темы
Wintergreen
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 05 окт 2014, 17:25
Имя: Wintergreen

Re: триггер

Сообщение Wintergreen »

paradoxxx писал(а):А чем вас не устраивает обычное реле с самоподхватом?
На мой взгляд это проще, чем искать отдельное устройство. Да и не уверен я в их существовании.
Не устраивает тем, что "технологическая ситуация" формирует импульс длиной до следующего повтора ситуации ("отсюда и до послезавтрашнего обеда"), а оператор сбрасывает коротким импульсом (схема в 3-ем посте темы). Поэтому сразу после сброса оператором звуковой сигнал продолжится вновь.
Можно поменять местами R и S и инвертировать выходной сигнал (Н.О. контакт в цепи звонка заменить на Н.З.), но тогда придется сбрасывать звук при каждом включении питания
Barsik писал(а):Имхо автор слегка не о том. Технологическая ситуация возникла и никуда не делась, а сигнал желательно отключить)) А потом искать причину ситуации.
именно так

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3575
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 271 раз

Re: триггер

Сообщение Михайло »

doza писал(а):Михайло Вы прям разочаровываете, исправьте ошибку.
Эт не я. Я просто подумал, что надо удлинить импульс, а надо наоборот укоротить...

Вот так:
Технологическая ситуация2.gif
Одно реле с одним переключающим контактом или 1з+1р.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17553
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Re: триггер

Сообщение Jackson »

Есть готовые панели АПС, ставятся на лицо щита, 8-канальные с возможностью расширения. Тип AL8-2. Позже смогу сбросить ссылку.

А если без них то придется городить схему либо на поляризованном реле либо с диодами.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17553
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Re: триггер

Сообщение Jackson »

Вдогонку.
Панель АПС - http://www.dvk-electro.ru/01panelInstr/panelaps.htm. Думаю, в существующую релейную схему впишется элементарно.

А вот в какую схему выливается схема АПС выполненная на реле. В этом примере обведены три сигнала, требующие полноценного алгоритма АПС:
схема АПС.png
  • пришел сигнал - звенит звонок, горит лампа
  • оператор увидел, квитировал (нажал кнопку "откл.звук")
  • если на момент квитирования сигнал уже снялся - лампа гаснет, звонок замолкает
  • если на момент квитирования сигнал НЕ снялся - лампа горит, звонок замолкает
  • когда после квитирования сигнал снимается - лампа гаснет
Работает независимо для всех "каналов", на схеме их три.

По полной программе вообще-то требуется чтобы аварийный сигнал не горел а мигал до тех пор, пока он не квитирован - для этого внизу два реле времени, действуют не на все каналы а на одну лампочку всего. Как прикрутить мигание ко всем каналам - додумать несложно.

Панель. на которую я скинул ссылку, реализует весь этот алгоритм внутри. И к тому же оно программируется: каждый канал может быть просто информационным или аварийным, цвет индикатора настраивается, есть выходы на обобщенную сигнализацию (две группы), звук.сигнал, вход квитирования. Рассчитана на 24В постоянки - как раз то что в схеме. Стоит конечно дороже чем набор реле, но зато меньше трудоемкость монтажа и внутри щита места нисколько не займёт. Есть аналоги например вот: http://www.littelfuse.com/products/prot ... itors.aspx и вот: http://www.littelfuse.com/products/prot ... ator-panel
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Wintergreen
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 05 окт 2014, 17:25
Имя: Wintergreen

Re: триггер

Сообщение Wintergreen »

Михайло писал(а):
doza писал(а):Михайло Вы прям разочаровываете, исправьте ошибку.
Эт не я. Я просто подумал, что надо удлинить импульс, а надо наоборот укоротить...
Вот так:
Технологическая ситуация2.gif
Одно реле с одним переключающим контактом или 1з+1р.
спасибо, если технологическая ситуация "одноканальная", все приемлемо.
как можно изменить схему для двух-трех независимых технологических ситуаций, требующих звукового сигнала после их возникновения свозможностью сброса оператором?
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17553
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Re: триггер

Сообщение Jackson »

Изобретая уже изобретённое, не забудьте про два момента:
1. Проверка сигнализации (работоспособности схемы) должна быть. При отсутствии лампочек как узнать, что какой-то канал не работает?
2. Как быть если входной сигнал импульсный? Такое ведь возможно.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Wintergreen
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 05 окт 2014, 17:25
Имя: Wintergreen

Re: триггер

Сообщение Wintergreen »

TEB писал(а):Изобретая уже изобретённое, не забудьте про два момента:
1. Проверка сигнализации (работоспособности схемы) должна быть. При отсутствии лампочек как узнать, что какой-то канал не работает?
2. Как быть если входной сигнал импульсный? Такое ведь возможно.
1. лампочки есть, инеаче понять "по кому звонит колокол " невозможно
2. триггер должен переключиться по первому импульсу, а после сброса оператоом увы опять переключится передним фронтом
но в данном случае сигнал не импульсный, а непрерывный
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17553
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Re: триггер

Сообщение Jackson »

А проверка есть?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Wintergreen
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 05 окт 2014, 17:25
Имя: Wintergreen

Re: триггер

Сообщение Wintergreen »

TEB писал(а):А проверка есть?
нет, тк сигнал "ТС" иногда может прерываться
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17553
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Re: триггер

Сообщение Jackson »

Так значит и запоминание нужно.

И причём тут это? Проверка показывает что схема работает независимо от типа сигнала. Стоит персонал перед щитом и не понимает, почему у него установка в аварии но АПС молчит. Стоит и репу чешет: то ли действительно авария то ли глюк. А мог бы проверить одной кнопкой и всё понять.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3575
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 271 раз

Re: триггер

Сообщение Михайло »

Wintergreen писал(а):как можно изменить схему для двух-трех независимых технологических ситуаций, требующих звукового сигнала после их возникновения свозможностью сброса оператором?
Соедините контакты двух-трех технологических ситуаций параллельно. Дополнительных реле в схему, к счастью, не требуется.
Но в такой схеме при возникновении сразу двух и более внештатных ситуаций будет недостаток: если возникнет технологическая ситуация №1, затем звонок отключат, дополнительно к ситуации №1 возникнет ситуация №2 - это не вызовет повторное включение звонка. Это плохо. А так схема будет замечательно работать, если ситуации возникают отдельно друг от друга во времени.

Кстати говоря, ловля фронта сигнала (R_TRIG) средствами релейной схемы просто не решается. Учитывая, что по-хорошему ловить фронт надо у каждой из этих "двух-трех технологических ситуаций" независимо и отдельно, то на реле лучше такую задачу не решать. Все зависит от Ваших потребностей, возможно Вас устроит предложенный выше вариант на реле с параллельным соединением контактов технологических ситуаций...

Автор темы
Wintergreen
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 05 окт 2014, 17:25
Имя: Wintergreen

Re: триггер

Сообщение Wintergreen »

Михайло писал(а):
Wintergreen писал(а):как можно изменить схему для двух-трех независимых технологических ситуаций, требующих звукового сигнала после их возникновения свозможностью сброса оператором?
Соедините контакты двух-трех технологических ситуаций параллельно. Дополнительных реле в схему, к счастью, не требуется.
Но в такой схеме при возникновении сразу двух и более внештатных ситуаций будет недостаток: если возникнет технологическая ситуация №1, затем звонок отключат, дополнительно к ситуации №1 возникнет ситуация №2 - это не вызовет повторное включение звонка. Это плохо. А так схема будет замечательно работать, если ситуации возникают отдельно друг от друга во времени.

Кстати говоря, ловля фронта сигнала (R_TRIG) средствами релейной схемы просто не решается. Учитывая, что по-хорошему ловить фронт надо у каждой из этих "двух-трех технологических ситуаций" независимо и отдельно, то на реле лучше такую задачу не решать. Все зависит от Ваших потребностей, возможно Вас устроит предложенный выше вариант на реле с параллельным соединением контактов технологических ситуаций...
если возникла очередная ситуация или повторилась прежняя, а звонок не прозвенел, то не устроит.
можно пропробовать так:
3 events.JPG
"формирователь импульса" с дребезгом и начесом, длительность импульса и начеса заависят от механических свойств реле и напряжения питания :-)
форм имп.JPG
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Wintergreen 07 окт 2014, 19:00, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17553
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Re: триггер

Сообщение Jackson »

Михайло писал(а):Кстати говоря, ловля фронта сигнала (R_TRIG) средствами релейной схемы просто не решается.
Я же даже в FAQ внес схему которая это полностью решает. :) Ловит фронт, один канал другому не мешает. Выкусил из готового проекта, мне её сто лет назад подкинули, я по молодости всё пытался её уменьшить и оптимизировать, но пришёл к тому же самому в итоге. А потом просто панели начал ставить. А там где импорт 100% запрещён до сих пор именно так и делается. На уйме объектов это работает, а Вы говорите "не решается"....
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Wintergreen
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 05 окт 2014, 17:25
Имя: Wintergreen

Re: триггер

Сообщение Wintergreen »

TEB писал(а):
Михайло писал(а):Кстати говоря, ловля фронта сигнала (R_TRIG) средствами релейной схемы просто не решается.
Я же даже в FAQ внес схему которая это полностью решает. :) Ловит фронт, один канал другому не мешает. Выкусил из готового проекта, мне её сто лет назад подкинули, я по молодости всё пытался её уменьшить и оптимизировать, но пришёл к тому же самому в итоге. А потом просто панели начал ставить. А там где импорт 100% запрещён до сих пор именно так и делается. На уйме объектов это работает, а Вы говорите "не решается"....
Михайло наверное имел ввиду способы формирования задержки.
например, если на моей схеме скорость срабатывания Rel3 излишне высокая и длительности формируемого импульса недостаточно для самоподхвата Rel1, то такая схема будет работать не стабильно.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17553
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Re: триггер

Сообщение Jackson »

Я ж говорю - это работает. Во всех случаях.

Давайте считать. Сколько времени вы ещё потратите на изобретение схемы? Уже потратили три дня, и судя по ходу ещё где-то неделька понадобится. А вы и не поверите с каким наслаждением я наблюдаю за ходом ваших мыслей. Дальше, сколько потребуется закупить релюх, полупроводников и прочей комплектухи и сколько ещё человек будут на это работать (отдел закупок-то есть поди). Потом труд монтажников - минимум полный раб.день наверняка уйдёт. Теперь переведите всё это в деньги.

Не проще ли панель готовую поставить где всё уже придумано? Это не дороже, зато быстрее.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3575
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 271 раз

Re: триггер

Сообщение Михайло »

TEB писал(а): требуется чтобы аварийный сигнал не горел а мигал до тех пор, пока он не квитирован - для этого внизу два реле времени, действуют не на все каналы а на одну лампочку всего. Как прикрутить мигание ко всем каналам - додумать несложно.
Вместо двух реле времени предлагаю ставить специальное реле времени (реле "поворотника"): РСВ15-3 или РСВ21-1. У Шнайдера полно таких.

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3575
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 271 раз

Re: триггер

Сообщение Михайло »

TEB. Кажется топик-стартеру понадобится упрощение схемы Вашего модуля.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17553
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Re: триггер

Сообщение Jackson »

Михайло писал(а):TEB. Кажется топик-стартеру понадобится упрощение схемы Вашего модуля.
Я же говорил, что с наслаждением наблюдаю за ходом мысли :) Эту работу уже сотни (если не тысячи) человек проделали - с одним и тем же результатом. Время у топик-стартера, как я понял, неограничено.....

Но если что - готовая панель АПС может даже на складе у нас найдется. :welcome:
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Ответить

Вернуться в «Электротехника, энергетика и электропривод»