Насчет ОВНа люди не зря ругаются. Заменил две системы водоподготовки с ОВЕНа на Дельту, хотя проработали всего года по три. Недостатки ОВЕНа:
-Часто пропадает связь между контроллером и МДВВ и аналоговыми модулями по RS-485.
-Выгорают резисторы внутри аналоговых модулей при КЗ датчика - приходится колхозить внешние
-Внезапно выходит из строя контроллер
Кодесис - это вообще грабли. Куча каки-то таргет файлов, настроек и библиотек - только чтобы начать работать. Проект из контроллера не вытащишь. Конфигурирование связей, входов\выходов - постоянно надо считать байты и биты...
Да, еще забыл - за три года - три сгоревших частотника ОВЕН и один ПЛК 110 на котельной - считайте сами - выгодно ли покупать ОВЕН
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Помогите разобраться!!!Чем заменить simens simatic s7-200
-
- эксперт
- Сообщения: 1172
- Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
- Имя: Анатолий Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Башкортостан
- Благодарил (а): 13 раз
- Поблагодарили: 68 раз
Re: Помогите разобраться!!!Чем заменить simens simatic s7-2
"я знаю, что ничего не знаю"and909 писал(а):Сдается мне, коллега, что слаще морковки вы ничего не ели.
На момент отладки замечаний не было, а конфигурирование в кодесис меня вполне устроило, хотя было дико поначалу...
А вообще отечественные производители используют нас потребителей как бета тестеров, по работе тесно общаемся с кр500 и базисами, так регулярно рассылают прошивки для цпу, это минус, но деваться некуда -используем.
Насчет овенов -вполне приемлимое и недорогое решение для малых систем, лично мое мнение, полтора года работает, правда только днем...
Еще плюсом является отзывчивая техподдержка к тому же бесплатная
-
- шаман
- Сообщения: 984
- Зарегистрирован: 27 июн 2013, 12:20
- Имя: Валерич
- Страна: СССР
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 92 раза
Re: Помогите разобраться!!!Чем заменить simens simatic s7-2
Сейчас у Овена идет бета-тестирование прог. реле ПР200 с AI/AO, 485 модбас-мастером, экраном и др за меньше 100$.
Взрывная должна получиться штука, жду-не дождусь, как и многие.
Взрывная должна получиться штука, жду-не дождусь, как и многие.
-
- эксперт
- Сообщения: 1172
- Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
- Имя: Анатолий Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Башкортостан
- Благодарил (а): 13 раз
- Поблагодарили: 68 раз
Re: Помогите разобраться!!!Чем заменить simens simatic s7-2
Дану? А на сайте ничего про них не сказано? Тестером можно на пробу взять на время или только покупать надо?and909 писал(а):Сейчас у Овена идет бета-тестирование прог. реле ПР200 с AI/AO, 485 модбас-мастером, экраном и др за меньше 100$.
Взрывная должна получиться штука, жду-не дождусь, как и многие.
Ато хотели бы заменить в нескольких шкафах релейную логику на лого, но у этой штуки цена послаще)
-
- эксперт
- Сообщения: 1172
- Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
- Имя: Анатолий Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Башкортостан
- Благодарил (а): 13 раз
- Поблагодарили: 68 раз
Re: Помогите разобраться!!!Чем заменить simens simatic s7-2
У меня замечен был только один недостаток, не смог создать конфигурацию для ОРС сервера, сделал на стороннем, правда пришлось повозиться!Xenonci писал(а):Насчет ОВНа люди не зря ругаются. Заменил две системы водоподготовки с ОВЕНа на Дельту, хотя проработали всего года по три.
А по неисправностям покачто замечаний не было
А то что программу не слить с цпу, это не так уж и критично, проекты хранятся и на компе и на файловом хранилище и в ноуте...подстраховался так))))
-
- администратор
- Сообщения: 17554
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 818 раз
- Поблагодарили: 1647 раз
Re: Помогите разобраться!!!Чем заменить simens simatic s7-2
Или просто рекламка. :)and909 писал(а):Сдается мне, коллега, что слаще морковки вы ничего не ели.megavolt86 писал(а):Насчет овена зря люди ругаются,... Контроллер у меня работал с трм и частотником... конфигурирование -сказка просто ...
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- шаман
- Сообщения: 984
- Зарегистрирован: 27 июн 2013, 12:20
- Имя: Валерич
- Страна: СССР
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 92 раза
Re: Помогите разобраться!!!Чем заменить simens simatic s7-2
Тема ПР200 на форуме Овена.megavolt86 писал(а):Дану? А на сайте ничего про них не сказано? Тестером можно на пробу взять на время или только покупать надо?
-
- эксперт
- Сообщения: 1172
- Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
- Имя: Анатолий Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Башкортостан
- Благодарил (а): 13 раз
- Поблагодарили: 68 раз
Re: Помогите разобраться!!!Чем заменить simens simatic s7-2
Я такто мнение высказал, основанный на небольшом опыте)))TEB писал(а): Или просто рекламка. :)