Нас учили так, да и практикуется в РК такая схема:
если взрывоопасная зона, то обязательно использовать либо искробезопасные барьеры, либо (предпочтительней) датчики Exd исполнения и бронированный кабель.
Не могу найти документов где были описаны подобные требования. Это требовалось для нефтегазовой промышленности.
Сейчас проектируем "цех эксракции Area Classification: Class 1, Zone 2, 11A, ATEX T6"
датчики были "заложены" до меня, Exd исполнения. Кабель без брони.
Необходим ли именно бронированный кабель, как в нефтянке или же нет?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Взрывобезопасность/ искробезопасность
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 14 авг 2014, 08:48
- Имя: Жабасов Айдар Дюсенович
- Страна: Казахстан
-
- осмотрелся
- Сообщения: 169
- Зарегистрирован: 22 май 2013, 16:48
- Имя: Давыдик С.В.
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Взрывобезопасность/ искробезопасность
В взрывоопасной зоне нет жесткого требования к броне, она обеспечивает только защиту от механических повреждений.
Главное правило проектировщика: если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 383
- Зарегистрирован: 13 фев 2013, 12:47
- Имя: Лавриненко Кирилл Олегович
- Страна: Украина
- город/регион: Киев
- Благодарил (а): 51 раз
- Поблагодарили: 22 раза
Re: Взрывобезопасность/ искробезопасность
ПУЭ, раздел 7.3, таблица 7.3.14. Возможность использования небронированного кабеля определяется категорией взрывоопасной зоны и способом прокладки. Если способ прокладки обеспечивает защиту от механических повреждений по всей протяженности кабеля во взрывоопасной зоне (труба), то в Вашем случае вполне допустимый такой способ прокладки.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 169
- Зарегистрирован: 22 май 2013, 16:48
- Имя: Давыдик С.В.
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Взрывобезопасность/ искробезопасность
По поводу прокладки кабелей хорошо разъясняется в РМ 4-6-84. Ваш случай раздел 10.
Главное правило проектировщика: если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой.