Добрый день!
Есть данный барьер(ДП Укргазтех), после грозы, нет связи с датчиками. Подскажите где копать, может есть ли у кого-то схема или какая-то наработка, по данному прибору?
Вылетел после грозы, видимых никаких повреждений нету, предохранители в норме....
Заранее благодарен.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
барьер искробезопасный БИ-2
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 26 авг 2014, 12:13
- Имя: Pavel N
- Страна: Украина
- город/регион: Кременчуг
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 383
- Зарегистрирован: 13 фев 2013, 12:47
- Имя: Лавриненко Кирилл Олегович
- Страна: Украина
- город/регион: Киев
- Благодарил (а): 51 раз
- Поблагодарили: 22 раза
Re: барьер искробезопасный БИ-2
Ну, у нас вообще-то два Газтеха. Нужный Вам - тут:BigDog писал(а):Ну тут либо тестер в руки, либо в Киев звонить: http://www.ukrgastech.com/contacts/
http://dgt.com.ua/
Здесь же есть и контакты, и паспорта на барьер. Прямую ссылку на паспорт дать не позволяет структура сайта, но в разделе "периферийное оборудование" он лежит
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 383
- Зарегистрирован: 13 фев 2013, 12:47
- Имя: Лавриненко Кирилл Олегович
- Страна: Украина
- город/регион: Киев
- Благодарил (а): 51 раз
- Поблагодарили: 22 раза
Re: барьер искробезопасный БИ-2
Сам почитал паспорт на БИ-2:
В то же время:
Если слетел после грозы и предохранители в норме, то стабилитроны и погорели, скорее всего. Такого, вспомнил, было сплошь и рядом в Трансгазах, когда рассказывали, что предохранитель целый, а барьер выгорает.3.5.1 Для ограничения тока, протекающего через барьер, использована схема на дублированных стабилитронах, которые шунтируют искробезопасные цепи в условиях превышения входным напряжением напряжения стабилизации стабилитронов. Возникающий при этом ток приводит к перегоранию плавкой вставки и разрыву связи между ВО и ВБ зонами.
В то же время:
Так что такие вот дела5.4.2 Гарантия не распространяется на следующие неисправности:
...
г) повреждения, вызванные стихией, пожаром, внешним воздействием, случайными внешними факторами (скачок напряжения в электрической сети выше нормы, гроза и др.), неправильным подключением;
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 26 авг 2014, 12:13
- Имя: Pavel N
- Страна: Украина
- город/регион: Кременчуг
Re: барьер искробезопасный БИ-2
Да понятно, что не гарантия....
Подскажите, какие именно стабилитроны? Если речь об этих(1N5333B) -то звонятся, как живые....
Подскажите, какие именно стабилитроны? Если речь об этих(1N5333B) -то звонятся, как живые....
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 383
- Зарегистрирован: 13 фев 2013, 12:47
- Имя: Лавриненко Кирилл Олегович
- Страна: Украина
- город/регион: Киев
- Благодарил (а): 51 раз
- Поблагодарили: 22 раза
Re: барьер искробезопасный БИ-2
Я не сильно крутил их в руках, просто предположил, судя из РЭ. Лучше позвоните или напишите технарям из Газтеха- они квалифицированные и с ними легко общаться.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5632
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 600 раз
- Поблагодарили: 756 раз
Re: барьер искробезопасный БИ-2
Ва-а-апче-то приборы сии (барьеры искробезопасности) как правило ремонту не подлежат, ибо суть приборы обеспечения безопасности.
Это как "жучка" вместо калиброванной плавкой ставки мастырить.
Это как "жучка" вместо калиброванной плавкой ставки мастырить.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 383
- Зарегистрирован: 13 фев 2013, 12:47
- Имя: Лавриненко Кирилл Олегович
- Страна: Украина
- город/регион: Киев
- Благодарил (а): 51 раз
- Поблагодарили: 22 раза
Re: барьер искробезопасный БИ-2
Там, по словам автора, плавкая вставка в норме. Барьер этот, помимо шунт-диодного элемента, имеет еще и гальваническую развязку входа от выхода. Если диоды и вставка в норме, по идее жить должен.Ryzhij писал(а):Ва-а-апче-то приборы сии (барьеры искробезопасности) как правило ремонту не подлежат, ибо суть приборы обеспечения безопасности.
Это как "жучка" вместо калиброванной плавкой ставки мастырить.
Если не дышит, то проблема в гальваноразвязке, получается. Думаю, что барьер уже можно выбросить, но на всякий проверить систему заземления, насколько она связана с контурами молниеприемников (если таковые есть). И что на контуре при грозе происходит