Unity, Quantum, 140NOE77111, как отправить ping

Unity Pro (Control Expert), Quantum, Premium, M340, M580, Hybrid DCS, Process Expert, Zelio, Twido, M17*, M2**, SCADAPACK, SoMachine, MachineExpert, ZelioSoft, TwidoSoft, TwidoSuite, TelePace

Модератор: Специалисты SE

Ответить

Автор темы
leon78
эксперт
эксперт
Сообщения: 1031
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:06
Имя: Леонид
Страна: РФ
Благодарил (а): 34 раза
Поблагодарили: 110 раз

Unity, Quantum, 140NOE77111, как отправить ping

Сообщение leon78 »

В корзине Quantum находятся несколько модулей 140NOE77111.
Для диагностики сети Ethernet требуется определить наличие
определенных IP адресов в сети, т.е. выполнить ping или аналогичную
команду с каждого из модулей 140NOE77111, и определить, имеется ли
данный IP адрес в сети. Каким образом это можно реализовать в Unity 8?
Хард - это то, что можно швырнуть об стенку, а софт - это то, что можно лишь обматерить.

EzAndry
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 20 авг 2014, 12:29
Имя: Эндрю
Страна: рос
город/регион: стрж

Re: Unity, Quantum, 140NOE77111, как отправить ping

Сообщение EzAndry »

там обычным блоком читаешь, какой не помню, но он тот же что и для данных. а после каждой попытке считывания смотришь ошибки этого блока, если есть то и пинг не прошел. как то так...

Автор темы
leon78
эксперт
эксперт
Сообщения: 1031
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:06
Имя: Леонид
Страна: РФ
Благодарил (а): 34 раза
Поблагодарили: 110 раз

Re: Unity, Quantum, 140NOE77111, как отправить ping

Сообщение leon78 »

Не все так просто. Для этого удаленное устройство должно быть сервером Modbus TCP.
Найденное решение:
http://forum.se-automation.in.ua/viewto ... ?f=8&t=337
Хард - это то, что можно швырнуть об стенку, а софт - это то, что можно лишь обматерить.