- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Проблема с модулем дискретного ввода Allen Bradley
-
- здесь недавно
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 17 сен 2011, 20:48
- Имя: Самсонов Руслан Александрович
- Страна: Россия
- город/регион: Сыктывкар
Проблема с модулем дискретного ввода Allen Bradley
Модель 1769-IQ16. Сгорает предохранитель 5 ампер на питание входов с периодичностью примерно в сутки. Подскажите, кто сталкивался с такими модулями. Могут ли вибрации и отсутствие вентиляции в шкафу повлиять на его работу?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 94
- Зарегистрирован: 12 мар 2014, 16:43
- Имя: Сергей
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Проблема с модулем дискретного ввода Allen Bradley
А Вы можете подробнее объяснить: как построена схема?_ruslan писал(а):Модель 1769-IQ16. Сгорает предохранитель 5 ампер на питание входов с периодичностью примерно в сутки. Подскажите, кто сталкивался с такими модулями. Могут ли вибрации и отсутствие вентиляции в шкафу повлиять на его работу?
Питание через предохранитель распределяется по устройствам и от устройств приходят сигналы на входной модуль?
Если так, то проблема скорее всего в одном из устройств, а не в модуле. Какое-то устройство (концевик, кнопка, датчик) перегружает цепь или изоляция одного из кабелей нарушена.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 17 сен 2011, 20:48
- Имя: Самсонов Руслан Александрович
- Страна: Россия
- город/регион: Сыктывкар
Re: Проблема с модулем дискретного ввода Allen Bradley
Решено, на каждый канал модуля поставили предохранитель. Через некоторое время по сгоревшему предохранителю узнали по какому каналу перегрузка. В датчике уровня коротило на корпус и происходило это только при сработанном датчике, поэтому переодичность сгорания предохранителя была сутки, емкость заполнялась за сутки, машинисты при остановке облуживали установку, и опустошали емкость, а у нас при проверке тока в каналах все было в норме при несработанном датчике.
Тут схемы https://yadi.sk/d/eNJlhKKBYx6NT
Тут схемы https://yadi.sk/d/eNJlhKKBYx6NT