M-Max 700 ST mk.2 + РМТ 69 (rs485)

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Ответить

Автор темы
asutp1
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 11 июл 2014, 08:14
Имя: asutp1

M-Max 700 ST mk.2 + РМТ 69 (rs485)

Сообщение asutp1 »

Здравствуйте.
Стоит задача соединить промышленный компьютер M-Max 700 ST mk.2 и РМТ 69 по двухпроводному интерфейсу rs485. В инструкции по эксплуатации данного пк сказано, что для использования такого интерфейса необходимо на подключаемой кабельной розетке соединить контакты 2 (сигнал RX-) и 3 (сигнал TX-), а так же 7 (сигнал ТX+) и 8 (сигнал RX+). Настройка портов m-max 700 производится в биосе, можно выбрать режим порта rs232 или rs485. Проблема в том что компьютер не видит РМТ69 через DataStore (по для настройки каналов РМТ) в режиме rs485, в то время как по rs232 все работает. В чем может быть проблема?
Последний раз редактировалось asutp1 11 июл 2014, 09:22, всего редактировалось 1 раз.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5632
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Re: M-Max 700 ST mk.2 + РМТ 69 (rs485)

Сообщение Ryzhij »

Проблемы могут быть
А) с кабелем;
Б) с резисторами нагрузки;
В) с полярностью подключения.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
asutp1
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 11 июл 2014, 08:14
Имя: asutp1

Re: M-Max 700 ST mk.2 + РМТ 69 (rs485)

Сообщение asutp1 »

A) все концы кабеля прозваниваются по крайней мере, какой кабель лучше использовать для такой задачи?;
Б) нужны ли в моем случае резисторы нагрузки? Сеть состоит из пк и рмт69, расстояние между ними менее метра;
В) пробывал с обоими полярностями (перекидываю на рмт с A на B).

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5632
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Re: M-Max 700 ST mk.2 + РМТ 69 (rs485)

Сообщение Ryzhij »

A) Экранированную втую пару. Народ с успехом использует кабель для Ethernet/
Б) Когда "ненужны", это исключение, а не правило. Положено ставить.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
asutp1
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 11 июл 2014, 08:14
Имя: asutp1

Re: M-Max 700 ST mk.2 + РМТ 69 (rs485)

Сообщение asutp1 »

Т.е. резисторы нагрузки это не просто правило хорошего тона, но и может быть причиной неработоспособности моей сети?
Аватара пользователя

Valerich
шаман
шаман
Сообщения: 984
Зарегистрирован: 27 июн 2013, 12:20
Имя: Валерич
Страна: СССР
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 92 раза

Re: M-Max 700 ST mk.2 + РМТ 69 (rs485)

Сообщение Valerich »

Ryzhij писал(а):Когда "ненужны", это исключение, а не правило. Положено ставить.
Странное дело, у меня 4 линии 485 по 50-100 метров, по 3-5 устройств работают второй год, резисторов нигде нету, предусмотрел возможность, но при запуске заработало и так. Когда стал ставить, то связь становилась либо хуже, либо также. Когда собираю что-то на столе, то от резисторов всегда хуже. В общем надобности в резисторах в моих случаях не ощутил ни разу.
Но ставить положено, да.

Автор темы
asutp1
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 11 июл 2014, 08:14
Имя: asutp1

Re: M-Max 700 ST mk.2 + РМТ 69 (rs485)

Сообщение asutp1 »

Попробовал витую пару с резистором на 120 Ом - результат тот же (на скорости 9600 и 115200бод), в чем еще может бы проблема?
Единственно что изменилось, это то что с этим кабелем программы настройки РМТ начинают виснуть когда дело доходит до определения прибора подключенного через ком порт.
Ответить