1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

АВ Compact NSX

РЗА, MasterPact, ComPact, Micrologic, Sepam, Micom, Acti9, Vigilohm

Модератор: Специалисты SE

Ответить

Автор темы
Almaz
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 23 ноя 2011, 21:24
Имя: Галимов Алмаз
Страна: Россия
город/регион: Казань

АВ Compact NSX

Сообщение Almaz »

Есть два ввода и два АВ NSX 160 c мотор-редуктором и электронным расцепителем. Так вот у одного после сработки начала мигать лампа Ready. В ИЭ написано так:
"Индикатор готовности Ready (зеленый): медленно мигает, когда расцепитель готов к осуществлению функций защиты" и еще "Светодиод «Ready» для постоянного самотестирования. Расположенный на передней панели электронных расцепителей светодиодный индикатор отображает результат постоянного самотестирования измерительной схемы и расцепительного механизма. Мигающий зелёный светодиод свидетельствует о целостности цепи, соединяющей трансформаторы тока, электронную схему обработки данных и расцепитель."
По непонятной пока причине выключились оба автомата (электрики разбираются).
Что означает эта лампа? И еще как "включить" дисплей на этих автоматах?

SiberiaN
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 30 авг 2012, 00:56
Имя: Ярослав
Страна: Украина

Re: АВ Compact NSX

Сообщение SiberiaN »

Дисплей включается либо при нагрузке не менее 15%(ток, проходящий через автомат, не менее 15% от номинального), либо подключить внешнее питание 24В DC(Вы не указали тип расцепителя, если есть дисплей могу предположить что не менее Micrologic 5.2A). АВР на чем реализован? 2 ввода на 1 секцию шин без секционного? Если автомат выбило по защите, механизм становится в "среднее положение", и нужно сбросить аварию вручную. АВР должен отследить данную неисправность и отключить 2-й ввод.

Автор темы
Almaz
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 23 ноя 2011, 21:24
Имя: Галимов Алмаз
Страна: Россия
город/регион: Казань

Re: АВ Compact NSX

Сообщение Almaz »

да, расцепитель micrologic 5.2A. Две шины и секционник. Схему прилагаю.
Была просадка напряжения
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Автор темы
Almaz
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 23 ноя 2011, 21:24
Имя: Галимов Алмаз
Страна: Россия
город/регион: Казань

Re: АВ Compact NSX

Сообщение Almaz »

А что значит среднее положение?

SiberiaN
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 30 авг 2012, 00:56
Имя: Ярослав
Страна: Украина

Re: АВ Compact NSX

Сообщение SiberiaN »

Если автомат в таком положении, значит он отключился по аварии(первая попавшаяся фотка из интернета).
_1_Merlin_Gerin_NSX_Circuit_breaker_SCHNEIDER__6588_2.JPG
На мотор-приводе Вы такого не увидите(точно не помню), но когда начнете взводить пружину автомата вручную(АВР не сбросит эту ошибку), он сначала отключит его (будет щелчек, на мотор-приводе в окошке появится надпись - "OFF"), только после этого сможете взвести пружину и включить автомат.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Автор темы
Almaz
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 23 ноя 2011, 21:24
Имя: Галимов Алмаз
Страна: Россия
город/регион: Казань

Re: АВ Compact NSX

Сообщение Almaz »

C этим все ясно.
А индикация ready что значит? В соседнем шкафу стоят такие же два автомата, но там не мигает. Там что "расцепители не готовы к осуществлению функций защиты"?
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17471
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1277 раз

Re: АВ Compact NSX

Сообщение Jackson »

1. С каких это пор автоматы стали средним уровнем автоматизации?

2. У шнайдера есть техподдержка, чтобы не гадать на кофейной гуще - лучше туда.

3. Автомат в итоге нормально работает?

4. Прогрузить бы автомат номинальным током до срабатывания защиты. Есть подозрения что накрылись датчики тока (судя по симптомам). Ибо самотестируется он очень короткое время при подаче питания, а не непрерывно.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Almaz
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 23 ноя 2011, 21:24
Имя: Галимов Алмаз
Страна: Россия
город/регион: Казань

Re: АВ Compact NSX

Сообщение Almaz »

1. Вопрос был о индикации и о дисплее. Вопрос думаю не касается электротехники. Вам лучше знать, пусть будет так)
2. Обратился, но здесь получил ответ раньше.
3. Так как возможности посмотреть срабатывает ли по защите не было, не знаю
Ответить

Вернуться в «Электротехника»