Сенсорные панели Weintek

Модератор: специалисты Weintek

Закрыто

Астафьев Илья
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 114
Зарегистрирован: 24 июл 2008, 09:30
Имя: Астафьев Илья
Страна: Россия
город/регион: Москва

Re: Сенсорные панели Weintek

Сообщение Астафьев Илья »

BorizZugunderr писал(а):панели Самкун (Samkoon) - клон Вайнтека?
Непохожи они на клон. Сами по себе панели.

AlexSL
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 23 апр 2013, 18:17
Имя: Лебединский Александр Сергеевич
Страна: Украина
город/регион: г.Харьков

Re: Сенсорные панели Weintek

Сообщение AlexSL »

Привет всем! Подскажите, пожалуйста как принять пакет ~ 800 байт по Free Protcol-у (WEINTEK 8010, функция INPORT, INPORT2), больше 512 байт не принимает устойчиво, сбивается. Если ктоуже имеет опыт, подскажите, возможно ли это. Заранее благодарен.

Зержинский
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 18 июн 2013, 12:47
Имя: Зержинский
Страна: Россия
город/регион: Московская область

Re: Сенсорные панели Weintek

Сообщение Зержинский »

есть реверсивный вопрос: viewtopic.php?f=13&t=3941

Burracud
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 13 окт 2013, 21:28
Имя: Путятин Виктор Анатольевич
Страна: Украина
город/регион: Феодосия Крым

Re: Сенсорные панели Weintek

Сообщение Burracud »

Доброго времени суток всем!
Имею HMI Weintek eMT3070A(800x480) Slave, ПЛК150 OWEN Master, связь Ithernet Modbus server.
HMI, ПЛК и компьютер связаны через HUB. ПЛК передает 3 переменных типа float, которые отображаются в виде трендов на HMI, одна из этих переменных также отображается на цифровом дисплее. Из HMI ПЛК читает 2 переменных типа float, а также 2 битовые переменные (читается один регистр, потом выделяются значащие биты). Работа организована только с оперативной памятью панели, регистры LW.
После включения и загрузки с компьютера ПЛК и HMI, установки связи между ПЛК и HMI, все начинает нормально работать. По прошествии, примерно 5 минут, чтение переменных из HMI прекращается, при этом передача на HMI продолжается нормально,
тренды рисуются, на цифровом дисплее переменная float отображается нормально. Ввод 2х float и 2х битовых переменных на HMI отображается корректно (в HMI установлены контрольные цифровые дисплеи и битовые лампы), но ПЛК перестает получать эти переменные. В ПЛК сохраняются последние полученные значения. Может кто-то что подскажет?
Аватара пользователя

MuadDib
частый гость
частый гость
Сообщения: 462
Зарегистрирован: 31 июл 2010, 09:12
Имя: Павел
Страна: РФ
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 13 раз

Re: Сенсорные панели Weintek

Сообщение MuadDib »

Burracud писал(а):Имею HMI Weintek eMT3070A(800x480) Slave, ПЛК150 OWEN Master, связь Ithernet Modbus server. ...
Попробуйте проверить чтение переменных из HMI с помощью любой SCADA, поддерживающей Modbus, либо с помощью соответствующего OPC-сервера. Если обмен с панелью через некоторое время не прекратится, ищите причину на Овене. Если ситуация повторится, значит проблема в Weintek.
Насколько я понимаю, Modbus Master на Овене реализован с помощью какой-то Codesys-библиотеки. Есть ли там какие-то средства диагностики, позволяющие установить причину ошибок чтения регистров?

Холкин
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 14 окт 2013, 10:49
Имя: Холкин

Re: Сенсорные панели Weintek

Сообщение Холкин »

В связи с темой viewtopic.php?f=24&t=4267&p=37958#p37958 интересует, работают ли панели Weintek в макро (EasyBuilder) c функцией SetDataEx в режиме Modbus 0x10 (запись большого множества регистров) , а также с аналогичной 0x10 функцией чтения ?

Есть ли в панели Weintek какая-то неявная (скрытая от программиста) оптимизация при работе с Modbus 0x10 и аналогичной функцией чтения?

Lassar
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 09 фев 2014, 22:45
Имя: Lassar

Re: Сенсорные панели Weintek

Сообщение Lassar »

Установил новую версию 4.10 Easy B Pro чтобы обновить firmware панели eMT серии
Перед загрузкой проекта через USB установил флаг "обновить прошивку", но она как была 2012хххх, такой и осталась после "загрузки".

Попробовал при помощи новой версии 4.10 агрузить проект через SD и USB( раньше для этого использовал только Enet или USB) и тоже неудача. Сформировал загрузочную SD и USB ("сформирован успешно"), но панель отказывается загружать "Project incorrect".
Однако через Enet и USB этот и любые проекты грузятся в панель без затруднений.

1. Как загрузить новую прошивку в панель из компилятора ?
2. Как обновить прошивку с SD или USB, где взять нужный файл ?
3. Как загрузить проект через SD или USB ?

Lassar
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 09 фев 2014, 22:45
Имя: Lassar

Re: Сенсорные панели Weintek

Сообщение Lassar »

Методом подбора нашел ответ по загрузке проекта - при формировании загрузочного SD или USB диска обязательно создать папку в корневом каталоге (нигде это не указано).
Если записать в корневой каталог носителя без создания папки, то загрузить не удастся.

Остался вопрос - где взять файл для обновления firmware панели
и что означает флаг "прошивка" в компилятор" - может быть некорректный перевод на русский и это не firmware ?

Астафьев Илья
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 114
Зарегистрирован: 24 июл 2008, 09:30
Имя: Астафьев Илья
Страна: Россия
город/регион: Москва

Re: Сенсорные панели Weintek

Сообщение Астафьев Илья »

Пожалуйста, позвоните нам по (495) 925-77-98, спросите Егорова Вадима. Он в курсе Ваших вопросов.
Отвечал Вам на форуме утром с той же просьбой - к сожалению, пост мой не прошел.
Начните диалог - у него есть и встречные вопросы.

Что касается флага - да, некорректный перевод, так как его приходится делать без контекста. Присылают набор фраз - дальше опыт и интуиция рулят. Речь идет не про обновление прошивки, а про обновление драйверов.
Про SD-карту Вы верно все сделали.
Файо прошивки, думаю, не найдете - у нас тоже не вышло, нет его в доступе. Поэтому придется отдельно запрашивать, используя наш статус официального партнера. Все же позвоните по вышеуказанному телефону - думаю, вопрос можно будет решить, хоть и не сразу.

Lassar
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 09 фев 2014, 22:45
Имя: Lassar

Re: Сенсорные панели Weintek

Сообщение Lassar »

Астафьев Илья писал(а):Про SD-карту Вы верно все сделали.
Cпасибо, знаю со слов товарища только хорошее про вашу компанию.
Увы, с SD картой я сделал неверно - надо было создать каталог второго уровня, а не писать в корневой и панель отбросила эту попытку как "Project incorrect".
Астафьев Илья писал(а): Файk прошивки, думаю, не найдете - у нас тоже не вышло, нет его в доступе. Поэтому придется отдельно запрашивать, используя наш статус официального партнера. Все же позвоните по вышеуказанному телефону - думаю, вопрос можно будет решить, хоть и не сразу.
Weintek выложил файлы firmware здесь ftp://ftp.weintek.com/eMT3000/OS/ Я нашел благодаря целеуказанию от den_po на другом форуме. Эти версии не последние ?

PS: похоже на несоответствие между описанием EB Pro 4.10.1 об управляющих битах для VNC multi connection и этой версией прошивки. Спросите пожалуйста у производителя, какая совместимая с EBP4.10.1 версия прошивки должна быть ?
Аватара пользователя

skr
специалист по WEINTEK
специалист по WEINTEK
Сообщения: 208
Зарегистрирован: 22 мар 2013, 11:52
Имя: Денис Порфирьев
город/регион: Санкт-Петербург
Поблагодарили: 6 раз

Re: Сенсорные панели Weintek

Сообщение skr »

Lassar писал(а):PS: похоже на несоответствие между описанием EB Pro 4.10.1 об управляющих битах для VNC multi connection и этой версией прошивки
Можно узнать подробней о вашей проблеме?

Lassar
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 09 фев 2014, 22:45
Имя: Lassar

Re: Сенсорные панели Weintek

Сообщение Lassar »

skr писал(а):Можно узнать подробней о вашей проблеме?
Уважаемый Денис!
Потребовался multiconnection VNC , для этого установил версию EBPro 4.10.01 и firmware fw_imx51_20121212 по предоставленной Вами ссылке ftp://ftp.weintek.com/eMT3000/OS/
В соответствии с manual EBP 4.10.01 (п. 22.33. VNC Control)провел манипуляции с LB-12092 LB-12093, то же делал через файл systemsetting.conf , но m-c VNC не появился в меню настроек устройства.

KuzinEgor
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 12 фев 2014, 08:40
Имя: Кузин Егор

Re: Сенсорные панели Weintek

Сообщение KuzinEgor »

Каков формат (структура) файлов c расширением DTL (логгер данных), используемых Weintek ?
Аватара пользователя

skr
специалист по WEINTEK
специалист по WEINTEK
Сообщения: 208
Зарегистрирован: 22 мар 2013, 11:52
Имя: Денис Порфирьев
город/регион: Санкт-Петербург
Поблагодарили: 6 раз

Re: Сенсорные панели Weintek

Сообщение skr »

KuzinEgor писал(а):Каков формат (структура) файлов c расширением DTL (логгер данных), используемых Weintek ?
Формат данных не документирован. Для конвертирования в формат csv или xls есть программа EasyConverter.

KuzinEgor
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 12 фев 2014, 08:40
Имя: Кузин Егор

Re: Сенсорные панели Weintek

Сообщение KuzinEgor »

skr писал(а):Формат данных не документирован. Для конвертирования в формат csv или xls есть программа EasyConverter.
Нужно хоть какое описание формата или преобразователь csv в dtl

embedd
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 16 фев 2014, 21:37
Имя: Василий Таракановский

Re: Сенсорные панели Weintek

Сообщение embedd »

Возникла потребность организации 2-уровневой схемы диспетчеризации на операторских панелях.
Уровень 1 - панели находящиеся на объектах собирают выборки данных и сохраняют их.
Уровень 2 - панель диспетчерского пункта, которая раз в день по каналу Ethernet собирает архивы выборок со всех панелей уровня 1 и хранит их у себя для последующего просмотра.

Можно осуществить это на панелях Weintek и каких моделей ?
Аватара пользователя

skr
специалист по WEINTEK
специалист по WEINTEK
Сообщения: 208
Зарегистрирован: 22 мар 2013, 11:52
Имя: Денис Порфирьев
город/регион: Санкт-Петербург
Поблагодарили: 6 раз

Re: Сенсорные панели Weintek

Сообщение skr »

embedd писал(а):Возникла потребность организации 2-уровневой схемы диспетчеризации на операторских панелях.
Уровень 1 - панели находящиеся на объектах собирают выборки данных и сохраняют их.
Уровень 2 - панель диспетчерского пункта, которая раз в день по каналу Ethernet собирает архивы выборок со всех панелей уровня 1 и хранит их у себя для последующего просмотра.

Можно осуществить это на панелях Weintek и каких моделей ?
Чем вызвано требование копировать архивы в панель уровня 2? Вариант получать данные в момент запроса не подходит?

embedd
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 16 фев 2014, 21:37
Имя: Василий Таракановский

Re: Сенсорные панели Weintek

Сообщение embedd »

skr писал(а):Чем вызвано требование копировать архивы в панель уровня 2? Вариант получать данные в момент запроса не подходит?
Удобнее копировать по сети, чтобы не ходить с USB.А желание копировать от заказчика, удобнее просмотреть в диспетчерской, чем в ИТП.
Вариант получать данные в момент запроса не проходит, канал связи быстрый, но не собственный и стоит денег. Иногда его временно может не быть. Удобнее собирать данные на месте и изредка скачивать в диспетчерскую.

Lis_A
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 01 мар 2014, 06:18
Имя: Александр Лисин

Re: Сенсорные панели Weintek

Сообщение Lis_A »

На период отладки программы Weintek emt3120A нужно симулировать в сети RS485 modbus SLAVE-модули ввода:
http://www.owen.ru/catalog/91289901 4 шт. В качестве симулятора планируется использовать вторую операторскую панель Weintek.
Есть еще способы построения симулятора проще чем "Free Protocol". А если использовать его, то вместо GetDataEx() обязательно применять INPORT()/INPORT2() из-за того что симулятор "SLAVE" ?
Аватара пользователя

skr
специалист по WEINTEK
специалист по WEINTEK
Сообщения: 208
Зарегистрирован: 22 мар 2013, 11:52
Имя: Денис Порфирьев
город/регион: Санкт-Петербург
Поблагодарили: 6 раз

Re: Сенсорные панели Weintek

Сообщение skr »

А почему бы не использовать драйвер modbus slave? Адрес устройства для всех модулей временно придётся установить один и тот же, но времени будет потрачено заметно меньше.
Если очень нужно получать именно разные значения, можно временно указать разные адреса регистров для разных "симулируемых" модулей.
Если использовать free protocol, INPORT применять придётся не потому, что слэйв, а потому, что free protocol.
Можно ещё подключить панель к компьютеру и отлаживать с ПО на компьютере. Правда, в большинстве ПО реализуют modbus slave для одного устройства на порт, так что придётся либо воспользоваться первым советом, либо писать своё ПО для отладки.

Lis_A
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 01 мар 2014, 06:18
Имя: Александр Лисин

Re: Сенсорные панели Weintek

Сообщение Lis_A »

конечно ппроще, но не нашел slave в меню
Последний раз редактировалось Lis_A 03 мар 2014, 12:05, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя

skr
специалист по WEINTEK
специалист по WEINTEK
Сообщения: 208
Зарегистрирован: 22 мар 2013, 11:52
Имя: Денис Порфирьев
город/регион: Санкт-Петербург
Поблагодарили: 6 раз

Re: Сенсорные панели Weintek

Сообщение skr »

Да, это я терминами другого ПО. В EB Pro - "MODBUS Server" для RTU и "MODBUS ASCII Server" для ASCII

Lis_A
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 01 мар 2014, 06:18
Имя: Александр Лисин

Re: Сенсорные панели Weintek

Сообщение Lis_A »

skr писал(а):Да, это я терминами другого ПО. В EB Pro - "MODBUS Server" для RTU и "MODBUS ASCII Server" для ASCII
Однако slave="MODBUS Server" не доступен в карте адресов и в объектах , в чем ошибка?
Последний раз редактировалось Lis_A 03 мар 2014, 12:04, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя

skr
специалист по WEINTEK
специалист по WEINTEK
Сообщения: 208
Зарегистрирован: 22 мар 2013, 11:52
Имя: Денис Порфирьев
город/регион: Санкт-Петербург
Поблагодарили: 6 раз

Re: Сенсорные панели Weintek

Сообщение skr »

Этот линк - для работы внешних устройств с регистрами панели. Для самой панели это будут регистры LB/LW.

Alexander
БАН
БАН
Сообщения: 642
Зарегистрирован: 03 июн 2010, 12:26
Имя: Козин Александр Елисеевич
Страна: Украина
город/регион: Одесса
Поблагодарили: 4 раза
Забанен: Бессрочно

Re: Сенсорные панели Weintek

Сообщение Alexander »

А как-же вы хотели, какой доступности? Естественно, вы не увидите никаких адресов, и ошибки в этом нет. Обращаться к нужным адресам - это забота мастера.
Закрыто