1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Промышленные коммуникации

Модераторы: Lifanov, специалисты Advantech

Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
Lifanov
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 151
Зарегистрирован: 21 янв 2014, 12:13
Имя: Лифанов Александр Витальевич
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 16 раз

Промышленные коммуникации

Сообщение Lifanov »

  1. Что входит в спектр оборудования для промышленных коммуникаций?
  2. В какие режимы можно поставить сервера устройств?
  3. Отличия EKI-152x и 122x.
  4. Отличия ADAM-457x и EKI-152x.
  5. Какой софт нужен для работы с этим оборудованием
  6. Документацию прочитать не могу. Нужно "прокинуть" виртуальный com-порт с EKI-152x. Что делать?
  7. Дайте драйвера для ADAM-4560.
  8. Поменяли ADAM-4570-BE на CE, не работает?
  9. Что такое EKI-3000, с чем его едят?
  10. Что такое - протокол X-Ring.
  11. Отличия X-Ring и X-Ring Pro.
------------------------------------
Лифанов Александр
Siemens Москва, DI FA AS
Аватара пользователя

Автор темы
Lifanov
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 151
Зарегистрирован: 21 янв 2014, 12:13
Имя: Лифанов Александр Витальевич
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 16 раз

1. Что входит в спектр оборудования для пром.коммуникаций?

Сообщение Lifanov »

Три группы изделий:
1. Шлюзы и сервера устройств.
  • RS-232/485/422 <=> Ethernet (EKI-152x)
  • RS-232/485/422 <=> Wi-Fi (EKI-135x, 136x)
  • RS-232/485/422 <=> GPRS + Ethernet (EKI-132x, 133x)
  • Modbus/RTU <=> Modbus/TCP (EKI-122x)
2. Коммутаторы и медиа-конверторы.
  • неуправляемые комутаторы (EKI-2xxx)
  • smart-коммутаторы (EKI-3xxx)
  • стоечные управляемые коммутаторы (EKI-4xxx)
  • [пока не выпущено]стоечные модульные управляемые коммутаторы (EKI-5xxx)
  • железнодорожные управляемые и неуправляемые коммутаторы (EKI-65xx)
  • компактные управляемые коммутаторы (EKI-7ххx)
3. Беспроводное оборудование.
  • точки доступа с одним радиоблоком (EKI-631x, 633х)
  • базовые станции для mesh (EKI-634x)
  • мобильные станции для mesh (EKI-635x)
------------------------------------
Лифанов Александр
Siemens Москва, DI FA AS
Аватара пользователя

Автор темы
Lifanov
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 151
Зарегистрирован: 21 янв 2014, 12:13
Имя: Лифанов Александр Витальевич
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 16 раз

2. В какие режимы можно поставить сервера устройств?

Сообщение Lifanov »

  1. VCOM - виртуальный ком-порт (в Windows). Вызывает компьютер.
    1. Возможно одновременное подключение нескольких компьютеров к одному EKI. Подварианты - broadcast (спрашивает один, ответ слышат все) и round-robin (каждый получает ответ только на свой запрос; есть очередь запросов).
  2. [не для всех] RVCOM - виртуальный ком-порт с обратным вызовом. Вызывает EKI. В основном, предназначен для работы с модемами, когда у модема нет публичного IP.
  3. TCP server/TCP client/UDP server/UDP client - на каждый serial открывается два IP-порта, один для данных, второй для управления (скорость, битность, RTS/CTS/DCD/etc). Соответственно, вызывать можно как в одну, так и в другую сторону.
    1. Два EKI, "слепленные" через эти режимы, образуют "удлинитель 232/485 через Ethernet".
  4. [не для всех] RFC-2217 (=telnet). Вариация на тему виртуального ком-порта, в основном для линуксоидов.
  5. [для модемов] SMS-туннель. Если нет GPRS, но есть SMS - входящий символьный поток по количеству символов или по делимитеру запаковывается в SMS и отправляется на заданный адрес. Если "с той стороны" такой же модем, то он восстановит исходный символьный поток. Тоже вариант удлинителя, только через модем.
------------------------------------
Лифанов Александр
Siemens Москва, DI FA AS
Аватара пользователя

Автор темы
Lifanov
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 151
Зарегистрирован: 21 янв 2014, 12:13
Имя: Лифанов Александр Витальевич
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 16 раз

3. Отличия EKI-152x и 122x.

Сообщение Lifanov »

EKI-152x - device server. Работает на втором уровне пирамиды OSI. Не читает и не перепаковывает передаваемые данные, просто заворачивает их в "обёртку" на ТСР-стороне.

EKI-122x - шлюз данных. Работает на третьем уровне пирамиды OSI. Полученный пакет данных парсится, проверяется чексумма (если есть). При необходимости, подменяются адреса слейвов. Виртуального ком-порта не образует "по определению".

Аппаратно устройства одинаковы, но прошивка абсолютно разная. Перешить с одной серии на другую невозможно.

Пример №1. "В поле" устройство с Modbus/RTU. На компьютере софт, понимающий Modbus/TCP через штатную сетевую карту. Тогда берем EKI-122x.
Пример №2. "В поле" устройство с Modbus/RTU. На компьютере софт, понимающий Modbus/RTU через serial. Но serial протащить невозможно. Тогда берем EKI-152x, тащим Ethernet.
Пример №3. "В поле" устройство с Modbus/TCP. Надо прицепить к PLC, понимающему Modbus/RTU (например, на нем нет ethernet). Тогда берем EKI-122x.
------------------------------------
Лифанов Александр
Siemens Москва, DI FA AS
Аватара пользователя

Автор темы
Lifanov
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 151
Зарегистрирован: 21 янв 2014, 12:13
Имя: Лифанов Александр Витальевич
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 16 раз

б/н. Какие порты используют ADAM-457x и EKI-1xxx?

Сообщение Lifanov »

Protocol - Port - Function
TCP 5202 Virtual COM
TCP 5058 Utility EKI series
UDP 5058 Utility EKI series
UDP 5048 Utility Old series
TCP 9999 Firmware download
TCP 80 Web interface
TCP 23 Telnet
TCP 25 Mail client
UDP 161/162 SNMP
UDP 123 NTP
------------------------------------
Лифанов Александр
Siemens Москва, DI FA AS
Ответить

Вернуться в «F.A.Q., Инструкции»