Сделать логгирование PLC

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Автор темы
dexster
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 07 мар 2014, 20:31
Имя: Dmitry

Сделать логгирование PLC

Сообщение dexster »

Добрый день!
Есть некоторый завод, процессы на котором обслуживает PLC на базе Fatek.
PLC принимает сигналы с датчиков и на основе показаний этих датчиков и заданной программы осуществляется работа механизмов.
Появилась задача просто вести логи этих датчиков и работы механизмов.
Возникает вопрос как это сделать ?
Желательно минимальное вмешательство в существующую схему работы.
Мне кажется что оптимально запараллелить сигналы с датчиков и управляющие сигналы на другой plc и уже через него вести логи на пк. Прав ли я ?

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5632
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Re: Сделать логгирование PLC

Сообщение Ryzhij »

Минимальным вмешательством будет использование SCADA-системы для логгирования и OPC-сервера для связи SCADA с ПЛК.
http://www.fatek.com/en/technical.php?a ... e&catId=23
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 143 раза

Re: Сделать логгирование PLC

Сообщение hell_boy »

dexster писал(а):Мне кажется что оптимально запараллелить сигналы с датчиков и управляющие сигналы на другой plc и уже через него вести логи на пк. Прав ли я ?
Потом Вам потребуется логирование внутренних переменных. Может быть так, что в Fatek сигнал попал, а в ПЛК-логер - нет, и наоборот. И что значит - ввод управляющего сигнала в ПЛК-логгер? Это вместо того, чтоб завести сигнал на исполнительное устройство, завести его на вход другого ПЛК? Проще добавить коммуникационный интерфейс с Modbus к существующему контроллеру и логировать через него.
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5632
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Re: Сделать логгирование PLC

Сообщение Ryzhij »

hell_boy писал(а):Проще добавить коммуникационный интерфейс с Modbus к существующему контроллеру и логировать через него.
Зачем что-то добавлять? Всё и вся занято? Топик-стартер молчит об этом.
Есть уже проприоритарный протокол и OPC-сервер к нему.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

leon78
эксперт
эксперт
Сообщения: 1031
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:06
Имя: Леонид
Страна: РФ
Благодарил (а): 34 раза
Поблагодарили: 110 раз

Re: Сделать логгирование PLC

Сообщение leon78 »

Если требуется независимое от PLC логгирование, то надо ставить регистраторы (электронные самописцы).
Хард - это то, что можно швырнуть об стенку, а софт - это то, что можно лишь обматерить.
Ответить