1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

ошибка в панели оператора OP17

Обсуждение вопросов, не относящихся ни к одному из других подразделов

Модератор: kirillio

Ответить

Автор темы
lordvako
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 16 фев 2014, 10:12
Имя: Сальников Василий Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 28 раз

ошибка в панели оператора OP17

Сообщение lordvako »

добрый день!
есть панель операторов,на ней высвечивается след ошибка:
"$551 проект не может быть реализован"

звонили поставщикам,они сказали,что свяжутся с германией,но недавно сообщили,что даже там не знают,что это...

вряд ли,конечно,что кто-то встречался с этим,но вдруг))

спасибо заранее!

POV
корифей
корифей
Сообщения: 762
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 105 раз
Поблагодарили: 146 раз

Re: ошибка в панели оператора OP17

Сообщение POV »

Руководство OP7-OP17 немного по другому описывает $551
-551
-An MPI/PPI connection to the PLC cannot be
established using the specified station address.
-Check MPI station addresses and wiring.

Сам, к сожалению, такого не помню, но по опыту у меня с этими панелями проблемы были только с оптронами в коммуникациях. А вот какой код она при этом писала, увы. Но уж очень похоже.

Автор темы
lordvako
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 16 фев 2014, 10:12
Имя: Сальников Василий Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 28 раз

Re: ошибка в панели оператора OP17

Сообщение lordvako »

то есть нужно.проверить все соединения?
подскажите,пожалуйста!

Автор темы
lordvako
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 16 фев 2014, 10:12
Имя: Сальников Василий Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 28 раз

Re: ошибка в панели оператора OP17

Сообщение lordvako »

Нужно добавить,что в моем случае панель связана непосредственно с PLC кабелем! мы не используем никаких адаптеров MPI/PI!Вы это имели в вижу?Я спс правильно понял?

P.S: забыл сказать-я жуткий новичок!
Аватара пользователя

MuadDib
частый гость
частый гость
Сообщения: 462
Зарегистрирован: 31 июл 2010, 09:12
Имя: Павел
Страна: РФ
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 17 раз

Re: ошибка в панели оператора OP17

Сообщение MuadDib »

В панелях Siemens адаптеры MPI/PPI обычно встроенные

Автор темы
lordvako
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 16 фев 2014, 10:12
Имя: Сальников Василий Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 28 раз

Re: ошибка в панели оператора OP17

Сообщение lordvako »

то есть дело внутри панели-и избавиться от. той ошибки можно лишь поменяв панель на новую?
Аватара пользователя

MuadDib
частый гость
частый гость
Сообщения: 462
Зарегистрирован: 31 июл 2010, 09:12
Имя: Павел
Страна: РФ
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 17 раз

Re: ошибка в панели оператора OP17

Сообщение MuadDib »

lordvako писал(а):то есть дело внутри панели-и избавиться от. той ошибки можно лишь поменяв панель на новую?
Не исключено, но не обязательно. Вам же уже привели выдержку из документации:
-An MPI/PPI connection to the PLC cannot be
established using the specified station address.
-Check MPI station addresses and wiring.
В первую очередь, проверьте кабель. У Сименса бывают не очень качественные разъемы на коммуникационных кабелях. Пошевелите кабель в месте входа в разъем. Если есть терминаторы, проверьте их состояние (должны быть включены только по концам коммуникационной шины), передерните переключатели туда-сюда. Если не помогло, попробуйте подцепить на место панели ваш Field PG и подключиться к контроллеру из Step7... Короче, используя имеющееся оборудование, по очереди заменяйте оборудование объекта, чтобы выявить неисправный элемент.

Автор темы
lordvako
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 16 фев 2014, 10:12
Имя: Сальников Василий Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 28 раз

Re: ошибка в панели оператора OP17

Сообщение lordvako »

что есть терминаторы?dip переключатели?

я профан в сленге...
Аватара пользователя

MuadDib
частый гость
частый гость
Сообщения: 462
Зарегистрирован: 31 июл 2010, 09:12
Имя: Павел
Страна: РФ
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 17 раз

Re: ошибка в панели оператора OP17

Сообщение MuadDib »

Терминаторы - это не сленг. В документации такое слово применяется. Это сопротивления по концам шины последовательного интерфейса. Используются в интерфейсе RS-485 и его производных. У сименса бывают терминаторы, встроенные в разъемы MPI/Profibus. Если есть переключатели на разъемах, значит у вас такие.

Автор темы
lordvako
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 16 фев 2014, 10:12
Имя: Сальников Василий Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 28 раз

Re: ошибка в панели оператора OP17

Сообщение lordvako »

хорошо!спасибо!проверю терминаторы!
я вас наверно задолбал...но правда спасиюо!!!

Автор темы
lordvako
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 16 фев 2014, 10:12
Имя: Сальников Василий Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 28 раз

Re: ошибка в панели оператора OP17

Сообщение lordvako »

а вопрос еще:
как при подключении PG Field поверить работоспособность PLC,не вникая в алгоритм работы программы?

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5632
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Re: ошибка в панели оператора OP17

Сообщение Ryzhij »

Смотря что понимать под "работоспособностью PLC".
Некоторые аспекты без того, чтобы "вникнуть в алгоритм" проверить не получится.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

MuadDib
частый гость
частый гость
Сообщения: 462
Зарегистрирован: 31 июл 2010, 09:12
Имя: Павел
Страна: РФ
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 17 раз

Re: ошибка в панели оператора OP17

Сообщение MuadDib »

lordvako писал(а):а вопрос еще:
как при подключении PG Field поверить работоспособность PLC,не вникая в алгоритм работы программы?
Если нужно просто проверить наличие связи, откройте проект в Step7 и включите режим Online. Если с физической линией связи и с контроллером все в порядке, и PG/PC interface на программаторе настроен правильно, вы увидите текущее состояние контроллера. Если что-то не так, будет сообщение об ошибке.
Ответить

Вернуться в «Общие вопросы»