ошибка в панели оператора OP17
Модератор: kirillio
-
- здесь недавно
- Сообщения: 91
- Зарегистрирован: 16 фев 2014, 10:12
- Имя: Сальников Василий Леонидович
- Страна: Россия
- город/регион: Тверь
- Благодарил (а): 28 раз
ошибка в панели оператора OP17
добрый день!
есть панель операторов,на ней высвечивается след ошибка:
"$551 проект не может быть реализован"
звонили поставщикам,они сказали,что свяжутся с германией,но недавно сообщили,что даже там не знают,что это...
вряд ли,конечно,что кто-то встречался с этим,но вдруг))
спасибо заранее!
есть панель операторов,на ней высвечивается след ошибка:
"$551 проект не может быть реализован"
звонили поставщикам,они сказали,что свяжутся с германией,но недавно сообщили,что даже там не знают,что это...
вряд ли,конечно,что кто-то встречался с этим,но вдруг))
спасибо заранее!
-
- корифей
- Сообщения: 762
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 105 раз
- Поблагодарили: 146 раз
Re: ошибка в панели оператора OP17
Руководство OP7-OP17 немного по другому описывает $551
-551
-An MPI/PPI connection to the PLC cannot be
established using the specified station address.
-Check MPI station addresses and wiring.
Сам, к сожалению, такого не помню, но по опыту у меня с этими панелями проблемы были только с оптронами в коммуникациях. А вот какой код она при этом писала, увы. Но уж очень похоже.
-551
-An MPI/PPI connection to the PLC cannot be
established using the specified station address.
-Check MPI station addresses and wiring.
Сам, к сожалению, такого не помню, но по опыту у меня с этими панелями проблемы были только с оптронами в коммуникациях. А вот какой код она при этом писала, увы. Но уж очень похоже.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 91
- Зарегистрирован: 16 фев 2014, 10:12
- Имя: Сальников Василий Леонидович
- Страна: Россия
- город/регион: Тверь
- Благодарил (а): 28 раз
Re: ошибка в панели оператора OP17
Нужно добавить,что в моем случае панель связана непосредственно с PLC кабелем! мы не используем никаких адаптеров MPI/PI!Вы это имели в вижу?Я спс правильно понял?
P.S: забыл сказать-я жуткий новичок!
P.S: забыл сказать-я жуткий новичок!
-
- здесь недавно
- Сообщения: 91
- Зарегистрирован: 16 фев 2014, 10:12
- Имя: Сальников Василий Леонидович
- Страна: Россия
- город/регион: Тверь
- Благодарил (а): 28 раз
Re: ошибка в панели оператора OP17
то есть дело внутри панели-и избавиться от. той ошибки можно лишь поменяв панель на новую?
-
- частый гость
- Сообщения: 462
- Зарегистрирован: 31 июл 2010, 09:12
- Имя: Павел
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 17 раз
Re: ошибка в панели оператора OP17
Не исключено, но не обязательно. Вам же уже привели выдержку из документации:lordvako писал(а):то есть дело внутри панели-и избавиться от. той ошибки можно лишь поменяв панель на новую?
В первую очередь, проверьте кабель. У Сименса бывают не очень качественные разъемы на коммуникационных кабелях. Пошевелите кабель в месте входа в разъем. Если есть терминаторы, проверьте их состояние (должны быть включены только по концам коммуникационной шины), передерните переключатели туда-сюда. Если не помогло, попробуйте подцепить на место панели ваш Field PG и подключиться к контроллеру из Step7... Короче, используя имеющееся оборудование, по очереди заменяйте оборудование объекта, чтобы выявить неисправный элемент.-An MPI/PPI connection to the PLC cannot be
established using the specified station address.
-Check MPI station addresses and wiring.
-
- частый гость
- Сообщения: 462
- Зарегистрирован: 31 июл 2010, 09:12
- Имя: Павел
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 17 раз
Re: ошибка в панели оператора OP17
Терминаторы - это не сленг. В документации такое слово применяется. Это сопротивления по концам шины последовательного интерфейса. Используются в интерфейсе RS-485 и его производных. У сименса бывают терминаторы, встроенные в разъемы MPI/Profibus. Если есть переключатели на разъемах, значит у вас такие.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 91
- Зарегистрирован: 16 фев 2014, 10:12
- Имя: Сальников Василий Леонидович
- Страна: Россия
- город/регион: Тверь
- Благодарил (а): 28 раз
Re: ошибка в панели оператора OP17
хорошо!спасибо!проверю терминаторы!
я вас наверно задолбал...но правда спасиюо!!!
я вас наверно задолбал...но правда спасиюо!!!
-
- здесь недавно
- Сообщения: 91
- Зарегистрирован: 16 фев 2014, 10:12
- Имя: Сальников Василий Леонидович
- Страна: Россия
- город/регион: Тверь
- Благодарил (а): 28 раз
Re: ошибка в панели оператора OP17
а вопрос еще:
как при подключении PG Field поверить работоспособность PLC,не вникая в алгоритм работы программы?
как при подключении PG Field поверить работоспособность PLC,не вникая в алгоритм работы программы?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5632
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 600 раз
- Поблагодарили: 756 раз
Re: ошибка в панели оператора OP17
Смотря что понимать под "работоспособностью PLC".
Некоторые аспекты без того, чтобы "вникнуть в алгоритм" проверить не получится.
Некоторые аспекты без того, чтобы "вникнуть в алгоритм" проверить не получится.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- частый гость
- Сообщения: 462
- Зарегистрирован: 31 июл 2010, 09:12
- Имя: Павел
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 17 раз
Re: ошибка в панели оператора OP17
Если нужно просто проверить наличие связи, откройте проект в Step7 и включите режим Online. Если с физической линией связи и с контроллером все в порядке, и PG/PC interface на программаторе настроен правильно, вы увидите текущее состояние контроллера. Если что-то не так, будет сообщение об ошибке.lordvako писал(а):а вопрос еще:
как при подключении PG Field поверить работоспособность PLC,не вникая в алгоритм работы программы?