s7 и контактный план

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Автор темы
Nikitos
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 13 фев 2014, 19:37
Имя: Пупкий Василий Петрович
Страна: Лимония
Благодарил (а): 1 раз

s7 и контактный план

Сообщение Nikitos »

Коллеги,выручайте.Контроллер 314. Проблема такова-на неком технологическом процессе в степ 7 логическая цепочка доходит до некого процесса (M).Но тут беда,через этот процесс цепочка дальше не идет,описание (нетворк) для этого процесса нигде не прописана,в середине значка стоИт буква P(когда другие все с описанием и без всяких букв),также есть и процесс без описания с бквой N...Подскажите,где искать цепочку на этот процесс?.Схемка во вложении.Уж простите чайника за бестолковый вопрос :ges_slap:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Бондарев Михаил
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 981
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 23:23
Имя: Бондарев Михаил Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 2 раза

Re: s7 и контактный план

Сообщение Бондарев Михаил »

Используйте кросс-референс, смотрите где эти 10.2 и 10.4 используются.

---(p)--- это детектор позитивного фронта
---(N)--- это детектор негативного фронта (спад в советской терминологии)

Автор темы
Nikitos
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 13 фев 2014, 19:37
Имя: Пупкий Василий Петрович
Страна: Лимония
Благодарил (а): 1 раз

Re: s7 и контактный план

Сообщение Nikitos »

кросс-референс
простите тупого,а че это такое?)))просто только начинаю знакомится с программированием контроллеров
и все блоки я пересмотрел,ну нету их :ges_hmm:
и что такое "детектор позитивного фронта"??? :affliction: :affliction: :affliction:

alex_ugrumov
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 626
Зарегистрирован: 29 сен 2008, 17:05
Имя: Алексей Угрюмов
Страна: Россия
город/регион: СПб
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 22 раза

Re: s7 и контактный план

Сообщение alex_ugrumov »

Nikitos писал(а):
кросс-референс
простите тупого,а че это такое?)))просто только начинаю знакомится с программированием контроллеров
в step7 managere в списке блоков (ob, fc, fb и тп) нажимаете прав. кнопку и выбираете reference. Возможно она стросит нужно ли сгенирить. Ответить - да. Reference позволяет смотреть где каждая переменная в проекте используется (показывает все места), может показать иерархию вызова функций и тп полезности
Nikitos писал(а): и все блоки я пересмотрел,ну нету их :ges_hmm:
д.б. или могут использоваться в неявном виде - но вряд ли
Nikitos писал(а): и что такое "детектор позитивного фронта"??? :affliction: :affliction: :affliction:
Выделение переднего фронта сигнала. После него имеется "1" в течении одного скана программы, если до него сигнал изменил своё состояние с "0" на "1". Переменная которая стоит над ним предназначена для хранения значения входа на предыдущем скане. То есть длжна быть уникальна для каждого выделения фронта/спада (временная/служебная переменная).

Скачайте какую нить кнагу по Step7. есть на русском. Потратите на её изучение часа 3 - таких простых вопросов не будет
Alex.

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3559
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 253 раза

Re: s7 и контактный план

Сообщение Михайло »

Nikitos писал(а):и что такое "детектор позитивного фронта"??? :affliction: :affliction: :affliction:
http://razrab.ru/viewtopic.php?f=3&t=45#p1179
Аватара пользователя

aranea
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1136
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
Имя: aranea
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 155 раз

Re: s7 и контактный план

Сообщение aranea »

F1 нажмите
Изображение

Автор темы
Nikitos
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 13 фев 2014, 19:37
Имя: Пупкий Василий Петрович
Страна: Лимония
Благодарил (а): 1 раз

Re: s7 и контактный план

Сообщение Nikitos »

alex_ugrumov,спасибо тебе огромнейшее за то,что разжевал и в рот положил.Но теперь еще беда:этот поиск указывает,что эти два процесса используются только там,где я их нашел.Где копать дальше?..все же работало,и тут перестало

пс.по-ходу это теперь мой любимый форум))))

Автор темы
Nikitos
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 13 фев 2014, 19:37
Имя: Пупкий Василий Петрович
Страна: Лимония
Благодарил (а): 1 раз

Re: s7 и контактный план

Сообщение Nikitos »

дело было не в бабине...Периферийный счетчик времени подключен к контроллеру на цифровой вход.Этот счетчик не давал ни "да" ни "нет".Лампочка на контроллере этого входа горела горело так же,те ни "да" ни "нет"",те тускло.У контроллера по ходу мозги на бикрень встали от этого.Он делал с технологией,что хотел...

Ладно,будем изучать
Ответить