s7 и контактный план
-
- здесь недавно
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 13 фев 2014, 19:37
- Имя: Пупкий Василий Петрович
- Страна: Лимония
- Благодарил (а): 1 раз
s7 и контактный план
Коллеги,выручайте.Контроллер 314. Проблема такова-на неком технологическом процессе в степ 7 логическая цепочка доходит до некого процесса (M).Но тут беда,через этот процесс цепочка дальше не идет,описание (нетворк) для этого процесса нигде не прописана,в середине значка стоИт буква P(когда другие все с описанием и без всяких букв),также есть и процесс без описания с бквой N...Подскажите,где искать цепочку на этот процесс?.Схемка во вложении.Уж простите чайника за бестолковый вопрос
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 981
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 23:23
- Имя: Бондарев Михаил Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Магнитогорск
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Re: s7 и контактный план
Используйте кросс-референс, смотрите где эти 10.2 и 10.4 используются.
---(p)--- это детектор позитивного фронта
---(N)--- это детектор негативного фронта (спад в советской терминологии)
---(p)--- это детектор позитивного фронта
---(N)--- это детектор негативного фронта (спад в советской терминологии)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 13 фев 2014, 19:37
- Имя: Пупкий Василий Петрович
- Страна: Лимония
- Благодарил (а): 1 раз
Re: s7 и контактный план
простите тупого,а че это такое?)))просто только начинаю знакомится с программированием контроллеровкросс-референс
и все блоки я пересмотрел,ну нету их
и что такое "детектор позитивного фронта"???
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 626
- Зарегистрирован: 29 сен 2008, 17:05
- Имя: Алексей Угрюмов
- Страна: Россия
- город/регион: СПб
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 22 раза
Re: s7 и контактный план
в step7 managere в списке блоков (ob, fc, fb и тп) нажимаете прав. кнопку и выбираете reference. Возможно она стросит нужно ли сгенирить. Ответить - да. Reference позволяет смотреть где каждая переменная в проекте используется (показывает все места), может показать иерархию вызова функций и тп полезностиNikitos писал(а):простите тупого,а че это такое?)))просто только начинаю знакомится с программированием контроллеровкросс-референс
д.б. или могут использоваться в неявном виде - но вряд лиNikitos писал(а): и все блоки я пересмотрел,ну нету их
Выделение переднего фронта сигнала. После него имеется "1" в течении одного скана программы, если до него сигнал изменил своё состояние с "0" на "1". Переменная которая стоит над ним предназначена для хранения значения входа на предыдущем скане. То есть длжна быть уникальна для каждого выделения фронта/спада (временная/служебная переменная).Nikitos писал(а): и что такое "детектор позитивного фронта"???
Скачайте какую нить кнагу по Step7. есть на русском. Потратите на её изучение часа 3 - таких простых вопросов не будет
Alex.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3559
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 253 раза
Re: s7 и контактный план
http://razrab.ru/viewtopic.php?f=3&t=45#p1179Nikitos писал(а):и что такое "детектор позитивного фронта"???
-
- здесь недавно
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 13 фев 2014, 19:37
- Имя: Пупкий Василий Петрович
- Страна: Лимония
- Благодарил (а): 1 раз
Re: s7 и контактный план
alex_ugrumov,спасибо тебе огромнейшее за то,что разжевал и в рот положил.Но теперь еще беда:этот поиск указывает,что эти два процесса используются только там,где я их нашел.Где копать дальше?..все же работало,и тут перестало
пс.по-ходу это теперь мой любимый форум))))
пс.по-ходу это теперь мой любимый форум))))
-
- здесь недавно
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 13 фев 2014, 19:37
- Имя: Пупкий Василий Петрович
- Страна: Лимония
- Благодарил (а): 1 раз
Re: s7 и контактный план
дело было не в бабине...Периферийный счетчик времени подключен к контроллеру на цифровой вход.Этот счетчик не давал ни "да" ни "нет".Лампочка на контроллере этого входа горела горело так же,те ни "да" ни "нет"",те тускло.У контроллера по ходу мозги на бикрень встали от этого.Он делал с технологией,что хотел...
Ладно,будем изучать
Ладно,будем изучать