Клапаны в ТХ или АТХ?

Обсуждение вопросов, не относящихся ни к одному из других подразделов

Модератор: kirillio

Ответить

Автор темы
Apostol
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 382
Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
Имя: Андрей
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 23 раза

Клапаны в ТХ или АТХ?

Сообщение Apostol »

Прошу рекомендовать в какой раздел рабочей документации закладывать клапаны регулирующие и отсечные, в АТХ или ТХ, и почему, на основании каких НТД?

Давыдик С.
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 169
Зарегистрирован: 22 май 2013, 16:48
Имя: Давыдик С.В.
Страна: Россия
город/регион: Москва
Поблагодарили: 1 раз

Re: Клапаны в ТХ или АТХ?

Сообщение Давыдик С. »

Обычно сам кран заказывается в части ТХ, а привода к ним в АТХ. При этом надо указать в спецификации АТХ, что клапан заказан в спеке ТХ.
Главное правило проектировщика: если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой.

Автор темы
Apostol
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 382
Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
Имя: Андрей
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 23 раза

Re: Клапаны в ТХ или АТХ?

Сообщение Apostol »

Видел много проектов, где всё, и привод и арматура, в АТХ, и наши ТХ-ники тоже за такой подход. Может есть НТД, чтобы обойти такое разделение оборудования, или только здравый смысл?

perfect_gentleman
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 383
Зарегистрирован: 13 фев 2013, 12:47
Имя: Лавриненко Кирилл Олегович
Страна: Украина
город/регион: Киев
Благодарил (а): 51 раз
Поблагодарили: 22 раза

Re: Клапаны в ТХ или АТХ?

Сообщение perfect_gentleman »

Это решается на уровне организации или отраслевых стандартов.
По газовой промышленности точно знаю, и видел в отраслевых нормах, что запорно-регулирующая арматура закладывается в разделе ТХ. Насчет приводов есть два варианта. Первый применим, если есть возможность поставки привода в комплекте с арматурой. В этом случае привод заказываются в разделе ТХ, при этом на уровне обмена заданиями внутри организации в подразделение АТ передается опросник на арматуру для заполнения граф, касающихся привода, либо подразделением АТ выдается тип привода, который необходимо поставить.
Если же привод поставляется отдельно, то тогда логично и рационально, чтоб он был заказан в разделе АТ

Автор темы
Apostol
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 382
Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
Имя: Андрей
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 23 раза

Re: Клапаны в ТХ или АТХ?

Сообщение Apostol »

На уровне нашей организации - не в пользу АТХ). Интересуют стандарты в нефтяной промышленности. Почему именно пневмо-клапаны закладывают в АТХ?

perfect_gentleman
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 383
Зарегистрирован: 13 фев 2013, 12:47
Имя: Лавриненко Кирилл Олегович
Страна: Украина
город/регион: Киев
Благодарил (а): 51 раз
Поблагодарили: 22 раза

Re: Клапаны в ТХ или АТХ?

Сообщение perfect_gentleman »

РМ4-206-95 "СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ, ИЗДЕЛИЙ И МАТЕРИАЛОВ. УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ"
3.1.7. Объемные и скоростные счетчики, ротаметры без дистанционной передачи показаний, непоставляемые промышленностью сужающие устройства, реле потока, и другие индивидуально заказываемые приборы, встраиваемые в технологические и санитарно-технические трубопроводы и оборудование, монтаж которых осуществляется организациями по монтажу технологического и инженерного оборудования (систем), в С к основному комплекту рабочих чертежей автоматизации не включают. Эти приборы включают в С основного комплекта рабочих чертежей марок ТХ, OB, BК и др.

Автор темы
Apostol
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 382
Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
Имя: Андрей
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 23 раза

Re: Клапаны в ТХ или АТХ?

Сообщение Apostol »

Спасибо, всегда пытался технологам объяснить, что монтаж, закупка КИПиА и Технологии, гидроиспытания идут порознь. Только РМ акулам из НИИ, НИПИ, ВНИПИ и ГИПРО не указ. Может СТО существует?)

perfect_gentleman
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 383
Зарегистрирован: 13 фев 2013, 12:47
Имя: Лавриненко Кирилл Олегович
Страна: Украина
город/регион: Киев
Благодарил (а): 51 раз
Поблагодарили: 22 раза

Re: Клапаны в ТХ или АТХ?

Сообщение perfect_gentleman »

Если какие-то эксплуатирующие организации и выдвигают требования к проектной документации на уровне своих СТО, то достаточно поверхностные. В такие дебри там не залазят, границы проектирования между разделами обычно отдаются на откуп проектантам. Если в Вашей проектной организации есть практика обращения внутренних стандартов, поднимите этот вопрос и пропишите там.
На самом деле, таких конфликтных вопросов между различными специальностями достаточно много, так что работа эта втуне не пропадет. Тем более, эти конфликты часто вылазят в виде непоняток на стройке

Azar
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 08:18
Имя: Азаров Алексей Леонидович
Страна: Россия

Re: Клапаны в ТХ или АТХ?

Сообщение Azar »

Читайте "ГОСТ 21.408-2013_Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов ", "СНиП 3.05.07-85 (с изм. 1 1990)", "СТО 11233753-001-2006 изд.2_Системы автоматизации. Монтаж и наладка"
Ответить