- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Маркировка проводов в щитах КИП и силовых
-
- здесь недавно
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 28 ноя 2013, 13:31
- Имя: Роман
- Страна: РФ
- город/регион: Ростовская обл.
Маркировка проводов в щитах КИП и силовых
Добрый день! Окажите помощь!
Собираем щиты КИП и силовые (пускатели и автоматы для управления насосным оборудованием),директор придрался, что монтаж производим проводом одного цвета - белым, говорит необходимо делать сборку цветными проводами. Начал изучать документацию: согласно ПУЭ - для силовых цепей (красный, желтый, зеленый); согласно ГОСТ 12.2.007.0 п. 3.9.5. для проводников в силовых цепях - черный. Получается какое-то противоречие ?!
Следующий вопрос: для маркировки цепей управления, проводом ПВ3 0,5 в щитах КИП
1)какие можно использовать принтеры или машинки, которые зарекомендовали себя из практики по удобству и быстрому приобретению расходных материалов (что бы не являлись заказными позициями) ну и конечно хотелось, что бы стоимость была не заоблачной.
2)какие удобнее использовать наборные кольцевые маркеры, мы использовали МК ИЕКа, может быть Legrand или еще что-то?
3)при цифровой маркировке, необходимо так же соблюдать цвета данных номерков?
Еще директор придирается, говорит при монтаже автоматических выключателей и магнитных пускателей, необходимо делать воздушный зазор между ними, но на эту тему вообще ничего найти не могу, может кто знает на какой документ можно сослаться?
Собираем щиты КИП и силовые (пускатели и автоматы для управления насосным оборудованием),директор придрался, что монтаж производим проводом одного цвета - белым, говорит необходимо делать сборку цветными проводами. Начал изучать документацию: согласно ПУЭ - для силовых цепей (красный, желтый, зеленый); согласно ГОСТ 12.2.007.0 п. 3.9.5. для проводников в силовых цепях - черный. Получается какое-то противоречие ?!
Следующий вопрос: для маркировки цепей управления, проводом ПВ3 0,5 в щитах КИП
1)какие можно использовать принтеры или машинки, которые зарекомендовали себя из практики по удобству и быстрому приобретению расходных материалов (что бы не являлись заказными позициями) ну и конечно хотелось, что бы стоимость была не заоблачной.
2)какие удобнее использовать наборные кольцевые маркеры, мы использовали МК ИЕКа, может быть Legrand или еще что-то?
3)при цифровой маркировке, необходимо так же соблюдать цвета данных номерков?
Еще директор придирается, говорит при монтаже автоматических выключателей и магнитных пускателей, необходимо делать воздушный зазор между ними, но на эту тему вообще ничего найти не могу, может кто знает на какой документ можно сослаться?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3899
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 18 раз
- Поблагодарили: 187 раз
Re: Маркировка проводов в щитах КИП и силовых
Машинка штука хорошая, но денег стоит и подсаживает на расходники. Тут все зависит от фантазии проектировщиков в нумерации цепей. Простые номера из двух-трех цифр проще набрать из готового, а если изощряются с буквами, точками и прочими знаками препинания - быстрее напечатать. Ну кембрики и маркер в расчет не берем.
Красный-желтый зеленый редко встречается в щитах. Максимум, обычно изолента на кабельных наконечниках, дабы не попутали. И шины. Ну и желто-зеленые провода само собой, там где положено. Иногда еще для ноля синий. Все остальное - как снабженцы с проводами подсуетятся. Это из практики.
По кольцевым - не прижились. Легранд удобнее, его можно цеплять на уже подключенный провод. Цветовая кодировка у них своя, на нее тоже есть буржуйский стандарт, каждая цифра имеет свой цвет, типа полосок на резисторах. У того же Легранда соблюдается автоматически, они их иначе не выпускают. Но дорого, в розницу одна цифра по рублю-полтора. В принципе, на рынке полно турецко-китайских аналогов, которые, скорее всего их делают и для Легранда, надо лишь поискать. Могу поспрошать снабженцев.
По зазору - смотрите доки изготовителя на оборудование. Тепловой зазор прописывают именно там. На автоматы иногда требуется поправка при такой установке.
Красный-желтый зеленый редко встречается в щитах. Максимум, обычно изолента на кабельных наконечниках, дабы не попутали. И шины. Ну и желто-зеленые провода само собой, там где положено. Иногда еще для ноля синий. Все остальное - как снабженцы с проводами подсуетятся. Это из практики.
По кольцевым - не прижились. Легранд удобнее, его можно цеплять на уже подключенный провод. Цветовая кодировка у них своя, на нее тоже есть буржуйский стандарт, каждая цифра имеет свой цвет, типа полосок на резисторах. У того же Легранда соблюдается автоматически, они их иначе не выпускают. Но дорого, в розницу одна цифра по рублю-полтора. В принципе, на рынке полно турецко-китайских аналогов, которые, скорее всего их делают и для Легранда, надо лишь поискать. Могу поспрошать снабженцев.
По зазору - смотрите доки изготовителя на оборудование. Тепловой зазор прописывают именно там. На автоматы иногда требуется поправка при такой установке.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- здесь недавно
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 28 ноя 2013, 13:31
- Имя: Роман
- Страна: РФ
- город/регион: Ростовская обл.
Re: Маркировка проводов в щитах КИП и силовых
Буду очень благодарен!Никита писал(а): Могу поспрошать снабженцев.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3899
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 18 раз
- Поблагодарили: 187 раз
Re: Маркировка проводов в щитах КИП и силовых
Ну если не врут, то последнее время закупают турецкую Klemsan серии KE
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- администратор
- Сообщения: 17472
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 749 раз
- Поблагодарили: 1278 раз
Re: Маркировка проводов в щитах КИП и силовых
Мой опыт:
1. Цветовая маркировка проводов - это лишнее . Мы не в самолете и не в автомобиле. Ее следует применять когда другая маркировка проблематична (в самолетах, поездах и автомобилях), и только.
2. Провод сечение 0,5 - с чего вы взяли что это допустимо? Минимальное сечение в ЭРУ - 0,75. Мы применяем 1 квадрат.
3. Эффективнее всего - цифровая маркировка на кольцах. Покупаем готовые марки с цифрами, надеваем их на провода при монтаже. Надежно, удобно, быстро. Принт-машинки используем только для маркировки аппаратов, стоят они от 1000 рублей, нормально себя зарекомендовали, удобно.
1. Цветовая маркировка проводов - это лишнее . Мы не в самолете и не в автомобиле. Ее следует применять когда другая маркировка проблематична (в самолетах, поездах и автомобилях), и только.
2. Провод сечение 0,5 - с чего вы взяли что это допустимо? Минимальное сечение в ЭРУ - 0,75. Мы применяем 1 квадрат.
3. Эффективнее всего - цифровая маркировка на кольцах. Покупаем готовые марки с цифрами, надеваем их на провода при монтаже. Надежно, удобно, быстро. Принт-машинки используем только для маркировки аппаратов, стоят они от 1000 рублей, нормально себя зарекомендовали, удобно.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5622
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 544 раза
- Поблагодарили: 706 раз
Re: Маркировка проводов в щитах КИП и силовых
Сикоко-сикоко?!!TEB писал(а):Принт-машинки используем только для маркировки аппаратов, стоят они от 1000 рублей, нормально себя зарекомендовали, удобно.
Дайте две! Нет, три!!!
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- администратор
- Сообщения: 17472
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 749 раз
- Поблагодарили: 1278 раз
Re: Маркировка проводов в щитах КИП и силовых
То что у нас было до НГ стоило ровно 1 тыр, счас купили вроде тыщи за две, там больше спецзнаков, шрифтов и память есть. Приеду из командировки - могу посмотреть что именно, но вообще яндекс их находит в два клика.Ryzhij писал(а):Сикоко-сикоко?!!TEB писал(а):Принт-машинки используем только для маркировки аппаратов, стоят они от 1000 рублей, нормально себя зарекомендовали, удобно.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 981
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 23:23
- Имя: Бондарев Михаил Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Магнитогорск
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Re: Маркировка проводов в щитах КИП и силовых
Ну просто это чисто офисная изначально приблуда - на папочки красивые таблички делать.Сикоко-сикоко?!!
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 981
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 23:23
- Имя: Бондарев Михаил Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Магнитогорск
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 2 раза
-
- здесь недавно
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 06 мар 2014, 21:55
- Имя: Юрчак Юрий Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Краснодарский край
Re: Маркировка проводов в щитах КИП и силовых
Делить по цветам считаю надо, а то одни умники фазу ведут синим, а ноль чем попало. А в конце монтажа какой провод остался тем и продолжают, встречал даже ж/3 с фазой, в общем полная неразбериха. Считаю, что на сборке должно быть видно с первого взгляда где низковольтные цепи, а где 220. А то прививки от тока не всем ставят. А маркировку цифрами, дешевле только маркер-кембрик. Про воздушный зазор, встречал один раз в описании к монтажу на старых автоматах 80-х годов, когда работал в депо делали прослойку из электрокартона но это железнодорожные примочки.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 81
- Зарегистрирован: 23 сен 2013, 23:46
- Имя: Кононенко Максим Васильевич
- Страна: Украина
- город/регион: СНГ
Re: Маркировка проводов в щитах КИП и силовых
а мы по старинке... маркер-термоусадка :) если прямые руки, то весьма красиво выходит. Главное на маркере не экономить.