Замена электромагнитного реле на твердотельное

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
Сергей П
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 23 дек 2011, 16:38
Имя: Пидгурский Сергей Николаевич
Страна: Россия
город/регион: Иркутск

Замена электромагнитного реле на твердотельное

Сообщение Сергей П »

Добрый день.
На печи сопротивления Р=75 кВт U=380 В необходимо заменить электроконтактное реле на твердотельное.
Прошу помочь в определении марки трехфазного или однофазного реле/
Для меня непонятно
1) какой должен быть номинальный ток нагрузки
2) как (последовательно или параллельно) будут подключаться однофазные реле к одному регулирующему выходу прибора (релейный или транзисторный выходы), или необходимы БУСТы?
Необходимость замены связана с переходом на ПИД закон регулирования печью и участившимся выходом из строя электромагнитного реле (в связи с переходом с переходом на ПИД). Скважность управляющего сигнала от 8 до 18 секунд.

Зержинский
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 18 июн 2013, 12:47
Имя: Зержинский
Страна: Россия
город/регион: Московская область

Re: Замена электромагнитного реле на твердотельное

Сообщение Зержинский »

[Сергей П] писал(а):Добрый день.
На печи сопротивления Р=75 кВт U=380 В необходимо заменить электроконтактное реле на твердотельное.
Прошу помочь в определении марки трехфазного или однофазного реле/
Для меня непонятно
1) какой должен быть номинальный ток нагрузки
2) как (последовательно или параллельно) будут подключаться однофазные реле к одному регулирующему выходу прибора (релейный или транзисторный выходы), или необходимы БУСТы?
Необходимость замены связана с переходом на ПИД закон регулирования печью и участившимся выходом из строя электромагнитного реле (в связи с переходом с переходом на ПИД). Скважность управляющего сигнала от 8 до 18 секунд.
вот схема SSR, входы обычно управляются напряжением 3...30 В, подключение к вашему единственному каналу управления параллельное
SS Relay.JPG
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Автор темы
Сергей П
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 23 дек 2011, 16:38
Имя: Пидгурский Сергей Николаевич
Страна: Россия
город/регион: Иркутск

Re: Замена электромагнитного реле на твердотельное

Сообщение Сергей П »

Будет ли достаточно:
- мощности стандартного транзисторного выхода прибора (0 -5) В для управления 3-мя твердотельными реле
-номинального тока 75 А для однофазных реле?
Ответить