Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно организовать подключение двух сегментов Profibus PA с использованием оборудования Pepperl+Fuchs.
Имеется (пока только в спецификации на бумаге) следующее оборудование:
1. Гейтвей Profibus DP-PA HD2-GTR-4PA Pepperl+Fuchs шт. 2
2. База для установки гейтвея, резервированная MB-FB-GTR Pepperl+Fuchs шт. 1
3. Блок питания Profibus PA, изолированный HD2-FBPS-1.500 Pepperl+Fuchs шт. 8
4. Базовая плата блоков питания для 4 сегментов Profibus PA, с резервированием MB-FB-4R.GEN Pepperl+Fuchs шт. 1
5. Полевой барьер на 4 устройства, в алюминиевом корпусе F2D0-FB-EX4.CGAB Pepperl+Fuchs шт. 10
6. Модуль диагностики базовый HD2-DM-B Pepperl+Fuchs шт. 1
7. Терминатор Exd FP-FT-EX1.D.IEC Pepperl+Fuchs шт. 4
Отдельно каждое устройство себе представляю - смотрел мануалы, но как использовать всё вместе для подключения сегментов Profibus PA, не понял. И если по подключению самих датчиков более менее ясно: датчики подключаются к полевым барьерам, с барьеров шина Profibus PA уходит на шлюз (гейтвей), который ставится на свою базу, с этого же шлюза по Profibus DP всё подключается к контроллеру... Шину в поле оконечивать терминатором... А вот как применить базовую плату с блоками питания, модулем диагностики пока не понял... Просто с Profibus PA не работал... Помимо самой интерфейсной (информационной) шины организовать надо и шину питания? Может кто в силах структурно нарисовать подключение сегментов с использованием данного набора оборудования? Помогите, пожалуйста.
- ОБЯЗАТЕЛЬНО заполнить свой профиль НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ КИРИЛЛИЦЕЙ.
- НЕ НУЖНО писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать НОВУЮ тему.
- Дублирование сообщений приравнивается к спаму.
- Рекламу мы не размещаем ни на каких условиях.
Pepperl+Fuchs подключение Profibus PA
-
- здесь недавно
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 03 окт 2012, 10:10
- Имя: Александр
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 3 раза
Re: Pepperl+Fuchs подключение Profibus PA
Почитал мануалы внимательнее, вроде бы всё стало яснее... Подключение сегментов как раз через MB-FB-4R.GEN, в которую ставятся HD2-FBPS-1.500 и HD2-DM-B, затем эту плату нужно соединить с платой шлюзов, а со шлюзов уже забирать резервированный DP.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 03 окт 2012, 10:10
- Имя: Александр
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 3 раза
Re: Pepperl+Fuchs подключение Profibus PA
Кто-нибудь может подтвердить правильность моих суждений и поделиться схемкой по подключению данного оборудования?