Программирование XBTN400

Magelis,Harmony, XBT, Vijeo Designer, Operator Terminal Expert, XBTL1000

Модератор: Специалисты SE

Закрыто

Автор темы
ramis
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 19 апр 2012, 15:38
Имя: М.Р�.
Страна: Россия

Программирование XBTN400

Сообщение ramis »

Доброго времени суток!

Имеется панель оператора Schneider Electric XBTN 400 и "неродной" преобразователь USB-RS485 (MOXA U1130).

Может кто пробовал и знает возможно ли залить программу в панель используя "неродной" преобразователь?
Аватара пользователя

san
преподаватель
преподаватель
Сообщения: 1357
Зарегистрирован: 01 сен 2008, 18:32
Имя: Пупена Александр
Страна: Украина
город/регион: Киев
Поблагодарили: 6 раз

Re: Программирование XBTN400

Сообщение san »

Нужно правильно распиновку сделать, заставить панель перейти в режим конфигурирования. Судя по этому надо замкнуть 1-ю и 8-ую ноги (или не замыкать :-) ).
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Автор темы
ramis
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 19 апр 2012, 15:38
Имя: М.Р�.
Страна: Россия

Re: Программирование XBTN400

Сообщение ramis »

Удалось перевести панель в режим конфигурирования (на панели отображается "Waiting for transfer").

Вот только при загрузке проекта в панель выскакивает окно "Transfer failed".

На преобразователе постоянно мигает RxD, а при попытке залить проект мигает и RxD, и TxD.
Аватара пользователя

san
преподаватель
преподаватель
Сообщения: 1357
Зарегистрирован: 01 сен 2008, 18:32
Имя: Пупена Александр
Страна: Украина
город/регион: Киев
Поблагодарили: 6 раз

Re: Программирование XBTN400

Сообщение san »

1) Проверьте правильность подключения 4 - это D1 (+), а 5 - это D0(-).
2) На сколько я помню заливка осущетсвляется по протоколу UniTelway. Настройте параметры драйвера через Driver Manager (в основном нужно указать правильный порт) и проверьте связь через вкладку XWAY Test (там все катит по умолчанию - выбрать протокол Uni-Telway, 0.254.0, Connect, Start). Если пинги идут - значит с коммуникацией все нормально.

Автор темы
ramis
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 19 апр 2012, 15:38
Имя: М.Р�.
Страна: Россия

Re: Программирование XBTN400

Сообщение ramis »

1) Подключение правильное.
2) В Driver Manager выбираю драйвер UniTelway (где указать порт я там не увидел).
В XWAY Test нажимаю Connect, соединение устанавливается (State: Connected). Затем нажимаю кнопку Start, через некоторое время выпадает окно XWAYTest Error с сообщением: "Error 'ENOERROR' (0) in function Send and receive!".
Аватара пользователя

san
преподаватель
преподаватель
Сообщения: 1357
Зарегистрирован: 01 сен 2008, 18:32
Имя: Пупена Александр
Страна: Украина
город/регион: Киев
Поблагодарили: 6 раз

Re: Программирование XBTN400

Сообщение san »

ramis писал(а):2) В Driver Manager выбираю драйвер UniTelway (где указать порт я там не увидел).
Порт указывается в настройках драйвера (вкладка Unitelway Driver).
1.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Автор темы
ramis
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 19 апр 2012, 15:38
Имя: М.Р�.
Страна: Россия

Re: Программирование XBTN400

Сообщение ramis »

Какие-то непонятные мне вещи происходят: меняю номер порта на 31, устанавливаю в Driver Manager порт 31. При этом показывает что подключается и подключиться не может. Так же на других портах.

Когда возвращаю его на первый подключение устанавливается, а в момент передачи возникает ошибка.
Аватара пользователя

san
преподаватель
преподаватель
Сообщения: 1357
Зарегистрирован: 01 сен 2008, 18:32
Имя: Пупена Александр
Страна: Украина
город/регион: Киев
Поблагодарили: 6 раз

Re: Программирование XBTN400

Сообщение san »

Порт нужно брать с настройки драйвера преобразователя. Кроме того, если не будет получаться, поставьте в настройках драйвера UniuTelway виртуальный режим.
Бывают еще особенности с версиями драйверов. Возможно придется ставить новые дрова с драйвер-пака.

Автор темы
ramis
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 19 апр 2012, 15:38
Имя: М.Р�.
Страна: Россия

Re: Программирование XBTN400

Сообщение ramis »

Это понятно, что порт нужно брать тот, который указан в настройках драйвера преобразователя. Получается, что соединение устанавливается только если преобразователь сидит на COM1 и в unitelway ставлю COM1. Если поменять и там и там на 31 (например), то соединение не устанавливается.

Вопрос: что такое виртуальный режим и для чего он нужен?
Аватара пользователя

san
преподаватель
преподаватель
Сообщения: 1357
Зарегистрирован: 01 сен 2008, 18:32
Имя: Пупена Александр
Страна: Украина
город/регион: Киев
Поблагодарили: 6 раз

Re: Программирование XBTN400

Сообщение san »

ramis писал(а):Это понятно, что порт нужно брать тот, который указан в настройках драйвера преобразователя. Получается, что соединение устанавливается только если преобразователь сидит на COM1 и в unitelway ставлю COM1. Если поменять и там и там на 31 (например), то соединение не устанавливается.
Вопрос: что такое виртуальный режим и для чего он нужен?
Меняйте настройки скорости на 9600.
Кстати при нажатии кнопки Apply в настройках драйвера юнителвей высакивает норма? Пергруз еще может помочь.
Виртуальный порт (Force Virtual port) настраивает тонкости таймаутов, на сколько я понимаю нужен для USB-485 преобразователей. У меня например на ноуте эта галка стоит железобетонно, на офисных по моему можно ставить и снимать.
Попробуйте еще новый драйверпак. Псоле - обязательно перегрузитесь.
Какой хоть софт используете - XBTL или VijeoDesignerLite? Последний предпочтительнее.

Автор темы
ramis
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 19 апр 2012, 15:38
Имя: М.Р�.
Страна: Россия

Re: Программирование XBTN400

Сообщение ramis »

Использую VijeoDesignerLite.

При изменении настроек в UniTelway driver появляется сообщение Driver reset OK (зеленого цвета).

Версия драйвера UniTelway 2.0 У Вас версия 2.3. Может дадите ссылочку на новый драйвер пак? А то не могу найти...