- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Управления ПЧ и конфигурация в Step 7
-
- здесь недавно
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 27 авг 2013, 13:02
- Имя: Ruslan Zhumabai
- Страна: Kazakhstan
- город/регион: Almaty
Управления ПЧ и конфигурация в Step 7
Как программируется и как масштабировать значение частотного преобразователя в Step 7-ме? Например оператор выводит значение 35, при этом насос будет вращаться 35 Гц. Кто может подробно объяснить?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5632
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 600 раз
- Поблагодарили: 756 раз
Re: Управления ПЧ и конфигурация в Step 7
А с чего начинать объяснение, с курса школьной арифметики? ;)RUS писал(а):Кто может подробно объяснить?
Вряд ли у кого-то хватит терпения.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 27 авг 2013, 13:02
- Имя: Ruslan Zhumabai
- Страна: Kazakhstan
- город/регион: Almaty
Re: Управления ПЧ и конфигурация в Step 7
Задание 1
Общие положения:
Насосная станция состоящая из 3-х насосов соединенных общим коллектором на всасе и выбросе создает в коллекторе давление которое фиксируется датчиком давления стоящим на общем коллекторе задача оператора поддерживать давление не ниже и не выше заданного технологом давления путем изменения частоты вращения насоса. При этом в работе находится 2 насоса а третий является резервным. Питание двигателей производится через частотные регуляторы Altivar (модель выбрать на свое усмотрение) с возможностью вывода текущих параметров и управлением со СКАДы.
На основании общих положений: необходимо написать код на LAD с минимальным использованием STL, и нарисовать визуализацию процесса для оператора в случае возникновения идей расширяющих функциональность или облегчающих работу оператора их внедрение в проект приветствуется (например ПИД регулирование частоты насосов в зависимости от показаний датчика давления).
Также по нижеследующему алгоритму предусмотреть отключение насосов в случая выявления признаков порыва трубопровода:
Входные параметры:
SP(P)- задание критического давления вводится оператором
SP(I)- задание критического тока вводится оператором
SP(Таймер)- время срабатывания задание вводится оператором
Давление снимается с датчика: PI202T_03.Value
Токи насосов: P202T_XXX_I где ХХХ – А В или C
Таймер запускающийся при выполнении условий.
Условия отключения насосов:
Если SP(P) >PV(PI202T_03.Value) и SP(I)< ∑PV(P202T_XXX_I) То запускается таймер & выводится всплывающее окно (“Возможно порыв трубопровода ВР”) & включается звуковой сигнал
Если Время таймера > SP(Таймер) То останавливается насосы.
Общие положения:
Насосная станция состоящая из 3-х насосов соединенных общим коллектором на всасе и выбросе создает в коллекторе давление которое фиксируется датчиком давления стоящим на общем коллекторе задача оператора поддерживать давление не ниже и не выше заданного технологом давления путем изменения частоты вращения насоса. При этом в работе находится 2 насоса а третий является резервным. Питание двигателей производится через частотные регуляторы Altivar (модель выбрать на свое усмотрение) с возможностью вывода текущих параметров и управлением со СКАДы.
На основании общих положений: необходимо написать код на LAD с минимальным использованием STL, и нарисовать визуализацию процесса для оператора в случае возникновения идей расширяющих функциональность или облегчающих работу оператора их внедрение в проект приветствуется (например ПИД регулирование частоты насосов в зависимости от показаний датчика давления).
Также по нижеследующему алгоритму предусмотреть отключение насосов в случая выявления признаков порыва трубопровода:
Входные параметры:
SP(P)- задание критического давления вводится оператором
SP(I)- задание критического тока вводится оператором
SP(Таймер)- время срабатывания задание вводится оператором
Давление снимается с датчика: PI202T_03.Value
Токи насосов: P202T_XXX_I где ХХХ – А В или C
Таймер запускающийся при выполнении условий.
Условия отключения насосов:
Если SP(P) >PV(PI202T_03.Value) и SP(I)< ∑PV(P202T_XXX_I) То запускается таймер & выводится всплывающее окно (“Возможно порыв трубопровода ВР”) & включается звуковой сигнал
Если Время таймера > SP(Таймер) То останавливается насосы.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 27 авг 2013, 13:02
- Имя: Ruslan Zhumabai
- Страна: Kazakhstan
- город/регион: Almaty
Re: Управления ПЧ и конфигурация в Step 7
Люди если кто сможет эту заданию решать, не присылайте полный ответ. Просто хочу сам доделать. Просто не знаю как программируется в степ 7 ме. Именно откуда берутся сигналы и как ей управлять.
Последний раз редактировалось RUS 28 авг 2013, 10:56, всего редактировалось 1 раз.
-
- эксперт
- Сообщения: 1055
- Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
- Имя: Нурисламов Руслан М.
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 32 раза
Re: Управления ПЧ и конфигурация в Step 7
В условиях ничего не сказано, насчет сигналов. Датчик давления у вас может быть любой. Это может быть аналоговый датчик, это может быть датчик с интерфейсным протоколом. Соответственно блок обработки сигнала для получения циферок в дата блоке может быть разным.
Советую идти от обратного. То есть собрать минимальную конфигурацию которая может решить эту задачу.
CPU, модуль аналогового сигнала (обработка датчика давления) и чем вы будете управлять по обратной связи. Раз это частотник, надо разобраться каким способом можно ему задать частоту. Это также может быть как работа по интерфейсу, так и работа с аналоговым сигналом.
Начинать надо именно с конфигурации. Программа может быть написана языком структурных блоков, как блок схема, но без конфигурации на железе
четкой программы небудет.
Советую идти от обратного. То есть собрать минимальную конфигурацию которая может решить эту задачу.
CPU, модуль аналогового сигнала (обработка датчика давления) и чем вы будете управлять по обратной связи. Раз это частотник, надо разобраться каким способом можно ему задать частоту. Это также может быть как работа по интерфейсу, так и работа с аналоговым сигналом.
Начинать надо именно с конфигурации. Программа может быть написана языком структурных блоков, как блок схема, но без конфигурации на железе
четкой программы небудет.
-
- эксперт
- Сообщения: 1055
- Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
- Имя: Нурисламов Руслан М.
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 32 раза
Re: Управления ПЧ и конфигурация в Step 7
Для управления частотой служит любой блок масштабирования сигнала.
И даже если это управление по интерфейсу, точно также он должен быть смасштабирован.
И даже если это управление по интерфейсу, точно также он должен быть смасштабирован.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 27 авг 2013, 13:02
- Имя: Ruslan Zhumabai
- Страна: Kazakhstan
- город/регион: Almaty
Re: Управления ПЧ и конфигурация в Step 7
Датчик давление правильно поставлен или нужен отдельный для него аналоговый модуль?
Кто может объяснить 1,2 и 3 внутри овала, что они обозначают. И еще один вопрос с этим адресами будут программировать в степ 7ме и управлять словами(word) ни так ли?
Кто может объяснить 1,2 и 3 внутри овала, что они обозначают. И еще один вопрос с этим адресами будут программировать в степ 7ме и управлять словами(word) ни так ли?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- эксперт
- Сообщения: 1055
- Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
- Имя: Нурисламов Руслан М.
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 32 раза
Re: Управления ПЧ и конфигурация в Step 7
В программе на степ только позиции 2 и 3 потребуются. Это адресация по которой контроллер получает данные.
Причем датчик давления только на чтение практически и будет задействован. (можно его перепрограммировать, но редко когда управляющие данные используются когда задача только опросить).
Причем датчик давления только на чтение практически и будет задействован. (можно его перепрограммировать, но редко когда управляющие данные используются когда задача только опросить).
-
- здесь недавно
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 27 авг 2013, 13:02
- Имя: Ruslan Zhumabai
- Страна: Kazakhstan
- город/регион: Almaty
Re: Управления ПЧ и конфигурация в Step 7
Теперь насколько я понимаю надо писать программу по заданию частоты с передачей команд с контролера в частотник. Тут и стал вопрос, с чего начать???
Если кто с такой проблемой встречался объясните на пальцах плз, что делать дальше (если можно на русском - с англ пока проблема).
Если кто с такой проблемой встречался объясните на пальцах плз, что делать дальше (если можно на русском - с англ пока проблема).
-
- здесь недавно
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 27 авг 2013, 13:02
- Имя: Ruslan Zhumabai
- Страна: Kazakhstan
- город/регион: Almaty
Re: Управления ПЧ и конфигурация в Step 7
Кто может дать ссылку для команды управления ПЧ Альтивар? в инете не могу найти.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3575
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 271 раз
Re: Управления ПЧ и конфигурация в Step 7
Обычно в качестве задания на скорость отправляется 16-битный код скорости. 0000hex соответствует 0 Гц, 4000hex - 50 Гц (так у приводов самого Сименса, у других приводов надо смотреть документацию).RUS писал(а):Как программируется и как масштабировать значение частотного преобразователя в Step 7-ме? Например оператор выводит значение 35, при этом насос будет вращаться 35 Гц. Кто может подробно объяснить?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3575
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 271 раз
Re: Управления ПЧ и конфигурация в Step 7
Если это даст какое-то представление:RUS писал(а):Кто может дать ссылку для команды управления ПЧ Альтивар? в инете не могу найти.
https://sites.google.com/site/fieldbusb ... oprivodami
На самом деле нет никаких команд. Есть только данные, которые передаются циклически (постоянно и непрерывно). Например, для запуска привода может использоваться определенный бит данных: 0 - торможение/стоянка, 1 - пуск.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 27 авг 2013, 13:02
- Имя: Ruslan Zhumabai
- Страна: Kazakhstan
- город/регион: Almaty
Re: Управления ПЧ и конфигурация в Step 7
Спасибо вам Михайл! Вы мне помогли. А там оказывается есть коды для управления, но там другой контроллер, могу я этих кодов использовать в Step 7-ме? вы как думаете?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3575
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 271 раз
Re: Управления ПЧ и конфигурация в Step 7
Там есть коды для Step7, они непременно должны привести мысли в порядок. Ваши примеры 1, 3, 4, 8. Правда ни один из них не касается конкретно связки S7-300/400 с Altivar по Профибасу, но есть такие связки с приводами Micromaster (Сименс), VLT2800 (Данфосс), Unidrive SP (Контрол Техник).
-
- здесь недавно
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 27 авг 2013, 13:02
- Имя: Ruslan Zhumabai
- Страна: Kazakhstan
- город/регион: Almaty
Re: Управления ПЧ и конфигурация в Step 7
Но я через Степ 7 установил то есть добавил "GSD file" из "option" в "HW config". Сначала скачал "gsd file altivar 71" из инета потом добавил. При добавление он сразу вышел под строку Profibus DP. И я думал что ПЧ альтивар можно управлять через сеть профибус.Михайло писал(а):Там есть коды для Step7, они непременно должны привести мысли в порядок. Ваши примеры 1, 3, 4, 8. Правда ни один из них не касается конкретно связки S7-300/400 с Altivar по Профибасу, но есть такие связки с приводами Micromaster (Сименс), VLT2800 (Данфосс), Unidrive SP (Контрол Техник).
Последний раз редактировалось RUS 28 авг 2013, 20:49, всего редактировалось 1 раз.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 27 авг 2013, 13:02
- Имя: Ruslan Zhumabai
- Страна: Kazakhstan
- город/регион: Almaty
Re: Управления ПЧ и конфигурация в Step 7
Михаил если у вас есть время можете посмотреть "задание 1" выше страницы указана. Воот Этот заданию мне надо как то решать, но для этого сперва мне надо как то программировать степ 7 ме, смотрю много инфо из инета чета не помогает. Поэтому задаю много вопросов.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3575
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 271 раз
Re: Управления ПЧ и конфигурация в Step 7
Для обмена необходимо сделать следующее:
1. Соединить правильно частотник (преобразователь частоты) и ПЛК
2. Задать неодинаковые адреса частотнику и ПЛК в сети Профибас.
3. Настроить частотник
4. Сконфигурировать ПЛК в Step7 и написать программу с SFC14 и SFC15.
п.3,4 можно успешно выполнить, если будет понимание какая информация должна циркулировать между ПЧ и ПЛК. Для этого сделайте таблицу входных и выходных сигналов по отношению к ПЛК.
Кстати, для обмена данными по Профибасу в Step7 используются всего две команды: SFC14 (отправка) и SFC15 (прием). Найдите их в библиотеке Step7.
1. Соединить правильно частотник (преобразователь частоты) и ПЛК
2. Задать неодинаковые адреса частотнику и ПЛК в сети Профибас.
3. Настроить частотник
4. Сконфигурировать ПЛК в Step7 и написать программу с SFC14 и SFC15.
п.3,4 можно успешно выполнить, если будет понимание какая информация должна циркулировать между ПЧ и ПЛК. Для этого сделайте таблицу входных и выходных сигналов по отношению к ПЛК.
Кстати, для обмена данными по Профибасу в Step7 используются всего две команды: SFC14 (отправка) и SFC15 (прием). Найдите их в библиотеке Step7.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 27 авг 2013, 13:02
- Имя: Ruslan Zhumabai
- Страна: Kazakhstan
- город/регион: Almaty
Re: Управления ПЧ и конфигурация в Step 7
Кто может объяснить почему в программе OB1 поставлен control word через MOVE программировали. Я нашел из инета но объяснение нету. И откуда взята входное слово? И там маркеры есть откуда взяли непонятно! Может кто нибудь помочь?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 27 авг 2013, 13:02
- Имя: Ruslan Zhumabai
- Страна: Kazakhstan
- город/регион: Almaty
Re: Управления ПЧ и конфигурация в Step 7
Как программировать, чтоб взять ток нагрузки от ПЧ,там адреса есть, у меня не получается. надо программировать в степ 7ме, и еще как использовать адреса.как можно задать PKW порту задание в степ 7ме, не знаю как слово состоянию поставить в степ 7ме как использовать. подскажите пожалуйста!
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- эксперт
- Сообщения: 1465
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
- Имя: Эдуард Владимирович
- Страна: СССР
- город/регион: Оренбург
- Благодарил (а): 45 раз
- Поблагодарили: 104 раза
Re: Управления ПЧ и конфигурация в Step 7
У вас на скриншоте выше, красными кружками обведены адреса входов/выходов для работы по профибасу с Вашим ПЧ. (Первая строка для PKW, вторая строка для PZD.)RUS писал(а):Кто может объяснить почему в программе OB1 поставлен control word через MOVE программировали.
Т.е. Вы, из своей программы, отправляете команду управления в HEX-формате, через MOVE , по адресу PIW264. Задание, с помощью MOVE в PIW266 ит.д. Составляет телеграммы и отправляет в ПЧ сам процессорный модуль. От Вас минимум действий!
Принимаются данные по такому же принципу:
Формируете в ПЧ в каком слове что будет лежать, а при приеме в Step7, либо разбираетесь с словом состояния, либо масштабируете аналоговые значения. Данные, пришедшие с ПЧ, будут доступны по адресам - PIW264, PIW266, PIW 268, PIW270...и т.д.
--------------------------------------------------------------------------------------------