Проект по автоматизации котельной

Обсуждение вопросов, не относящихся ни к одному из других подразделов

Модератор: kirillio

Ответить

Автор темы
ter0pefft
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 25 фев 2012, 13:32
Имя: Владимир
Страна: Россия
город/регион: Рязань

Проект по автоматизации котельной

Сообщение ter0pefft »

Приветствую всех.
Появилась необходимость сделать проект автоматизации небольшой котельной (2 газовых котла по 125 кВт), т. к. до этого не приходилось проектировать для котельных, возникли вопросы:
1. Какие регламентирующие документы? Я нашел только СП 89.13330.2012 (Актуализированная версия СНиП II-35-76 Котельные установки).
2. Может кто посоветует какую литературу почитать? Хотелось бы разобраться "почему этот насос стоит тут и т. д.". Сразу оговорюсь толкового технолога нет, есть только проект ТМ непонятно кем и когда сделанный.
3. Может кто поделится примерами?
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3899
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 187 раз

Re: Проект по автоматизации котельной

Сообщение Никита »

Правила устройства и безопасной эксплуатации... Номер увы, не помню.. Многое зависит от мощности и характеристик.. Плюс нормативка по газовому хозяйству, тут не силен, эту работу у нас отобрал облгаз, монополисты...
Почитать - "Материалы для проектирования котельных и современных систем отопления. Viessmann. А. Мировски. 2005 г". Если в сети не найдете - напишите, есть на их диске
Примерами - сложнее. Забыл унести с той работы... Чего-то конечно есть, но на мощности киловатт до 50 и убогое, это частные дома , клиенты за проект не платили, необходимый минимум...
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

Автор темы
ter0pefft
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 25 фев 2012, 13:32
Имя: Владимир
Страна: Россия
город/регион: Рязань

Re: Проект по автоматизации котельной

Сообщение ter0pefft »

Никита благодарю, книгу нашел, начинаю изучать :)
По газу как мне кажется надо будет ставить датчики загазованности и отключать по ним подвод газа, больше ничего в голову пока не пришло. Котлы насколько я понимаю идут со своей автоматикой, должны контролировать погасание пламени и т.д., максимум снимать сигналы об аварии. Ну и насосы основной/резервный сделать переключения. Ну и понаставить кучу манометров/термометров. Это я так себе вкратце представляю :) пока еще не прочитав всяких документов.
Задачи сделать все на ПЛК не стоит.
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3899
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 187 раз

Re: Проект по автоматизации котельной

Сообщение Никита »

По газу прорва своих нюансов. Там куча требований к расположению, компенсаторам, расстояниям и обвязке... Я у себя на кухне чтобы счетчик поставить вынужден был проектировщицу из газового хозяйства пригласить.. Над плитой его ставить нельзя, по нормам там по-моему 0,8 от плиты, а в хрущевке это проблематично... Так что не все так просто...
Приличные котлы имеют свою автоматику, включая (но отдельно) функции параллельной работы.. Плюс защита по снижению температуры обратки, температуре отходящих газов и т.п. Впрочем про температуру и конденсацию в книге нормально написано... Контроль протока, регулирование давления в обратке, даже обвязка двух параллельных котлов не просто штанами делается...ну там тоже весело. Хватит Вам надолго...
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 132 раза

Re: Проект по автоматизации котельной

Сообщение hell_boy »

Здесь viewtopic.php?f=7&t=2970 уже обсуждали подобное
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой

Автор темы
ter0pefft
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 25 фев 2012, 13:32
Имя: Владимир
Страна: Россия
город/регион: Рязань

Re: Проект по автоматизации котельной

Сообщение ter0pefft »

hell_boy писал(а):Здесь viewtopic.php?f=7&t=2970 уже обсуждали подобное
спасибо, будем изучать. Эх, еще бы примеры глянуть ;))

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1235
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 173 раза

Re: Проект по автоматизации котельной

Сообщение Универсал »

А экспертизы проект будет проходить? Инспектору сдавать? Если да, то не знаешь, что вам и посоветовать... И вряд ли вам поможет пример проекта. Слишком много специфики. Главное, на что сейчас следует обратить внимание - это требования по безопасности. Чтобы потом не пришлось всё переделывать. Список необходимых параметров для контроля, функциональная схема, тепловой расчёт, гидравлический расчёт, аэродинамический расчёт, заземление и молниезащита, подбор оборудования - это темы явно выходят за рамки возможностей обсуждения в теме форума. Она грозит разрастись до бесконечности. Котлы разные, одним нужен контроль температуры обратки, другим не нужен, как всё это учесть при подборе примерного проекта? Та автоматика безопасности, которая имеется в горелке, недостаточна. Требуется ещё как минимум термостат на перегрев, контроль разряжения, контроль минимум-максимум давления воды и газа, контроль загазованности по угарному газу и метану с отсечкой газа и включением принудительной вентиляции, пожарно-охранная сигнализация опять же с отсечкой газа и блокировкой приточной вентиляции, термозапорный клапан на вводе газа, сигнализация и диспетчеризация аварийных и технологических параметров, и ещё масса всевозможных тонкостей. Например, допустимо ли делать с аварийных клапанов сброс воды с температурой 95 град. в канализацию? Если нет, то она должна разбавляться холодной до допустимой температуры. В некоторых случаях требуется контроль и предупреждение залива с соответствующими датчиками. И т.д. и т.п. Проще, наверное, сделать проект для вас. Есть ли у вас хотя бы внятно сформулированное техзадание?
Последний раз редактировалось Универсал 02 авг 2013, 13:37, всего редактировалось 1 раз.

Автор темы
ter0pefft
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 25 фев 2012, 13:32
Имя: Владимир
Страна: Россия
город/регион: Рязань

Re: Проект по автоматизации котельной

Сообщение ter0pefft »

Экспертизу проект будет проходить.
Часть ТМ есть, оборудование выбрано, расчеты вроде как сделаны. Соответственно требования под конкретные котлы я само собой буду учитывать. Ну а остальные требования посмотрю в регламентирующих документах.