Profinet

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Ответить

Автор темы
ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 31 раз

Profinet

Сообщение ASUTP_PLC »

Приходится разбираться с Profinet технологией.

Опрос ведется, проблем нет. /в роли профинет устройства выступает S7-400 с поддержкой профинета/.

Есть такой параметр как Polling time. (время опроса).

При времени опроса 200-500мс ощутимая и долгая задержка на изменения.

Изменял и на 10 мс и на 20мс. Скорость конечно же ощутимо выросла.
Где-то есть описание, в каких случаях и до каких пределов можно изменять эту задержку опроса?

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3559
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 253 раза

Re: Profinet

Сообщение Михайло »

Это трудно рассчитать, так как все зависит от пропускной способности сети и загруженности этой сети. Ethernet вообще трудно рассчитать. В офисных и домашних сетях считается, что 70-90% от идеальных 100 Мбит/с - это хорошо. Ну если объем передаваемых данных большой, то соответственно время опроса нужно увеличивать. В большинстве случаев достаточно 100 мс.
Предельные значения, которые могут достигнуты с обычным Профинетом - это где-то в пределах 1-10 мс. Но учитывая особенности Эзернета, на котором основан Профинет, нельзя гарантировать какие-то выдержки времени, так как в определенные моменты Эзернет может "зависнуть".
Для того, чтобы получить гарантированные периоды опроса, применяют Profinet RT и Profinet IRT. Тут уже гарантируется период 1 мс или даже меньше. Все благодаря тому, что отказались некоторых фич Эзернета. Отсюда вытекает: совместимость с Эзернетом, обычным Профинетом и обычными сетевыми компонентами уже отсутствует...

Автор темы
ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 31 раз

Re: Profinet

Сообщение ASUTP_PLC »

Понятно, ведь гарантированные времена задержки могут только Profinet RT и IRT обеспечить. Ведь именно в этом их фишка с которой они позиционировались при выходе на рынок. Второй помоему с изохронным кадром с временем идет.

Но у меня при смене периода опроса резко меняется время обновления актуальной информации.
Если очень большой объем данных требуется передать, на какие возможности способна система?

Если у меня есть потребность передать 4000 тегов с плавающей точкой, задержка при 100 мс весьма и весьма значительна.
И где в таком случае может быть оптимум по времени обновления и по объему данных?