Места много не займется. Современные выключатели-разъединители на ваши токи габаритами от модульных автоматов не отличаются, а то и меньше. У шнайдера в старой серии ВР на 40А имел артикул 15023, в новой Acti9 - искать надо.
Ну а если клиент очень просит - чего делать - ставьте. Только на номинал разница непредсказуема. Чтобы зоны работы тепловых расцепителей не перекрывались - разница должна быть минимум в два номинала. Причем наших, ГОСТовских. Т.е. промежуточные типа 13А, 20А и т.п. не в счет.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Спорим с главным энергетиком
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3901
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 18 раз
- Поблагодарили: 187 раз
Re: Спорим с главным энергетиком
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- администратор
- Сообщения: 17486
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 749 раз
- Поблагодарили: 1281 раз
Re: Спорим с главным энергетиком
Рубильник и автомат идут в одинаковых корпусах. :)tank_urg писал(а):Дело в том, что в ТЗ прописано, что нужно установить во всех РЩ вводные автоматы. Насколько я понимаю, взамен рубильников, чтобы пространства много не занималось.
Ставьте автоматы и не парьтесь. Когда в ТЗ прописаны автоматы, а тем более еще и их номиналы указаны - отвечать будет заказчик (это же он прописал). Если всё так упёрто - ставьте, пусть на практике ощутит что такое селективность.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- администратор
- Сообщения: 17486
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 749 раз
- Поблагодарили: 1281 раз
Re: Спорим с главным энергетиком
Однажды на строящийся танкер судостроитель закатал в ТЗ поставить диф.автоматы на вводах во все РЩ. Сдуру закатал, не знаю кто его надоумил, не первое судно этой серии уже шло. И одобрил проект. И проект вместе с ТЗ пришел нам в изготовление. Месяц объясняли что они не будут работать на судне. Не поверил. Поставили. На приёмке накатил на нас как на поставщика мол поставили г...ные диф.автоматы в свои РЩ, не работают. Ещё разок объяснили и продемонстрировали на месте почему не работают, в присутствии инспекторов и заказчика. Позор был жуткий. Иной раз люди по-другому не учатся, к сожалению.
Причина - в специфике судовой сети.
Причина - в специфике судовой сети.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3901
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 18 раз
- Поблагодарили: 187 раз
Re: Спорим с главным энергетиком
А зачем? Там же контроль изоляции положен, насколько помню. И без всяких дифов пищать начнет...
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3901
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 18 раз
- Поблагодарили: 187 раз
Re: Спорим с главным энергетиком
Не, иногда рубильнк у автомата полкорпуса (9.5мм выигрывает)TEB писал(а):Рубильник и автомат идут в одинаковых корпусах.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- администратор
- Сообщения: 17486
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 749 раз
- Поблагодарили: 1281 раз
Re: Спорим с главным энергетиком
На этот вопрос в итоге никто не смог ответить. :) В авторстве идеи тоже никто так и не признался - еще бы, столько денег выброшено, кто ж признается. :)Никита писал(а):А зачем?