Периодически срабатывает дискретный вход контроллера, сигнал срабатывает и уходит. Поймать момент срабатывания никак не получалось. К нему подключена кнопка аварийного останова через модуль безопасности Preventa. Прозвонка кабеля и проверка соединений ни к чему не привели. Было предположение, что при пуске насосов 500 кВт падает напряжение на модуле безопасноти. Однако насосы пускаются через мягкие пуски, да и проверка ничего не показала.
Хотелось бы услышать ваши предложения, что можно еще посмотреть?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Проблема с дискр. входом
-
- здесь недавно
- Сообщения: 49
- Зарегистрирован: 21 сен 2009, 18:09
- Имя: Алексей
- Страна: Эстония
-
- БАН
- Сообщения: 642
- Зарегистрирован: 03 июн 2010, 12:26
- Имя: Козин Александр Елисеевич
- Страна: Украина
- город/регион: Одесса
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 6 раз
- Забанен: Бессрочно
Re: Проблема с дискр. входом
Можно посмотреть дребезжащую кнопку. А если это кнопка ИЭК - даже нужно.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3913
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 218 раз
Re: Проблема с дискр. входом
то есть на модуль заведена не кнопка, а транзистор (или контакт) превенты? Сама она срабатывает?через модуль безопасности Preventa
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- здесь недавно
- Сообщения: 49
- Зарегистрирован: 22 сен 2012, 16:22
- Имя: Сидоров Степан
Re: Проблема с дискр. входом
Три варианта.
1)Кнопка.
2)Превента.
3)Дискретный вход.
Проверьте их по очереди. Отсоедините все от входа. Сработает/нет-->Подключите превенту, но без кнопки. Сработает/нет--->Если не срабатывает то с большой вероятностью кнопка. Если опять не срабатывает то соедините все времянкой. Опять проверьте.
1)Кнопка.
2)Превента.
3)Дискретный вход.
Проверьте их по очереди. Отсоедините все от входа. Сработает/нет-->Подключите превенту, но без кнопки. Сработает/нет--->Если не срабатывает то с большой вероятностью кнопка. Если опять не срабатывает то соедините все времянкой. Опять проверьте.
Даже маленькая практика стоит большой теории.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 08 май 2013, 12:39
- Имя: Садыков Гумер Ринатович
Re: Проблема с дискр. входом
Как то раз было дело. Звонят с объекта, мол ты накосячил в программе бла-бла-бла, во всем виноваты асушники, в крайнем случае кипцы.
итого,как оказалось,что кто-то из "умных" или "сильных" операторов, нажал удачно на кнопку, да так что она так и осталась зажата.
Проверь может перехлест в коде где? нету?
итого,как оказалось,что кто-то из "умных" или "сильных" операторов, нажал удачно на кнопку, да так что она так и осталась зажата.
Проверь может перехлест в коде где? нету?