Датчик потока шлама

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
Genya1981999
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 24 апр 2013, 07:44
Имя: Воробьев Евгений Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Ангарск

Датчик потока шлама

Сообщение Genya1981999 »

Здравствуйте дорогие форумчани. На производстве автоклавного газобетона есть необходимость мерить поток зольного шлама в трубопроводе чтоб оценивать на сколько трубы забиты. Какие то внутренний ставить нельзя типа (калориметрические,механические) так как износ абразивный идет шламом. Подскажите добрые люди чем можно мерить или какой использовать расходомер или датчик потока и цена вопроса.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5632
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Re: Датчик потока шлама

Сообщение Ryzhij »

Можно попробовать ультразвуковой расходомер с накладными электроакустическими преобразователями http://www.vzljot.ru/catalogue/details?id=89
Поскольку среда у вас экзотичная, то о точности количественных показаний, видимо, придётся забыть, но качественную оценку потока Вы несомненно получите.
Есть смысл поискать не расходомер, а значительно более дешёвый датчик потока на том же принципе.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Раскин
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 09 апр 2013, 20:04
Имя: Раскин Владимир Александрович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург

Re: Датчик потока шлама

Сообщение Раскин »

Если диаметр трубы не слишком большой можно использовать магнитный расходомер.
Мы ставили на измерение расхода известкового шлама. Материал внутреннего покрытия нам подбирал производитель (Yokogawa).
Оказался самый долгоживущий элемент на трубопроводе. Насосы, клапаны, отводы уже меняли по износу, а он продолжает работать.

Автор темы
Genya1981999
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 24 апр 2013, 07:44
Имя: Воробьев Евгений Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Ангарск

Re: Датчик потока шлама

Сообщение Genya1981999 »

Ryzhij писал(а):Можно попробовать ультразвуковой расходомер с накладными электроакустическими преобразователями http://www.vzljot.ru/catalogue/details?id=89
Поскольку среда у вас экзотичная, то о точности количественных показаний, видимо, придётся забыть, но качественную оценку потока Вы несомненно получите.
Есть смысл поискать не расходомер, а значительно более дешёвый датчик потока на том же принципе.
Диаметр трубопровода 80-100 мм ну да на счет расходомера согласен вот знать бы хотя бы тип датчика который бы так же работал на том же принципе.

Автор темы
Genya1981999
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 24 апр 2013, 07:44
Имя: Воробьев Евгений Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Ангарск

Re: Датчик потока шлама

Сообщение Genya1981999 »

Раскин писал(а):Если диаметр трубы не слишком большой можно использовать магнитный расходомер.
Мы ставили на измерение расхода известкового шлама. Материал внутреннего покрытия нам подбирал производитель (Yokogawa).
Оказался самый долгоживущий элемент на трубопроводе. Насосы, клапаны, отводы уже меняли по износу, а он продолжает работать.
А какой тип датчика не подскажите модель.

председатель Фунт
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 23 апр 2013, 18:31
Имя: председатель Фунт
Страна: Россия
город/регион: Москва

Re: Датчик потока шлама

Сообщение председатель Фунт »

Xolms писал(а): Добрый день. Я думаю, что если это необходимо для оценки степени засоренности труб, то удобнее просто померить давление в нескольких точках, что и будет показателем степени засорения. При этом можно будет определить то место в котором произошел засор с точностью до положения датчиков.
и борьба с засорением основной трубы превратится в борьбу с засорением врезок для измерения давления.

Раскин
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 09 апр 2013, 20:04
Имя: Раскин Владимир Александрович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург

Re: Датчик потока шлама

Сообщение Раскин »

Genya1981999 писал(а): А какой тип датчика не подскажите модель.
ADMAG CA215SG-CE2-NSM-A1N

председатель Фунт
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 23 апр 2013, 18:31
Имя: председатель Фунт
Страна: Россия
город/регион: Москва

Re: Датчик потока шлама

Сообщение председатель Фунт »

Раскин писал(а):ADMAG CA215SG-CE2-NSM-A1N
емкостные работают стабильно ?

Раскин
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 09 апр 2013, 20:04
Имя: Раскин Владимир Александрович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург

Re: Датчик потока шлама

Сообщение Раскин »

председатель Фунт писал(а):
Раскин писал(а):ADMAG CA215SG-CE2-NSM-A1N
емкостные работают стабильно ?
При проводимости больше 1 мксим работают нормально, меньше - есть некоторые заморочки. На средах, дающих отложения на стенках трубы, работают стабильнее, чем обычные. Керамика химически стойкая, так что можно промывать трубопровод при необходимости всякой агрессивной дрянью.
Реально боится термоударов, но в данном случае, думаю, это не актуально.
Кстати, это не эксклюзив. Вроде аналоги есть, хотя и не слишком много.

председатель Фунт
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 23 апр 2013, 18:31
Имя: председатель Фунт
Страна: Россия
город/регион: Москва

Re: Датчик потока шлама

Сообщение председатель Фунт »

Xolms писал(а):
председатель Фунт писал(а):
Xolms писал(а): Добрый день. Я думаю, что если это необходимо для оценки степени засоренности труб, то удобнее просто померить давление в нескольких точках, что и будет показателем степени засорения. При этом можно будет определить то место в котором произошел засор с точностью до положения датчиков.
и борьба с засорением основной трубы превратится в борьбу с засорением врезок для измерения давления.
Я считаю Вы не правы, на шламмешалках такое решение работает не один год, вопрос в типе датчика и месте установки. Но то что это буде проще и то, что расходомер по крайней мере ультразвуковой работать адекватно не будет.
зольный шлам - абразивная среда
смотря какой датчик давления и с каким штуцером Вы советовали ставить в трубу со шламом ...
штуцер и будет капканом для шлама

председатель Фунт
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 23 апр 2013, 18:31
Имя: председатель Фунт
Страна: Россия
город/регион: Москва

Re: Датчик потока шлама

Сообщение председатель Фунт »

Xolms писал(а):Зачем штуцер? Пятно контакта достаточно большое у датчика, в трубу надо врезать мембрану и все.
тогда ваш датчик давления спилит потоком абразива