Добрый день.
На заводе имеется печь крекинга управляемая системой Siemens.
Имеются две операторские станции, и на каждой станции по одному монитору. Есть ли возможность установить по дополнительному монитору на каждую станцию, то есть чтобы было возможность смотреть на каждой операторской станции по две мнемосхеме.
Может кто ни будь сталкивался с такой проблемой.
Заранее благодарен.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Siemens
-
- здесь недавно
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 16 май 2012, 21:57
- Имя: Хабибуллин Айдар Фаридович
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 1136
- Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
- Имя: aranea
- Благодарил (а): 30 раз
- Поблагодарили: 165 раз
Re: Siemens
можно
в WinCC у вас есть стартовый экран (А) размерами под разрешение монитора
в Graphic Designer создаете новый экран (B) шириной в два раза шире, делаете его стартовым, кидаете на него 2 Picture Window размерами (А) и каждой назначаете отображение экрана (А)
но возможны сложности с навигацией
в WinCC у вас есть стартовый экран (А) размерами под разрешение монитора
в Graphic Designer создаете новый экран (B) шириной в два раза шире, делаете его стартовым, кидаете на него 2 Picture Window размерами (А) и каждой назначаете отображение экрана (А)
но возможны сложности с навигацией
-
- эксперт
- Сообщения: 1055
- Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
- Имя: Нурисламов Руслан М.
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 32 раза
Re: Siemens
У Сименса есть даже видеокарты специальные с заказными номерами симатиковскими. И не то что пару, даже 4 монитора можно.