Какое максимальное количество FC блоков возможно в контроллере 416-2DP (416-2XN05-0AB0).
По факту дополнял новыми прописанными функциями и контроллер отказывался выполнять код в FC257. (хотя FC с номерами более 1000 был в программе и до меня).
Предположение об ошибке было отметено после того, как блок был переименнован в FC c номером меньше 256. И прогрузился нормально и заработал и начал мониторится очками. Контроллер имеет 2,8 Мб code и столько же Мб данных.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Максимальное количество FC на 416-2DP
-
- эксперт
- Сообщения: 1055
- Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
- Имя: Нурисламов Руслан М.
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 32 раза
Максимальное количество FC на 416-2DP
Последний раз редактировалось ASUTP_PLC 20 дек 2012, 22:18, всего редактировалось 1 раз.
-
- эксперт
- Сообщения: 1055
- Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
- Имя: Нурисламов Руслан М.
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 32 раза
Re: Максимальное количество FC на 416-2DP
И еще такой вопрос. Использую циклическое прерывание OB32.
Специально посчитал, в нем используется 43 функции. Сколько FC блоков в таком OB сможет потянуть 400 контроллер?
Специально посчитал, в нем используется 43 функции. Сколько FC блоков в таком OB сможет потянуть 400 контроллер?
-
- завсегдатай
- Сообщения: 524
- Зарегистрирован: 05 окт 2009, 11:51
- Имя: Тихомиров Дмитрий Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 17 раз
- Поблагодарили: 20 раз
Re: Максимальное количество FC на 416-2DP
ИМХО, что-то странное. По идее, какой максимальный номер FC для контроллера доступен, столько их и можно создать. Мне кажется, тут дело не в номере блока было...
А количество вызываемых FB внутри циклического OB тоже любое. С поправкой на максимальный объем блока и на скорость выполнения OB - она не должна превышаться.
А количество вызываемых FB внутри циклического OB тоже любое. С поправкой на максимальный объем блока и на скорость выполнения OB - она не должна превышаться.
-
- эксперт
- Сообщения: 1055
- Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
- Имя: Нурисламов Руслан М.
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 32 раза
Re: Максимальное количество FC на 416-2DP
Прерывание возникает в программе 1 раз в секунду. Какой предел по объему суммарного занимаемого кода?