- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Тепловычислитель из подручных материалов
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 353
- Зарегистрирован: 02 фев 2010, 22:28
- Имя: Корнеев Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 7 раз
Тепловычислитель из подручных материалов
... или человека с тепловычислителем в аренду. Город - Санкт-Пербург. Сейчас на фоне общего интереса к энергосбережению в в одной весьма крупной конторе возникли идеи по отбору тепла от того, что сливается в канализацию. Требуется оценить количество тепла, уходящего в канализацию вместе со сточными водами. Расход 0...200 т/ч, температура 10...95 градусов. Требуемая точность +-25% Труба 200 и 300 мм (несколько точек замера), нержавейка, толщина стенки не более 3 мм, можно сваять П-образный сегмент для исключения воздуха и пены. Хотелось бы что то типа накладного ультрозвукового расходомера, чтоб померять и забыть.. Скорость изменения температуры до 100 град/с, можно врезать бытрый датчик pt100. Соображения в тему или в личку.
Запуск и модернизация оборудования без проекта и документации. Дорого.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 981
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 23:23
- Имя: Бондарев Михаил Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Магнитогорск
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 3 раза
Re: Тепловычислитель из подручных материалов
а как вы расход измерять будете? вот бы узнать.
Теплоемкость по справочнику?
Теплоемкость по справочнику?
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 353
- Зарегистрирован: 02 фев 2010, 22:28
- Имя: Корнеев Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 7 раз
Re: Тепловычислитель из подручных материалов
Я предполагал накладной ультразвуковой расходомер. Электромагнитный врезать у меня у самого ума хватит))Бондарев Михаил писал(а):а как вы расход измерять будете?
Теплоемкость можно принять как у воды.
Запуск и модернизация оборудования без проекта и документации. Дорого.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 09 фев 2012, 11:17
- Имя: Фомин Сергей
- Страна: Россия
- город/регион: Ленинградская область
Re: Тепловычислитель из подручных материалов
1. прикинем габариты П-колена - вода должна по нему течь ~20 сек. при этом должен сохраняться подпор по всей его высоте. колено вертикальное - если канализация была самотечная - думаем, думаем, думаем. вверху колена не забываем воздушный клапан (и противогазы всем участникам эксперимента))Barsik писал(а):... или человека с тепловычислителем в аренду. Город - Санкт-Пербург. Сейчас на фоне общего интереса к энергосбережению в в одной весьма крупной конторе возникли идеи по отбору тепла от того, что сливается в канализацию. Требуется оценить количество тепла, уходящего в канализацию вместе со сточными водами. Расход 0...200 т/ч, температура 10...95 градусов. Требуемая точность +-25% Труба 200 и 300 мм (несколько точек замера), нержавейка, толщина стенки не более 3 мм, можно сваять П-образный сегмент для исключения воздуха и пены. Хотелось бы что то типа накладного ультрозвукового расходомера, чтоб померять и забыть.. Скорость изменения температуры до 100 град/с, можно врезать бытрый датчик pt100. Соображения в тему или в личку.
2. прикинем габариты прямолинейного участка для измерений - в пределе это 10 д.у. до и 5 д.у. после точки измерения
3. надеемся на 100% заполнение и относительную однородность жидкости
зы: мы все стоки мерим только лотковыми расходомерами
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 353
- Зарегистрирован: 02 фев 2010, 22:28
- Имя: Корнеев Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 7 раз
Re: Тепловычислитель из подручных материалов
А почему именно 20 секунд? Про подпор в 5 - 6 метров не проблема, поставить есть куда.zaya писал(а): 1. прикинем габариты П-колена - вода должна по нему течь ~20 сек. при этом должен сохраняться подпор по всей его высоте. колено вертикальное - если канализация была самотечная - думаем, думаем, думаем. вверху колена не забываем воздушный клапан (и противогазы всем участникам эксперимента))
Не проблема вообще. Для трубы 300 получается 4,5 метра, до потолка метров 7))zaya писал(а): 2. прикинем габариты прямолинейного участка для измерений - в пределе это 10 д.у. до и 5 д.у. после точки измерения
Тут может быть засада. Пищевка. Может быть кефир или сметана.. Но 95% - слабые (до 2% растворы NaOH и азотной кислоты)zaya писал(а): 3. надеемся на 100% заполнение и относительную однородность жидкости
Запуск и модернизация оборудования без проекта и документации. Дорого.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 09 фев 2012, 11:17
- Имя: Фомин Сергей
- Страна: Россия
- город/регион: Ленинградская область
Re: Тепловычислитель из подручных материалов
помнится, я услышал именно это число от начальника уч.центра "взл:ета"Barsik писал(а):А почему именно 20 секунд?
главное - заполненность. неоднородность типа кефира легко гомогенизировать насосомBarsik писал(а):Тут может быть засада. Пищевка. Может быть кефир или сметана.. Но 95% - слабые (до 2% растворы NaOH и азотной кислоты)
насч:ет самого прибора и специалиста к нему лучше поговорить напрямую со взл:етом - при всех недостатках их приборов, люди тамошние легко идут на контакт. но лучше, пожалуй, не с менеджментом, а на уровне нач тех отдела или нач уч центра