1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

DeltaPLC+TM6 через GPRS. Структура сети.

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
shagrat
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 03 ноя 2012, 22:17
Имя: Данила Павлович
Страна: Россия
город/регион: Краснодар

DeltaPLC+TM6 через GPRS. Структура сети.

Сообщение shagrat »

Здравствуйте!
Столкнулся с проблемой, точнее частично она решена, но вопросов много силу неопытности в этой сфере.
Пообщавшись с одним человеком, пришел к выводу что ниже представленные схемы имеют право на жизнь.
Вариант 1
Вариант 2
Это так? Будет ли это всё работать?
Почитав этот форум, наткнулся на сообщение, что могут быть проблемы с электросчетчиком Меркурий в сети из-за его протокола.
Посему еще вопрос, если проблема есть, как её обойти? Брать счетчик с встроенным GSM модемом?
:ges_help:

DonArchibaldos
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 101
Зарегистрирован: 10 сен 2012, 08:56
Имя: Евгений
Страна: РФ
город/регион: СПб
Поблагодарили: 3 раза

Re: DeltaPLC+TM6 через GPRS. Структура сети.

Сообщение DonArchibaldos »

Хотя бы оборудование опишите. "IDF9507" - это что такое? Яндекс перекидывает на подозрительно похожую тему в другом форуме, видимо, вашу.
По теме: насколько я знаю, протокол в Меркурии - Modbus-подобный, т.е. очень плохо приспособленный под передачу информации по GPRS-сетям (скорее всего, из-за больших задержек в сети Master будет считать, что превышен таймаут ожидания ответа). Не гарантирую, что работать не будет, но вполне вероятно.
Если бы в "Меркурии" был реализован стандартный Modbus RTU, можно было бы конвертировать его в Modbus TCP, но в реальности стандартные Modbus-шлюзы (тот же Mgate от Моксы) с "Меркурием" работать не будут именно из-за различий в протоколах.
На мой взгляд, для решения задачи нужно ставить некую железку (контроллер или встраиваемый комп) на стороне счетчиков, которая будет их опрашивать и гнать данные в каком-то другом протоколе (в том же Modbus RTU), либо создавать архив с показаниями счетчиков и скидывать его на FTP.
Вроде бы у конторы "Инсат" есть подобное решение.
Аватара пользователя

Автор темы
shagrat
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 03 ноя 2012, 22:17
Имя: Данила Павлович
Страна: Россия
город/регион: Краснодар

Re: DeltaPLC+TM6 через GPRS. Структура сети.

Сообщение shagrat »

IDF9507 - это адресуемый конвертер интерфейсов RS485 в RS232 фирмы Delta
Но т.к. его нигде не найти, будет использоваться ADAM-4521

DonArchibaldos, для Меркурия есть драйвер в Trace Mode, может быть там учтены все аспекты. Да и программу Пролог можно использовать. В общем пока не попробуешь, не узнаешь.

Romcheg
SCADA+
SCADA+
Сообщения: 592
Зарегистрирован: 05 ноя 2009, 11:18
Имя: Бузинов Роман Анатольевич
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 33 раза

Re: DeltaPLC+TM6 через GPRS. Структура сети.

Сообщение Romcheg »

shagrat писал(а):DonArchibaldos, для Меркурия есть драйвер в Trace Mode, может быть там учтены все аспекты. Да и программу Пролог можно использовать. В общем пока не попробуешь, не узнаешь.
Я бы на Вашем месте на это не надеялся, с ТМ сначала надо все своими руками проверить и прощупать, только потом принимать решения о дееспособности его возможностей, иначе в результате получите не то, что ожидали.
Если Вы еще ни разу не пробовали их "универсальный механизм" обмена с электросчетчиками, который они пиарят - рекомендую хотябы начать его читать в справке, там такой бред "сивой кобылы" по настройке и конфигурированию, что любой квест будет только завидовать такой постановке задачи (типа: поставить 3-й бит с единицы, в значение 45-го атрибута, 88-й привязки... и прочее прочее, и главное обязательно в полнолуние и на голодный желудок, а то не будет работать). :D
SCADA+

DonArchibaldos
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 101
Зарегистрирован: 10 сен 2012, 08:56
Имя: Евгений
Страна: РФ
город/регион: СПб
Поблагодарили: 3 раза

Re: DeltaPLC+TM6 через GPRS. Структура сети.

Сообщение DonArchibaldos »

IDF9507 - это адресуемый конвертер интерфейсов RS485 в RS232 фирмы Delta
А какого, простите, хрена, на второй картинке этот конвертер подключается в свитч?

Я бы сделал следующим образом: взял бы восьмипортовый преобразователь NPort (например, 5650-8) и каждое устройство подключил бы к отдельному порту (никакие преобразователи RS-232 в RS-485 не нужны, у 5650 каждый порт независимо от других может настраиваться в RS-232 или RS-485). Далее NPort выводите в Интернет (неважно как, через модем или нормальный канал, главное, чтобы был фиксированный белый IP-адрес) и для каждого устройства на компе "Host" создаете виртуальный COM-порт.
Идея ясна?
Аватара пользователя

Автор темы
shagrat
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 03 ноя 2012, 22:17
Имя: Данила Павлович
Страна: Россия
город/регион: Краснодар

Re: DeltaPLC+TM6 через GPRS. Структура сети.

Сообщение shagrat »

DonArchibaldos, я перепутал названия )
IFD 8520 - это адресуемый конвертер интерфейсов RS485 в RS232 фирмы Delta
IDF 9507 - это конвертер интерфейса Ethernet IP в Modbus RS-232/RS-485 фирмы Delta

Идея ясна. Подключаю все устройства к NPort, конфигурирую каждый порт под мои нужды (скорость, протокол и т.д.), подключаю к порту Ethernet модем Moxa, и ... как дальше? То, что будет использоваться RealCOM без сомнений. Непонятно, как комп сможет достучаться до конкретного устройства.

DonArchibaldos
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 101
Зарегистрирован: 10 сен 2012, 08:56
Имя: Евгений
Страна: РФ
город/регион: СПб
Поблагодарили: 3 раза

Re: DeltaPLC+TM6 через GPRS. Структура сети.

Сообщение DonArchibaldos »

На NPort протокол не настраивается, он работает на уровне интерфейса, т.е. передает данные как есть. На компе в скаде указываете, что счетчик висит, например, на COM1, Овно - на COM2 и т.д.

DonArchibaldos
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 101
Зарегистрирован: 10 сен 2012, 08:56
Имя: Евгений
Страна: РФ
город/регион: СПб
Поблагодарили: 3 раза

Re: DeltaPLC+TM6 через GPRS. Структура сети.

Сообщение DonArchibaldos »

А, понял вопрос. На модеме нужно будет прокинуть на Nport несколько портов через NAT (какие точно - уже не помню, спросите на moxa.ru/forum), а при настройке драйвера RealCOM указать IP-адрес модема. На стороне Host модем ставить необязательно, достаточно кабельного и-нета. В модеме, как я уже сказал, должна быть симка с фиксированным адресом.
Аватара пользователя

Автор темы
shagrat
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 03 ноя 2012, 22:17
Имя: Данила Павлович
Страна: Россия
город/регион: Краснодар

Re: DeltaPLC+TM6 через GPRS. Структура сети.

Сообщение shagrat »

Благодарю за информацию!

DonArchibaldos
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 101
Зарегистрирован: 10 сен 2012, 08:56
Имя: Евгений
Страна: РФ
город/регион: СПб
Поблагодарили: 3 раза

Re: DeltaPLC+TM6 через GPRS. Структура сети.

Сообщение DonArchibaldos »

Вэлкам)
Ответить

Вернуться в «Интерфейсы, протоколы, связь»