задавал данный вопрос на форуме IADT Сименс, но пока ответа не получил и проблема не решена
участвую в наладке проекта на подстанции, есть WinCC (с надстройкой), SICAM PAS, куча ячеек, терминалов, счетчиков, протоколов и прочего
проблема в том, что SICAM PAS не связывается с устройствами через Modbus Server протокол ModbusTCP - Ruggedcom RS416 - Modbus RTU - устройства на шине RS-485 (счетчики SATEC PM172 и Терминалы Tapcon)
шина рабочая, Ruggedcom настроен: Modbus Scan и Modbus Poll по TCP читают регистры всех устройств по всем адресам без ошибок
на странице статистики Ruggedcom видно соединение на 502 порт от ПК с ModScan'ом, изменение счетчика Rx/Tx пакетов
но когда SICAM запущен - видно 9 установленных соединений от ПК до Ruggedcom (с разных портов на 502) но счетчики по нулям!
в Value Viewer данные не Valid, временные метки тегов не меняются
как будто SICAM установил соединение, но не шлет запросы даже на шлюз по какой-то причине
адреса указаны вроде верно, лицензия Modbus Server установлена, теги в WinCC на экран и ALG выедены, шаблоны и прочие настройки по словам наладчика составлены верно (устройства по протоколам 61850, 103, 104 считываются)
так работает ModScan на этом же компе

создавали новый проект в SICAM PAS, все настройки по умолчанию
добавили только протокол Modbus Master
адрес IP и modbus устройства - рабочий
шаблон Sample Device из протокола Modbus Master
в Mapping поставили все галочки на Use
ситуация аналогичная - открывается соединение, но шлются только keep alive запросы
все стрелочки зеленые - соединение установлено
в value viewer тишина


т.е. IP и порт указаны верно, соединение есть
остальные настройки (ID устройства, номер функции чтения и номера регистров) даже не используются, чтобы можно было сделать вывод, что в них проблема
подскажите от чего можно отталкиваться и куда смотреть в такой ситуации
ВинСС не читает теги, если их нет на текущей картинке или в TLG, а тут-то что?
какая может быть причина такого поведения SICAM PAS?