Датчик CO (угарного газа)
-
- эксперт
- Сообщения: 2091
- Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
- Имя: Пупков Сергей Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 135 раз
- Поблагодарили: 174 раза
Датчик CO (угарного газа)
Добрый день
Хочу найти датчик угарного газа с последовательной шиной (предпочтительно Модбас) и чтобы стоил не более 6000 руб.
Сейчас есть решение на датчиках с аналоговым выходом, соответственно каждый такой датчик подключается отдельным проводом в отдельный аналоговый вход контроллера. Датчиков несколько десятков, сам точно не знаю сколько. Поэтому и возникает желание минимизировать кабельную продукцию и аналоговые входы.
Буду рад советам.
Хочу найти датчик угарного газа с последовательной шиной (предпочтительно Модбас) и чтобы стоил не более 6000 руб.
Сейчас есть решение на датчиках с аналоговым выходом, соответственно каждый такой датчик подключается отдельным проводом в отдельный аналоговый вход контроллера. Датчиков несколько десятков, сам точно не знаю сколько. Поэтому и возникает желание минимизировать кабельную продукцию и аналоговые входы.
Буду рад советам.
-
- администратор
- Сообщения: 17576
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 824 раза
- Поблагодарили: 1652 раза
Re: Датчик CO (угарного газа)
А что говорят нормы на этот счет? Допустимо ли эти датчики вешать на общую шину? Обрыв одного провода - отказ всех датчиков. КЗ где-то на шине (в датчике или в канале) - отказ всех датчиков. Выход из строя мастера модбас - отказ всех датчиков.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- эксперт
- Сообщения: 2091
- Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
- Имя: Пупков Сергей Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 135 раз
- Поблагодарили: 174 раза
Re: Датчик CO (угарного газа)
Насчет норм не знаю, но из своей логики я так рассуждаю.
Концентрация CO меняется медленно. Поэтому обнаружить и выдать соответствующий сигнал об отказе оборудования можно достаточно быстро.
Вешать все на одну шину я не собираюсь. Я бы сделал три шины, которые проложены рядом с друг другом и вдоль этой шины датчики чередуются 1 к первой шине, 2 ко второй, 3-ий к третьей, 4-ый к первой шине и т.д... Там вроде датчиков под сотню, как раз на три шины по 32 штуки с повторителями нормально будет.
Концентрация CO меняется медленно. Поэтому обнаружить и выдать соответствующий сигнал об отказе оборудования можно достаточно быстро.
Вешать все на одну шину я не собираюсь. Я бы сделал три шины, которые проложены рядом с друг другом и вдоль этой шины датчики чередуются 1 к первой шине, 2 ко второй, 3-ий к третьей, 4-ый к первой шине и т.д... Там вроде датчиков под сотню, как раз на три шины по 32 штуки с повторителями нормально будет.
-
- администратор
- Сообщения: 17576
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 824 раза
- Поблагодарили: 1652 раза
Re: Датчик CO (угарного газа)
Я бы все-таки начал с норм. Думаю что они многое прояснят.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 15:30
- Имя: Вахрушев Евгений
- Страна: RU
- город/регион: Izhevsk
Re: Датчик CO (угарного газа)
Может лучше поставить по месту модули ввода аналоговых сигналов ( МВА-8 от Овна, к примеру) и далее модбасом к контроллеру. Датчики на угарный газ с модбасом на борту вряд ли за шесть т.р найдете.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3927
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 220 раз
Re: Датчик CO (угарного газа)
Нужны ли они? Обычно сигнализаторов с двумя пределами достаточно. А там где нужен именно газоанализ - обычно у заказчика есть больше чем шесть тысяч...
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- эксперт
- Сообщения: 2091
- Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
- Имя: Пупков Сергей Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 135 раз
- Поблагодарили: 174 раза
Re: Датчик CO (угарного газа)
Это система вентиляции, подземная парковка.
Да, сигнализаторы с двумя уровнями вполне достаточно на мой взгляд.
Есть один прибор
Сигнализаторы газов шлейфовые СТГ-3
http://www.analitpribory.ru/gazoanaliza ... ator-stg-3
и по цене нормально получается.
Вот только меня сочетание "отечественный производитель" и "модбас" смущает :) Будет ли работать?
Причем судя по описанию, он еще и текущее измеренное значение показывает.
Да, сигнализаторы с двумя уровнями вполне достаточно на мой взгляд.
Есть один прибор
Сигнализаторы газов шлейфовые СТГ-3
http://www.analitpribory.ru/gazoanaliza ... ator-stg-3
и по цене нормально получается.
Вот только меня сочетание "отечественный производитель" и "модбас" смущает :) Будет ли работать?
Причем судя по описанию, он еще и текущее измеренное значение показывает.
-
- администратор
- Сообщения: 17576
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 824 раза
- Поблагодарили: 1652 раза
Re: Датчик CO (угарного газа)
Меня тоже смущает. Видел я отечественный модбас - общего с международным открытым протоколом только название.Serex писал(а):Вот только меня сочетание "отечественный производитель" и "модбас" смущает :) Будет ли работать?
Остается только надеяться что просто "перепродавец" гордо назвал себя "производителем" - тогда может и ничего :)
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3927
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 220 раз
Re: Датчик CO (угарного газа)
Z-Wave хочешь предложить?BigDog писал(а):А что, беспроводные не подойдут? Цена не дороже 3000 р.
Тогда я спрошу, не в смысле покритиковать, а узнать текущее положение дел - На то что у нас в рунете можно купить какая разрешительная есть? Хотя бы сертификаты соответствия то появились?
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- эксперт
- Сообщения: 2091
- Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
- Имя: Пупков Сергей Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 135 раз
- Поблагодарили: 174 раза
Re: Датчик CO (угарного газа)
Можно бы рассмотреть. Но, конечно, "сертификаты, разрешения".. это все сводит на нет на стадии идеи :)BigDog писал(а):А что, беспроводные не подойдут? Цена не дороже 3000 р.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 981
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 23:23
- Имя: Бондарев Михаил Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Магнитогорск
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 3 раза
Re: Датчик CO (угарного газа)
А слабо у производителя спросить?
Найти гуглом
http://www.rizur.ru/content/file/citplu ... _digit.pdf
Найти гуглом
http://www.rizur.ru/content/file/citplu ... _digit.pdf
Код: Выделить всё
На изделие получен сертификат об утверждении типа
средств измерений RU.C.31.062.A № 29065. Выдан Феде-
ральным агентством по техническому регулированию и мет-
рологии России 20.09.2007 г. Зарегистрирован в Государст-
венном реестре средств измерений под № 35781-07.
Действителен до 01.10.2012 г.
На изделие получен сертификат соответствия
№ РОСС RU.АВ48.Н02274, выданный ОС «МежРегионЭкс-
перт».
Срок действия сертификата с 17.12.2010 г. по
16.12.2013 г.
На изделие получено разрешение на применение
№ РРС 00-31091 от 11.09.2008 г., выданное Федераль-
ной службой по экологическому, технологическому
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3927
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 220 раз
Re: Датчик CO (угарного газа)
Да я не про наши изделия, а про Z-Wave устройства :)
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 981
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 23:23
- Имя: Бондарев Михаил Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Магнитогорск
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 3 раза
Re: Датчик CO (угарного газа)
ну с Z wave, я думаю ни о каких 3 т.р. и речи быть не может. Плюс какая разница какой там вэйв, если работает все нормально?
-
- завсегдатай
- Сообщения: 539
- Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 07:38
- Имя: Дозморов Владимир Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Северск
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 25 раз
Re: Датчик CO (угарного газа)
http://www.fimasales.ru/pozarnaja-signa ... ecki-gaza/
не экономьте на безопасности
не экономьте на безопасности
Чебурашку видишь???? я тоже не вижу, а он есть.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 49
- Зарегистрирован: 22 сен 2012, 16:22
- Имя: Сидоров Степан
Re: Датчик CO (угарного газа)
Сталкивался как-то с отечественным сигнализатором-измерителем концентрации угарного газа с Modbus Аналитприбор БПС21. Редкостная гадость. Весь мозг вынесла. Коммуникационные параметры не конфигурируются. Но работает и по сей день, уже года 2.
Даже маленькая практика стоит большой теории.
-
- эксперт
- Сообщения: 1112
- Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
- Имя: Дитрих Евгений Линусович
- город/регион: Донецк
- Благодарил (а): 323 раза
- Поблагодарили: 218 раз
Re: Датчик CO (угарного газа)
С отчественными (UA: 1-й пр-ва г.Конотоп "Красный металлист", 2-й "Варта" ) имел дело - в обоих беда одна: включают реле при наступлении события.
Выключи прибор и события никогда не будет.
Первый любят на шахтах... (внешне и внутри - 70-е годы прошлого века).
По мне, надо иметь 3 выхода:
1. Работа - реле включено, использовать НО контакт.
2. Порог 1 - реле выключено, использовать НО контакт.
3. Порог 2 - реле выключено, использовать НО контакт.
См. http://www.analitpribor-smolensk.ru/?idc=9&idp=22
эти вроде правильно дают сигналы.
Была попытка применения - Заказчика жаба задушила в пользу Конотопа.
Выключи прибор и события никогда не будет.
Первый любят на шахтах... (внешне и внутри - 70-е годы прошлого века).
По мне, надо иметь 3 выхода:
1. Работа - реле включено, использовать НО контакт.
2. Порог 1 - реле выключено, использовать НО контакт.
3. Порог 2 - реле выключено, использовать НО контакт.
См. http://www.analitpribor-smolensk.ru/?idc=9&idp=22
эти вроде правильно дают сигналы.
Была попытка применения - Заказчика жаба задушила в пользу Конотопа.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу