- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Измерение расхода пара
-
- здесь недавно
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 24 июл 2008, 09:29
- Имя: Перминов Андрей Александрович
- Страна: Россия
- город/регион: г.Киров
Измерение расхода пара
Доброго времени суток уважаемые коллеги.
Необходимо организовать учет расхода пара на трех разных узлах, желательно методом измерения перепада давлений.
Характеристики узлов:
--------------------------------№1--------№2-------№3
Диаметр трубы---------------147-------407,5-----405,8
Перепад давлений (кгс/см)--0,4--------0,25-------0,25
Расход максимальный (т/ч)---8----------45---------45
Расход номинальный (т/ч)----1,5-5------10-35----12,5-35
Расход минимальный (т/ч)----0,5--------3----------3
Давление избыт (кгс/см)-----7,5-8,5----7,5-8,5----14,2-15,8
Тем-ра пара (гр.Цельсия)-----300--------300--------300
Погрешность измерений должна быть лучше 0,5, выходной сигнал датчика 4-20 мА.
Посоветуйте пожалуйста датчики,обыскал все что знал.
Данные по измерениям достаточно жесткие,слишком широкие диапазоны,наши российские датчики не укладываются никак в новый ГОСТ по измерениям. Остается обратиться за помощью к Западу ;)
Нужны модели реально работающих датчиков.
Необходимо организовать учет расхода пара на трех разных узлах, желательно методом измерения перепада давлений.
Характеристики узлов:
--------------------------------№1--------№2-------№3
Диаметр трубы---------------147-------407,5-----405,8
Перепад давлений (кгс/см)--0,4--------0,25-------0,25
Расход максимальный (т/ч)---8----------45---------45
Расход номинальный (т/ч)----1,5-5------10-35----12,5-35
Расход минимальный (т/ч)----0,5--------3----------3
Давление избыт (кгс/см)-----7,5-8,5----7,5-8,5----14,2-15,8
Тем-ра пара (гр.Цельсия)-----300--------300--------300
Погрешность измерений должна быть лучше 0,5, выходной сигнал датчика 4-20 мА.
Посоветуйте пожалуйста датчики,обыскал все что знал.
Данные по измерениям достаточно жесткие,слишком широкие диапазоны,наши российские датчики не укладываются никак в новый ГОСТ по измерениям. Остается обратиться за помощью к Западу ;)
Нужны модели реально работающих датчиков.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 62
- Зарегистрирован: 23 июл 2008, 19:30
- Имя: Алексей Филиппов
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 6 раз
Re: Измерение расхода пара
Андрей Александрович,
соотношение максимального расхода к минимальному (15:1) столь велико, что "навскидку" Вам даже трубка Пито не подойдёт. Вы не пробовали договориться с метрологами, чтобы гарантированная погрешность соблюдалась в рамках рабочих расходов, оставляя макс и мин за скобками? Может, это будет приемлемым компромиссом?
Если нет - ищите турбинные расходомеры, что при таких температурах будет нелёгкой задачей.
Всего наилучшего
Алексей
соотношение максимального расхода к минимальному (15:1) столь велико, что "навскидку" Вам даже трубка Пито не подойдёт. Вы не пробовали договориться с метрологами, чтобы гарантированная погрешность соблюдалась в рамках рабочих расходов, оставляя макс и мин за скобками? Может, это будет приемлемым компромиссом?
Если нет - ищите турбинные расходомеры, что при таких температурах будет нелёгкой задачей.
Всего наилучшего
Алексей
-
- здесь недавно
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 24 июл 2008, 09:29
- Имя: Перминов Андрей Александрович
- Страна: Россия
- город/регион: г.Киров
Измерение расхода пара
Ну в принципе сам диапазон мы сможем перекрыть с помощью 3-х расходомеров на каждый узел,используя хитрый алгоритм переключения текущего датчика,только погрешность у датчиков должна быть очень маленькой,тогда в сумме погрешность узла учета получится приемлемой.
Кто использовал датчики Yokogama, насколько они надежны.
Кто использовал датчики Yokogama, насколько они надежны.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 24 июл 2008, 09:29
- Имя: Перминов Андрей Александрович
- Страна: Россия
- город/регион: г.Киров
Измерение расхода пара
Йокогаву сейчас рассматриваем,а вот
Эмерсон не нашел толком ничего,может ссылочку дадите.
Эмерсон не нашел толком ничего,может ссылочку дадите.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 24 июл 2008, 09:29
- Имя: Перминов Андрей Александрович
- Страна: Россия
- город/регион: г.Киров
Re: Измерение расхода пара
Yokogawa пользуемся в большом количестве, никаких нареканий нет. В том числе заложили в проект на узел учета пара.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 62
- Зарегистрирован: 23 июл 2008, 19:30
- Имя: Алексей Филиппов
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 6 раз
Re: Измерение расхода пара
Андрей Александрович,
можете глянуть также V-cone. Сам не применял, но продвигают его достаточно активно. Число Рейнольдса - от 8000, проверьте, если Вы попадаете в диапазон, в то время, как линейность гарантируется при turndown ratio 15:1 в пределах 0,5%. На сайте http://www.mccrometer.com есть документация и на русском языке.
Всего наилучшего!
Алексей
можете глянуть также V-cone. Сам не применял, но продвигают его достаточно активно. Число Рейнольдса - от 8000, проверьте, если Вы попадаете в диапазон, в то время, как линейность гарантируется при turndown ratio 15:1 в пределах 0,5%. На сайте http://www.mccrometer.com есть документация и на русском языке.
Всего наилучшего!
Алексей
Re: Измерение расхода пара
А почему для решения этой задачи вы делаете выбор в пользу дифференциального датчика? Какие здесь преимущества перед расходомером?MasterAndy писал(а):Доброго времени суток уважаемые коллеги.
Необходимо организовать учет расхода пара на трех разных узлах, желательно методом измерения перепада давлений.
Характеристики узлов:
--------------------------------№1--------№2-------№3
Диаметр трубы---------------147-------407,5-----405,8
Перепад давлений (кгс/см)--0,4--------0,25-------0,25
Расход максимальный (т/ч)---8----------45---------45
Расход номинальный (т/ч)----1,5-5------10-35----12,5-35
Расход минимальный (т/ч)----0,5--------3----------3
Давление избыт (кгс/см)-----7,5-8,5----7,5-8,5----14,2-15,8
Тем-ра пара (гр.Цельсия)-----300--------300--------300
Погрешность измерений должна быть лучше 0,5, выходной сигнал датчика 4-20 мА.
Посоветуйте пожалуйста датчики,обыскал все что знал.
Данные по измерениям достаточно жесткие,слишком широкие диапазоны,наши российские датчики не укладываются никак в новый ГОСТ по измерениям. Остается обратиться за помощью к Западу ;)
Нужны модели реально работающих датчиков.
Re: Измерение расхода пара
Доброго дня. Для расчета расхода пара методом перепада давления необходимо еще использовать датчики избыточного давления (ДИ) и температурники. не проще использовать Метраны 300 - ой серии или их аналоги. Хотя такой диаметр ?!
-
- здесь недавно
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 24 июл 2008, 09:29
- Имя: Перминов Андрей Александрович
- Страна: Россия
- город/регион: г.Киров
Re: Измерение расхода пара
Потому что на такую температуру пара расходомеров нет.Можно было бы спокойно использовать ДРГ.М, датчик хороший, но он только до 250 градусов и диаметр до 200 мм,а зондовый ДРГ.М сложен в монтаже.Борис писал(а):MasterAndy писал(а): А почему для решения этой задачи вы делаете выбор в пользу дифференциального датчика? Какие здесь преимущества перед расходомером?
А преимущества в том что сам датчик можно отнести в зону более низких температур с помощью импульсных трубок,да и метод измерения проверенный.
Если Вы можете предложить какой то датчик,проверенный в эксплуатации,то я с удовольствием рассмотрю его.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 24 июл 2008, 09:29
- Имя: Перминов Андрей Александрович
- Страна: Россия
- город/регион: г.Киров
Re: Измерение расхода пара
Рассматривали - не подходит.Ruslan писал(а):Доброго дня. Для расчета расхода пара методом перепада давления необходимо еще использовать датчики избыточного давления (ДИ) и температурники. не проще использовать Метраны 300 - ой серии или их аналоги. Хотя такой диаметр ?!
Дело в том что учет коммерческий и вторичный прибор уже есть другой, он принимает именно перепад или объемный расход, температуры и давления по отдельным измерительным каналам, и расчет делает именно он.
На другие не коммерческие 5 таких же узлов выбрали именно метран.
Re: Измерение расхода пара
Скачайте по этой ссылке описание вихревого расходомера http://www.emersonprocess.com/rosemount ... 7-4004.pdf
он специально "заточен" под пар, . только при такой температуре, нужно брать версию с удалённой "головой"
Наиль Набиуллин
он специально "заточен" под пар, . только при такой температуре, нужно брать версию с удалённой "головой"
Наиль Набиуллин
-
- здесь недавно
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 14 окт 2008, 15:40
- Имя: Куприянов Роман Борисович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
Re: Измерение расхода пара
Здравствуйте!MasterAndy писал(а):Доброго времени суток уважаемые коллеги.
Необходимо организовать учет расхода пара на трех разных узлах, желательно методом измерения перепада давлений.
Характеристики узлов:
--------------------------------№1--------№2-------№3
Диаметр трубы---------------147-------407,5-----405,8
Перепад давлений (кгс/см)--0,4--------0,25-------0,25
Расход максимальный (т/ч)---8----------45---------45
Расход номинальный (т/ч)----1,5-5------10-35----12,5-35
Расход минимальный (т/ч)----0,5--------3----------3
Давление избыт (кгс/см)-----7,5-8,5----7,5-8,5----14,2-15,8
Тем-ра пара (гр.Цельсия)-----300--------300--------300
Погрешность измерений должна быть лучше 0,5, выходной сигнал датчика 4-20 мА.
Посоветуйте пожалуйста датчики,обыскал все что знал.
Данные по измерениям достаточно жесткие,слишком широкие диапазоны,наши российские датчики не укладываются никак в новый ГОСТ по измерениям. Остается обратиться за помощью к Западу ;)
Нужны модели реально работающих датчиков.
В качестве первичного преобразователя расхода можно использовать осредняющую напорную трубку Torbar, которая внесена в Госреестр СИ РФ http://www.trimeter.spb.ru/4/torbar.htm
В качестве вторичного преобразователя можно использовать любой датчик дифференциального давления.
Для коммерческого учета осреняющая напорная трубка включена в состав теплосчетчика СПТ961.1.
Также можно использовать многопараметрический вихревой расходомер-корректор Pro-V.
Одновременно выполняет измерение трех параметров в одной точке :
- объемного расхода
- температуры
- давления
Встроенный корректор вычисляет плотность и массовый (приведенный) расход:
- технических газов (воздух, аргон, кислород, СО2, СО, азот, метан и т.д.)
- пара
- природного газа (AGA8)
- жидкости (вода, аммиак, растворители)
- жидких топлив (бензин, керосин, дизельное топливо).
Зарегистрирован в Госреестре средств измерений РФ под №35299-07.
http://www.trimeter.spb.ru/5/vortekm23.htm
-
- здесь недавно
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 14 окт 2008, 15:40
- Имя: Куприянов Роман Борисович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
Re: Измерение расхода пара
Для коммерческого учета тепловой энергии в воде или в паре вихревые расходомеры Pro-V включены в состав тепловычислителя СПТ-961.2.
В составе вычислителя УВП-280 применяются для коммерческого учета тепловой энергии в воде или в паре, а также количество различных газов и смесей газов при расчете между поставщиком и потребителем.
В составе вычислителя УВП-280 применяются для коммерческого учета тепловой энергии в воде или в паре, а также количество различных газов и смесей газов при расчете между поставщиком и потребителем.
Re: Измерение расхода пара
Для организации учета пара подойдут вихревые расходомеры, российского производства компании ЭМИС. Приборы реально работают на уровне зарубежных. Расходомеры представлены в погружном (для больших диаметров от 200мм) и врезном исполнении. Специфицированы со всеми популярными теплосчетчиками. Динамический диапазон до 1:50 (врезной) до 1:30 (погружного). Имеются исполнения с выносной электроникой, что позволяет применять приборы на средах до 460градусов. Информация о истории применения приборов и опросные листы есть на сайте http://www.emis-kip.ru
-
- здесь недавно
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 14 окт 2008, 15:40
- Имя: Куприянов Роман Борисович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
Re: Измерение расхода пара
В отличие от расходомеров ЭМИС, расходомеры Pro-V при исполнении со встроенными датчиками температуры и давления имеют встроенный корректор. Встроенный корректор позволяет применять данные расходомеры, при одной калибровки, для измерения приведенного расхода пара, жидкости в том числе с изменяемой плотностью, различных газов в трубопроводах от Ду50 до Ду1800 мм (для погружных моделей). Переконфигурирование производится с клавиатуры на электронном блоке. В комплексе с вычислителями данные расходомеры могут применятся в коммерческом учете, по трем аналоговым сигналам 4-20 мА на вычислитель( в котором производится архивирование и учет измеряемой среды) подается значение объемного расхода, температуры и давления. По трем релейным выходам возможно осуществление аварийной сигнализацией или управление технологическим процессом. Параллельно по интерфейсу RS-485 протокол Modbus на удаленный диспетчерский пульт от расходомера поступает вся измеренная и вычисленная информация (объемный и приведенный расход, температура, давление, плотность, вязкость, скорость, аварийные сигналы, накопленный расход) Расходомеры Pro-V представляют собой отличное средство интеграции систем коммерческого учета и АСУТП.
Re: Измерение расхода пара
Могу посоветовать посмотреть типовые расчеты с выбором приборов по каналам: температуры, давления и перепада давлений
(вам останется, только что-нибудь поменять и ву-а-ля, незачем велосипед изобретать):
http://flowmetrika.narod.ru/_otcheti/10a.htm
http://flowmetrika.narod.ru/_otcheti/10b.htm
http://flowmetrika.narod.ru/_otcheti/10b.htm
http://flowmetrika.narod.ru/_otcheti/ga1a.htm
http://flowmetrika.narod.ru/_otcheti/go1_gost563b.htm
http://flowmetrika.narod.ru/_otcheti/go1c.htm
Целиком все типовые и нетиповые расчеты находятся здесь:
http://flowmetrika.narod.ru/_otcheti/index.htm
Ну, а если скачать, то тут:
http://flowmetrika.narod.ru/_download/all_reports.zip
(вам останется, только что-нибудь поменять и ву-а-ля, незачем велосипед изобретать):
http://flowmetrika.narod.ru/_otcheti/10a.htm
http://flowmetrika.narod.ru/_otcheti/10b.htm
http://flowmetrika.narod.ru/_otcheti/10b.htm
http://flowmetrika.narod.ru/_otcheti/ga1a.htm
http://flowmetrika.narod.ru/_otcheti/go1_gost563b.htm
http://flowmetrika.narod.ru/_otcheti/go1c.htm
Целиком все типовые и нетиповые расчеты находятся здесь:
http://flowmetrika.narod.ru/_otcheti/index.htm
Ну, а если скачать, то тут:
http://flowmetrika.narod.ru/_download/all_reports.zip
-
- освоился
- Сообщения: 238
- Зарегистрирован: 30 май 2009, 20:21
- Имя: Науменко Александр Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Шатура
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Измерение расхода пара
Попробуйте пообщаться с http://www.logika.spb.ru/ - несколько приборов для измерения перепада давления различных диапазонов на одном сужающем устройстве подключаются к сумматору, который исходя из показаний приборов сам выбирает по которым из них производить учет. При этом заданная погрешность будет соблюдаться....должно получиться в разы дешевле чем у буржуев.MasterAndy писал(а):
Погрешность измерений должна быть лучше 0,5, выходной сигнал датчика 4-20 мА.
Посоветуйте пожалуйста датчики,обыскал все что знал.
Данные по измерениям достаточно жесткие,слишком широкие диапазоны,наши российские датчики не укладываются никак в новый ГОСТ по измерениям. Остается обратиться за помощью к Западу ;)
Нужны модели реально работающих датчиков.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 29 апр 2013, 08:13
- Имя: Максим Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: Уфа
Re: Измерение расхода пара
У нас применяются вихревые расходомеры фирмы YOKOGAWA высокотемпературной версии (HT).
Только Вам ещё понадобятся датчик температуры и датчик давления, если это коммерческий учет.
Только Вам ещё понадобятся датчик температуры и датчик давления, если это коммерческий учет.
Re: Измерение расхода пара
Можно использовать осредняющие напорные трубки Аннубар (10ДУ до и 4ДУ после) или стабилизирующую диафрагму 405 (2 ДУ до и 2ДУ после). С трубки и диафрагмы давление забираем перепадчиком.
http://metran.ru/products/siz/dras/dpflow/
http://metran.ru/products/siz/dras/dpflow/
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 09 янв 2019, 17:58
- Имя: Игорь
Измерение расхода пара
Какой у вас стоит счетчик пара?energycontrol писал(а): ↑14 окт 2008, 17:42 MasterAndy писал(а):
Доброго времени суток уважаемые коллеги.
Необходимо организовать учет расхода пара на трех разных узлах, желательно методом измерения перепада давлений.
Характеристики узлов:
--------------------------------№1--------№2-------№3
Диаметр трубы---------------147-------407,5-----405,8
Перепад давлений (кгс/см)--0,4--------0,25-------0,25
Расход максимальный (т/ч)---8----------45---------45
Расход номинальный (т/ч)----1,5-5------10-35----12,5-35
Расход минимальный (т/ч)----0,5--------3----------3
Давление избыт (кгс/см)-----7,5-8,5----7,5-8,5----14,2-15,8
Тем-ра пара (гр.Цельсия)-----300--------300--------300
Погрешность измерений должна быть лучше 0,5, выходной сигнал датчика 4-20 мА.
Посоветуйте пожалуйста датчики,обыскал все что знал. Вариант купить счетчик пара по цене производителя.
Данные по измерениям достаточно жесткие,слишком широкие диапазоны,наши российские датчики не укладываются никак в новый ГОСТ по измерениям. Остается обратиться за помощью к Западу ;)
Нужны модели реально работающих датчиков.
Здравствуйте!
В качестве первичного преобразователя расхода можно использовать осредняющую напорную трубку Torbar, которая внесена в Госреестр СИ РФ http://www.trimeter.spb.ru/4/torbar.htm
В качестве вторичного преобразователя можно использовать любой датчик дифференциального давления.
Для коммерческого учета осреняющая напорная трубка включена в состав теплосчетчика СПТ961.1.
Также можно использовать многопараметрический вихревой расходомер-корректор Pro-V.
Одновременно выполняет измерение трех параметров в одной точке :
- объемного расхода
- температуры
- давления
Встроенный корректор вычисляет плотность и массовый (приведенный) расход:
- технических газов (воздух, аргон, кислород, СО2, СО, азот, метан и т.д.)
- пара
- природного газа (AGA8)
- жидкости (вода, аммиак, растворители)
- жидких топлив (бензин, керосин, дизельное топливо).
Зарегистрирован в Госреестре средств измерений РФ под №35299-07.
http://www.trimeter.spb.ru/5/vortekm23.htm
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 23 июн 2018, 08:20
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- Поблагодарили: 1 раз
Измерение расхода пара
Мы используем в таких целях только массовые(учёт) 2 модели 3051SMV (MV) или EJX910a, главное четко составить опросник, также потом правильно разместить(сначала просчитать у метрологов - где, что, как - пройдёт ли по новому ГОСТу) и диафрагму и ТермСопр, но ценаааа...