1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Расход газа

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
Villy1987
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 03 сен 2012, 09:46
Имя: Дмитрий
город/регион: Сургут

Расход газа

Сообщение Villy1987 »

Подскажите пожалуйста, как можно исполнить "своими руками" датчик расхода газа (попутный нефтяной газ)

andrmur
освоился
освоился
Сообщения: 227
Зарегистрирован: 24 июл 2008, 09:22
Имя: Мурашко Андрей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 2 раза

Re: Расход газа

Сообщение andrmur »

Странный вопрос... может быть, Вы его зададите другими словами?
Аватара пользователя

atamkosta
read only
read only
Сообщения: 462
Зарегистрирован: 31 янв 2010, 10:53
Имя: Konstantin Atamanchuk
Страна: Ukraine
город/регион: Dniepropetrovsk
Поблагодарили: 2 раза

Re: Расход газа

Сообщение atamkosta »

Сделайте диафрагменный расходомер, нужно два фланца, диафрагма, две импульсных трубки и любой диф. преобразователь давления, см сюда http://www.youtube.com/watch?v=R9MJEjgr ... re=related или http://www.youtube.com/watch?v=MV3TPM61RK8&feature=plcp на последнем измерительный узел из распространенных холодильно-сантехнических элементов. Вот еще http://www.youtube.com/watch?v=byWCmQvR ... re=related
Последний раз редактировалось atamkosta 08 сен 2012, 14:05, всего редактировалось 1 раз.
с Уважением К
Аватара пользователя

atamkosta
read only
read only
Сообщения: 462
Зарегистрирован: 31 янв 2010, 10:53
Имя: Konstantin Atamanchuk
Страна: Ukraine
город/регион: Dniepropetrovsk
Поблагодарили: 2 раза

Re: Расход газа

Сообщение atamkosta »

Хотя вопрос действительно странный, речь идет о нефтянке, а она по умолчанию не может быть ограниченной в средствах чтоб вести речь о "своими руками"
с Уважением К

Владимир Кузнецов
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 321
Зарегистрирован: 31 авг 2011, 22:14
Имя: Кузнецов Владимир Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Казань
Поблагодарили: 1 раз

Re: Расход газа

Сообщение Владимир Кузнецов »

Villy1987 писал(а):Подскажите пожалуйста, как можно исполнить "своими руками" датчик расхода газа (попутный нефтяной газ)
Первый вопрос - для каких целей он нужен?
Второй - какая погрешность нужна? (видимо никак не лучше 5%, т.е. индикатор, а не измеритель)
Третий - каков бюджет и что есть в наличии?

dmitry_w
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 01 окт 2010, 22:05
Имя: Зиновьев Дмитрий

Re: Расход газа

Сообщение dmitry_w »

Самое простое - ДМРВ из авто (это 0...500м3/час +/-2%). Только песок современные датчики расхода воздуха очень не любят. Надо искать датчики с машин 10-20 летн. давности. Калибровку нужно будет делать самому и она будет зависеть от состава азот+метан+..... Да, и если Вы с севера, то бутан в этой смеси станет жидким при низких температурах.

Владимир Кузнецов
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 321
Зарегистрирован: 31 авг 2011, 22:14
Имя: Кузнецов Владимир Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Казань
Поблагодарили: 1 раз

Re: Расход газа

Сообщение Владимир Кузнецов »

dmitry_w писал(а):Самое простое - ДМРВ из авто (это 0...500м3/час +/-2%)
Судя по принципу действия (термоанемометрический), погрешность у данного метода будет велика.
Он будет быстро загрязняться и врать при наличии влаги.