Для модернизации КИПиА на на аммиачно-комрессорной установке возникла необходимость замены используемых в настоящий момент датчиков РОС501 .
Есть ли аналог датчика РОС501, для использования его на аммиачно-комрессорной установке? Какие современные датчики уровня сейчас используют?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
аналог датчик уровня РОС501
-
- новенький
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 04 сен 2012, 16:52
- Имя: Попов Максим Борисович
-
- здесь недавно
- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 15 авг 2012, 11:12
- Имя: Дмитрий
- Страна: РФ
- город/регион: Киров
- Поблагодарили: 3 раза
Re: аналог датчик уровня РОС501
Насколько помнится РОС501 - дискретный датчик с 2(3?) электродами (или я путаю с РОС301?)
Нужен дискретный или аналоговый датчик?
Я так понимаю что нужна искро/взрывобезопасноть? т.к. установка аммиачная...
Вы уж будьте добры - укажите все необходимые требования, которые Вы предъявляете к датчику (тип, измеряемую среду, параметры сосуда монтажа - давление/вакуум, диапазон, выходной сигнал, наличие сертификата РТН и т.п), если хотите чтобы Вам дали дельный совет...
Нужен дискретный или аналоговый датчик?
Я так понимаю что нужна искро/взрывобезопасноть? т.к. установка аммиачная...
Вы уж будьте добры - укажите все необходимые требования, которые Вы предъявляете к датчику (тип, измеряемую среду, параметры сосуда монтажа - давление/вакуум, диапазон, выходной сигнал, наличие сертификата РТН и т.п), если хотите чтобы Вам дали дельный совет...
-
- здесь недавно
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 20 дек 2012, 20:18
- Имя: Смутов Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
Re: аналог датчик уровня РОС501
РОС-501 продолжает выпускать Первая приборная фабрика www.rossens.ru/ Начинка простая : поплавок, катушки, 8 пин контроллер и вторичник с импульсный сетевой. Ультразвуковой аналог, может более совершенный, но в разы дороже, выпускает Теплоприбор www.teplopribor.ru Удачи!