Проблема с контроллером SIMATIC S5 95U

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Закрыто

Автор темы
slashret
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 16 авг 2012, 12:31
Имя: Молоток Андрей Андреевич

Проблема с контроллером SIMATIC S5 95U

Сообщение slashret »

Добрый день всем. Возникла следующая проблема с контроллером SIMATIC S5 95U. на клеммы питания приходит 24В, контроллер в положении RUN батарейка на месте, индикаторы ни STOP ни RUN не горят, на передней панели клемм I\O горят следующие индикаторы на стороне b I2 и I12. На модулях входов\выходов тоже светится индикация, из чего можно сделать вывод что питание по задней шине подается на модули. Вопрос сдох ли контроллер, или там стоит защита по току и есть ли возможность воскресить голову? Железяка древняя а сроки горят. Может кто сталкивался с такой же бедой? :ges_help:

Alexander
БАН
БАН
Сообщения: 642
Зарегистрирован: 03 июн 2010, 12:26
Имя: Козин Александр Елисеевич
Страна: Украина
город/регион: Одесса
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 6 раз
Забанен: Бессрочно

Re: Проблема с контроллером SIMATIC S5 95U

Сообщение Alexander »

Скорее всего надо заказывать музыку....

Автор темы
slashret
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 16 авг 2012, 12:31
Имя: Молоток Андрей Андреевич

Re: Проблема с контроллером SIMATIC S5 95U

Сообщение slashret »

Это крайний случай! Ведь должна стоять защита, на случай КЗ? Да и программу потерять тоже не хочется, карточки нет((. Попадаем на большую денежку((((

Владимир Кузнецов
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 321
Зарегистрирован: 31 авг 2011, 22:14
Имя: Кузнецов Владимир Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Казань
Поблагодарили: 1 раз

Re: Проблема с контроллером SIMATIC S5 95U

Сообщение Владимир Кузнецов »

вам теперь прямая дорога на ебэй.
а вообще давно пора было перейти на S7, а не ждать когда грянет.

ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 32 раза

Re: Проблема с контроллером SIMATIC S5 95U

Сообщение ASUTP_PLC »

Не стал бы я так категорично насчет контроллера говорить. Если производство на нем налажено бывает проще на нем и оставлять. Все другие варианты потребуют денег.

Был пример касательно S7-200 контроллера. Он был на 24 вольта и его тестировали вместе с контроллером практически таким же на 220 вольт... Ну и как итог на 24V DC подано было 220 вольт переменки. Было много шуму и сажи.
Но самое интересное было позже. Нашли предохранитель сгоревший и проводники, и диод защитный (выгоревший до кз). Все перепаяли и контроллер заработал...
А так был шанс платить со своего кармана несколько сотен буказоидов.
Аватара пользователя

RSA
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 13 ноя 2012, 20:56
Имя: Роман Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Уфа/Башкортостан
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 2 раза

Re: Проблема с контроллером SIMATIC S5 95U

Сообщение RSA »

В саппорт Сименса звонили?
Вообще если ЦПУ издох - проще на S7 перейти.
"Lass die Finger von Maschinen, die Du selbst nicht kannst bedienen!"

rusiano82
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 22 сен 2022, 14:46
Имя: Руслан
Благодарил (а): 33 раза

Проблема с контроллером SIMATIC S5 95U

Сообщение rusiano82 »

rusiano82 писал(а): 29 мар 2023, 14:42 Привет всем. Скажите, вот имеется контроллер Siemens S5 CPU928B. Часто бывает выходит в ошибку. В нем карта памяти. У меня есть такой же, под замену. Если я выну карту памяти из старого, вставлю в новый и включу - будет работать? Или еще какие то доп операции надо делать?
Выяснил. Если контроллер такой же то ок, работает, но надо делать еще overall reset при первом включении
Закрыто