1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Связь со ВЗЛЕТами

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
ANY
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 10 июл 2012, 13:05
Имя: Yerofeyev Alexey
Страна: Russia

Связь со ВЗЛЕТами

Сообщение ANY »

Есть сеть из СПТ-961, СПТ-961М, СПТ961.2, СПГ-761.2, АПС-79. Стоит SPnet 3.0.0.6 Взлёт. Происходит опрос в пакетном режиме текущих параметров, часовых, нештаток. Вот наблюдается для СПГ761.2 отставание часовых архивов. Вот протокол
25.08.2010 11:07:37 464 TCP-IP REQUEST Item:R(12,37441,25080607,25081107,2010,2010)
25.08.2010 11:07:41 464 TCP-IP DATA: D(12,37441,25080607,25081107)
........
(СПГ761.2)
25.08.2010 11:07:41 464 TCP-IP REQUEST Item:R(6,48369,25080452,25080952,2010,2010)
25.08.2010 11:07:44 464 TCP-IP DATA: D(6,48369,25080452,25080952)

При ручном опросе - всё нормально

запросы одинаковые. Вопрос состоит в том, а почему во втором случае для СПГ 761.2 происходит временное смещение при выполнении запроса на 1 час 15 мин. Время на приборе текущее (не отстаёт, не бежит в перед +- 1 мин).
А вот почему временной интервал во втором запросе (для СПГ 761.2) не между 6:07 (с 6:00) и 11:07 (до 11:00), а 04:52 (5:00) по 09:52 (9:00).

В чем может быть дело?
Ответить