Добрый день.
На заводе имеется технологическая система под управлением системой I/A Series и не давно столкнулись со следующей проблемой. Пропали тренды после того как перезагрузили инженерную станцию после зависания программы AIM Historian Configurator (а до этого ещё добавили файл hist_key.cfg), хотели добавить тренды для архивации. Тренды так архивируются и упаковываются в файлы, а подцепится к ним не может, показывает только текущее значение.
Может кто ни будь сталкивался с такой проблемой.
Заранее благодарен.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь.
I/A Series
-
- здесь недавно
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 16 май 2012, 21:57
- Имя: Хабибуллин Айдар Фаридович
-
- освоился
- Сообщения: 227
- Зарегистрирован: 24 июл 2008, 09:22
- Имя: Мурашко Андрей Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 2 раза
Re: I/A Series
Айдар,
Полагаю, одним советом на форуме не поможешь -- надо посмотреть на логи и скриншоты.
Видна ли история из программы Spy и DATALINK?
Направьте лог истории D:\opt\aim\inst\historian.log и скриншоты с лицензиями из APIADMIN на адрес [email protected].
Полагаю, одним советом на форуме не поможешь -- надо посмотреть на логи и скриншоты.
Видна ли история из программы Spy и DATALINK?
Направьте лог истории D:\opt\aim\inst\historian.log и скриншоты с лицензиями из APIADMIN на адрес [email protected].
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1746
- Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 131 раз
Re: I/A Series
Там проблема с локалью. Надо разобраться, где разделитель между столбцами ",", где ";". В десятичных дробях разделитель между целой и десятичной частью "." или ",". И формат времени какой. Инженерка AW задает локаль для всей системы, а некоторые настройки вступают в действие после ее перезагрузки.
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой