Микроконтроллер Honeywell C300 и SIMATIC S7-400FH

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5623
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 546 раз
Поблагодарили: 706 раз

Re: Микроконтроллер Honeywell C300 и SIMATIC S7-400FH

Сообщение Ryzhij »

Конкретизируйте, пожалуйста, свой вопрос, и, за лучшее, создайте новую тему.
Точно знаю - специалисты с опытом работы на S7-200 на форуме есть, только Вы уж потрудитесь объяснить, что именно Вам надо.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

toptigin89
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 13:02
Имя: Карачун Михаил Александрович
Страна: Россия
город/регион: Новосибирская обл.

Re: Микроконтроллер Honeywell C300 и SIMATIC S7-400FH

Сообщение toptigin89 »

Сначало он начал себя вести,как ему вздумается(в автоматическом режиме)В ручном нормально.Потом и вовсе понэль оператора TD 400 C ,стала вдруг показывать китайские иероглифы и в автоматическом режиме не работает.

toptigin89
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 13:02
Имя: Карачун Михаил Александрович
Страна: Россия
город/регион: Новосибирская обл.

Re: Микроконтроллер Honeywell C300 и SIMATIC S7-400FH

Сообщение toptigin89 »

Установлен на линии по производству полиэтиленовых труб,преднозначение нарезать готовую продукцию по определенной длинне.

gustus
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 24 сен 2014, 15:36
Имя: Sergey

Re: Микроконтроллер Honeywell C300 и SIMATIC S7-400FH

Сообщение gustus »

Всем добрый день! Кто-нибудь знает какой уровень безопасности имеет контроллер honeywell c300 по SIL ???

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5623
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 546 раз
Поблагодарили: 706 раз

Re: Микроконтроллер Honeywell C300 и SIMATIC S7-400FH

Сообщение Ryzhij »

gustus писал(а):Всем добрый день! Кто-нибудь знает какой уровень безопасности имеет контроллер honeywell c300 по SIL ???
Ваш вопрос неверно сформулирован. Контроллер Нoneywell c300 - это элементы из которых может быть собрана центральная часть РСУ.
Уровень полноты функциональной безопасности SIL относится к системе в целом (включая и периферию), а не к отдельным её частям. В зависимости от принятых инженерных решений можно получить безопасную систему и из не очень надёжных элементов, и, что бывает чаще, полное унылое г-но из отличных компонентов.
Надоело повторять одно и то же.
Прочтите ветку, прежде чем спрашивать глупости.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

gustus
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 24 сен 2014, 15:36
Имя: Sergey

Re: Микроконтроллер Honeywell C300 и SIMATIC S7-400FH

Сообщение gustus »

Я в курсе что это совокупность много чего! Просто про периферию, конструктивность и т.п. мне всё понятно, а вот про контроллер honeywell c300 информации я нигде не нашел! Но ответ понятен, грубо говоря если вокруг С300 всё собрано и отвечает уровню SIL-3 значит и он под них подходит! ? так?
Последний раз редактировалось gustus 25 сен 2014, 15:32, всего редактировалось 1 раз.

gustus
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 24 сен 2014, 15:36
Имя: Sergey

Re: Микроконтроллер Honeywell C300 и SIMATIC S7-400FH

Сообщение gustus »

Утрудил... и в ссылке совсем не то! Safety Manager совершенно другая тема!

gustus
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 24 сен 2014, 15:36
Имя: Sergey

Re: Микроконтроллер Honeywell C300 и SIMATIC S7-400FH

Сообщение gustus »

Да спасибо, это я и хотел подтвердить!

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5623
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 546 раз
Поблагодарили: 706 раз

Re: Микроконтроллер Honeywell C300 и SIMATIC S7-400FH

Сообщение Ryzhij »

gustus писал(а): ...если вокруг С300 всё собрано и отвечает уровню SIL-3 значит и он под них подходит! ? так?
НЕТ!!!
И причин может быть много.
Поэтому та же Honeywell разработку и конфигурацию систем ПАЗ никому не отдаёт - делает сама.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Ответить

Вернуться в «Средний уровень автоматизации (управляющий)»