Подключение удаленно к VijeoCitect

Citect, VijeoCItect, PlantSCADA, GeoSCADA, ClearSCADA, Machine Expert SCADA

Модератор: Специалисты SE

Ответить

Автор темы
chimic
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 20 дек 2010, 12:59
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: Москва

Подключение удаленно к VijeoCitect

Сообщение chimic »

Здравствуйте.
Может кто подскажет как прописать в VijeoCitect подключение к удаленному компьютеру?
OPC сервер на удаленном компе настроен, OPC-client видит удаленный ОРС сервер, ОРС сервер то же пишет о подключении клиента, теги в ОРС клиенте посмотреть можно. Мало того теги в проекте удаленного компьютера тоже прописаны. Только вот в Run-time VijeoCitect не хочет их видеть напрочь.
А еще мне не удалось при настройке проекта увидеть через ОРС удаленный компутер.
Как решить такой казус?
Аватара пользователя

san
преподаватель
преподаватель
Сообщения: 1357
Зарегистрирован: 01 сен 2008, 18:32
Имя: Пупена Александр
Страна: Украина
город/регион: Киев
Поблагодарили: 6 раз

Re: Подключение удаленно к VijeoCitect

Сообщение san »

Уточните кто к кому подключается.

Автор темы
chimic
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 20 дек 2010, 12:59
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: Москва

Re: Подключение удаленно к VijeoCitect

Сообщение chimic »

Есть 2 компьютера. На обоих установлены VC. Первый комп получает данные через OFC с контроллера. А на втором компе надо получить информацию из OFC сервера, развернутого на первом компутере.
Аватара пользователя

san
преподаватель
преподаватель
Сообщения: 1357
Зарегистрирован: 01 сен 2008, 18:32
Имя: Пупена Александр
Страна: Украина
город/регион: Киев
Поблагодарили: 6 раз

Re: Подключение удаленно к VijeoCitect

Сообщение san »

Посмотрите сюда:
https://sites.google.com/site/fieldbusb ... kr/no6-opc
Лабораторка на украинском, но рис.6.4 должен быть понятным. Что надо будет перевести - спрашивайте.

Автор темы
chimic
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 20 дек 2010, 12:59
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: Москва

Re: Подключение удаленно к VijeoCitect

Сообщение chimic »

Не помогло.
Было бы интересно знать при настройке через мастер какие параметры выбирать (внешнее устройство, сохраненная память или дискоаое устройство) и т.д., потому что при указании для связи имени удаленного ОРС сервера VJC не видит внешнюю базу тегов.
Аватара пользователя

san
преподаватель
преподаватель
Сообщения: 1357
Зарегистрирован: 01 сен 2008, 18:32
Имя: Пупена Александр
Страна: Украина
город/регион: Киев
Поблагодарили: 6 раз

Re: Подключение удаленно к VijeoCitect

Сообщение san »

chimic писал(а):Не помогло.
Было бы интересно знать при настройке через мастер какие параметры выбирать (внешнее устройство, сохраненная память или дискоаое устройство) и т.д., потому что при указании для связи имени удаленного ОРС сервера VJC не видит внешнюю базу тегов.
внешнее устройство -> OPC-> ProgID
Что значит внешнюю БД тегов? Там OFSOPC-шные штучки не работают, всё надо ручками прописывать.

Автор темы
chimic
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 20 дек 2010, 12:59
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: Москва

Re: Подключение удаленно к VijeoCitect

Сообщение chimic »

В том то и дело что когда прописываем все ручками, то VJC теги из ОРС видит с соседнего компьютера, их можно увидеть и даже прописать на выполненние действий. Только в режиме Run-time VJC не подключается к ним.
Аватара пользователя

san
преподаватель
преподаватель
Сообщения: 1357
Зарегистрирован: 01 сен 2008, 18:32
Имя: Пупена Александр
Страна: Украина
город/регион: Киев
Поблагодарили: 6 раз

Re: Подключение удаленно к VijeoCitect

Сообщение san »

chimic писал(а):В том то и дело что когда прописываем все ручками, то VJC теги из ОРС видит с соседнего компьютера, их можно увидеть и даже прописать на выполненние действий. Только в режиме Run-time VJC не подключается к ним.
Кто видит из соседнего компьютера ? Программа OFCClient или какая программа? Я не совсем понимаю.
Задача прям как в лабе (там правда еще VC к VC подключался через ОРС). На одном компе настраивается OFSServer. На другом VC подключается через драйвер ОРС (не путать с OFSOPC) в котором дополнительно к ProgID указывается адресс машины. В тегах нужно вписать адресс такого формата:

Код: Выделить всё

DeviceNameOFS!TagNameOFS

где DeviceNameOFS имя Device прописаного в OFS конфигураторе (еще известен как AliasName)
TagNameOFS имя ItemID, который появляется после связывания с внешним файлом тегов, или переменная аля %MW100 или 40000 в зависмости от типа DeviceNameOFS
Конечно танцы з бубнами возможны, но если OFSClient нормально видит удаленный OFSServer то полдела уже сделано

Автор темы
chimic
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 20 дек 2010, 12:59
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: Москва

Re: Подключение удаленно к VijeoCitect

Сообщение chimic »

Запнулся на шаге 7). При проверке локального ОРС не вижу списка Item в OFS клиенте при подключении через ОРС "Citect.OPC". И еще когда OFS клиентом подключаемся через "Schneider-Aut.OFS", то OFS[Diagnostic Window] пишет:
08/06 12:04:24 203ms : Set Language ID to ENGLISH (default)
08/06 12:04:24 203ms : New connection established : CnxNumber = 3 : D-SPUTNOV-\Evgen : Total Client 1,
а когда OFS клиентом подключаемся через "Citect.OPC", то OFS[Diagnostic Window] молчит, т.е ничего не появляется.
Аватара пользователя

san
преподаватель
преподаватель
Сообщения: 1357
Зарегистрирован: 01 сен 2008, 18:32
Имя: Пупена Александр
Страна: Украина
город/регион: Киев
Поблагодарили: 6 раз

Re: Подключение удаленно к VijeoCitect

Сообщение san »

chimic писал(а):Запнулся на шаге 7). При проверке локального ОРС не вижу списка Item в OFS клиенте при подключении через ОРС "Citect.OPC". И еще когда OFS клиентом подключаемся через "Schneider-Aut.OFS", то OFS[Diagnostic Window] пишет:
08/06 12:04:24 203ms : Set Language ID to ENGLISH (default)
08/06 12:04:24 203ms : New connection established : CnxNumber = 3 : D-SPUTNOV-\Evgen : Total Client 1,
а когда OFS клиентом подключаемся через "Citect.OPC", то OFS[Diagnostic Window] молчит, т.е ничего не появляется.
Если Вам нужно подключиться к OFS на чужом компе "Citect.OPC" Вам не нужен, т-е пункт 7 пропустите. Вам нужно соединяться с удаленным "Schneider-Aut.OFS".

Автор темы
chimic
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 20 дек 2010, 12:59
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: Москва

Re: Подключение удаленно к VijeoCitect

Сообщение chimic »

Интересная ситуация получается. При работе VC demo версии в Run-time не важно как (по Modbus или по OFS) работает 15 минут. При привязке проекта на этом же компьютере через ОРС (как то хитро получилось) работает уже очень долго, страшно аж выключать. Т.е. короче получается так: запускаешь один проект работает 15 мин, запускаешь другой работает долго...
Вот такая ситуёвина получается. мож кто даст внятное объяснение.
Аватара пользователя

san
преподаватель
преподаватель
Сообщения: 1357
Зарегистрирован: 01 сен 2008, 18:32
Имя: Пупена Александр
Страна: Украина
город/регион: Киев
Поблагодарили: 6 раз

Re: Подключение удаленно к VijeoCitect

Сообщение san »

Так в чём проблема то была?

Автор темы
chimic
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 20 дек 2010, 12:59
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: Москва

Re: Подключение удаленно к VijeoCitect

Сообщение chimic »

проблема была в том что при обращении к внешней базе данных тегов Schneider-Aut.OFS необходимо прописывать параметры ServerNode={IP адресс удаленного компьютера, на котором крутится OFS сервер} и Branch={AliasName};
Как то так.
И спасибо за напутствия, а то пришлось бы долго и упорно бороться.