- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Датчики, защитное заземление, грозозащита и электрохимзащита
-
- здесь недавно
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 24 сен 2011, 16:39
- Имя: Сафонов Михаил Владимирович
Re: Датчики, защитное заземление, грозозащита и электрохимза
Кстати. есть такая гадская в трансгазе служба -метрология и учет расхода газа, так вот они до сих пор требуют заземления экранов своих датчиков на отдельный приборный контур с сопротивлением <1 Ом. Пытаюсь убедить. что при грозе только хуже будет - не помогает. Рудименты видимо растут от применения потенциальных датчиков 1-5 В, но теперь, при применении HART мне кажется система приборного заземления себя отжила. Мало того, хреново при грозе с ней
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3930
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 220 раз
Re: Датчики, защитное заземление, грозозащита и электрохимза
Это не рудименты, это скорее бредовое порождение IT-шников. По крайней мере, вменяемые КИПовцы имеют представление об электротехнике, а вот ИТ-службы - весьма отдаленное. А остальные - как стая обезьян - одни пишут и другим надо.
Так делать можно лишь при условии полной изоляции этих цепей, считая их находящимися под напряжением, со всеми последствиями. А это морока еще та..
Что касается нейтрали - напомню, я не спец по взрывоопасным зонам. Я предложил решение, которое обеспечит безопасность людей, а ответить сразу соответствует ли оно требованиям безопасности газопроводов я не могу. Это надо нормативку поднимать.
И самый главный и интересный вопрос - как и относительно чего контролировать первое КЗ и какова будет схема включения реле. Тут сходу сложно ответить, а правила однозначного ответа не дадут. Скорее всего, все-таки надо будет искать консенсус с инспектором
Так делать можно лишь при условии полной изоляции этих цепей, считая их находящимися под напряжением, со всеми последствиями. А это морока еще та..
Что касается нейтрали - напомню, я не спец по взрывоопасным зонам. Я предложил решение, которое обеспечит безопасность людей, а ответить сразу соответствует ли оно требованиям безопасности газопроводов я не могу. Это надо нормативку поднимать.
И самый главный и интересный вопрос - как и относительно чего контролировать первое КЗ и какова будет схема включения реле. Тут сходу сложно ответить, а правила однозначного ответа не дадут. Скорее всего, все-таки надо будет искать консенсус с инспектором
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- здесь недавно
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 24 сен 2011, 16:39
- Имя: Сафонов Михаил Владимирович
Re: Датчики, защитное заземление, грозозащита и электрохимза
Вообще очень интересная тема насчет катодной защиты. Я вобщем вопрос ради нее поднимал, кто из адептов форума поможет разрулить ситуацию с катодной защитой. Давеча прочитал, что утечки на заземление при функционировании катодки допустимы. Вопрос, подкиньте идею?
-
- администратор
- Сообщения: 17589
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 825 раз
- Поблагодарили: 1653 раза
Re: Датчики, защитное заземление, грозозащита и электрохимза
"зона выноса потенциалов" - это пять!