Реле контроля сопротивления изоляции

Ответить
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3912
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 218 раз

Re: Реле контроля сопротивления изоляции

Сообщение Никита »

Serex писал(а):Просто при каких-то неизвестных условиях срабатывает и загораются светодиоды на нем, при очередном обслуживании электрик видит это и что-то делает.
Serex, а можно подробности про неизвестные условия и что электрик делает. А то на днях поступила жалоба на ложные срабатывания этих реле. Точнее, не совсем ложные. В статике все хорошо, но когда доктора (объект-больница) начинают включать-выключать в розетки аппаратуру - чехарда с сигнализацией. В принципе, могу догадаться в чем дело, но интересно что у других происходит.
А вот как бороться, кроме периодического сброса сигнала - пока не знаю...
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17551
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Re: Реле контроля сопротивления изоляции

Сообщение Jackson »

Легко! Обычные реле контроля сопротивления (и приборы) очень плохо относятся к гармоникам в сети, которые вносят всякие приборы )УПСы, частотники, импульсные БП в большом количестве). А счас в больницах этого полно.

Есть приборы, рассчитанные на работу в таких сетях. Например вот: http://www.dvk-electro.ru/01panelInstr/resist.htm - прибор называется SIM-Q (второй сверху). Для сравнения - там первый в списке прибор типа AAL - он как раз для обычных сетей.
В отличии от мегомметров AAL, SIM-Q перед началом измерения контролирует наличие постоянной составляющей в напряжении сети и учитывает ее значение при измерении тока утечки, чем обеспечивается корректная работа в сетях с нелинейной нагрузкой.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Автор темы
Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2085
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 134 раза
Поблагодарили: 174 раза

Re: Реле контроля сопротивления изоляции

Сообщение Serex »

Никита писал(а):Serex, а можно подробности про неизвестные условия и что электрик делает. А то на днях поступила жалоба на ложные срабатывания этих реле. Точнее, не совсем ложные. В статике все хорошо, но когда доктора (объект-больница) начинают включать-выключать в розетки аппаратуру - чехарда с сигнализацией. В принципе, могу догадаться в чем дело, но интересно что у других происходит.
А вот как бороться, кроме периодического сброса сигнала - пока не знаю...
А это когда я писал это сообщение, мне было неизвестно при каких условиях срабатывают эти реле :)

Вот уже имеем недостаток! Реле срабатывают на различную импульсную наводку.
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3912
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 218 раз

Re: Реле контроля сопротивления изоляции

Сообщение Никита »

Да вроде не должно такого быть. Там или новая импортная электроника с "зелеными" блоками питания, с активной коррекцией, а максимальное потребление- коврики/матрасы подогреваемые саморегулирующиеся, те в принципе не должны ничего в сеть гнать. Ладно, мужикам дано указание посмотреть на что именно так реагируют реле - будем ждать...
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17551
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Re: Реле контроля сопротивления изоляции

Сообщение Jackson »

Никита писал(а):Да вроде не должно такого быть.
Но это есть. :)
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

karam1969
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 10 мар 2021, 20:06
Имя: Василий
Страна: Россия
город/регион: Syzran

Реле контроля сопротивления изоляции

Сообщение karam1969 »

Добрый день! Кто может подсказать, отечественные или китайские, аналоги реле контроля изоляции на 690В. Сейчас используем Bender IRDH 265-4 с уставкой 10кОм

Sokolov_Dmitry
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 318
Зарегистрирован: 31 окт 2017, 16:45
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Калининград
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 82 раза

Реле контроля сопротивления изоляции

Сообщение Sokolov_Dmitry »

Ответить

Вернуться в «Электротехника, энергетика и электропривод»