Подключение ДРГ.М к ВКТ-5

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
Sohatyi
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 27 янв 2010, 14:50
Имя: Сохацкий Денис Николаевич
Благодарил (а): 1 раз

Подключение ДРГ.М к ВКТ-5

Сообщение Sohatyi »

Добрый день.
Возникла такая ситуация:
в руководстве по эксплуатации на датчик расхода ДРГ.М сказано, что он подключается к импульсному входу счетчика через блок питания 24 В и сопротивление 3 кОм;
в рекомендациях по подключению расходомеров к ВКТ-5 (на сайте Теплокома) ДРГ.М подключается через блок питания 5 В и сопротивление 470 Ом.
Вопрос: будет ли работать с ВКТ-5 схема предложенная производителями ДРГ.М?
В техподдержке Теплокома сказали, что они подключают через 5 В, иначе не пробовали, а СибНА говорит, что они не знают будет ли работать с БП 24 В.
Может у кого уже был опыт подключения ДРГ.М к ВКТ-5, подскажите пожалуйста.