Доброго времени суток!
Задача следующая: есть InTouch и Historian Server, необходимо настроить InTouch на сохранение исторических данных в Historian. Я перечитал все мануалы по InTouch и Historian, но сделать так и не получилось, выручайте!
InTouch настроен так:
- поставлена галочка "Enable Historiacal Logging";
- поставлены галочки "Log Data" во всех нужных тэгах;
- distributed history настроен на InSQL Provider (подключение здесь есть).
Далее в Historian был сделан импорт тэгов из InTouch, где был выбран метод хранения данных "Cyclic Storage For All Topics" и поставлен период в 1 сек. Все тэги успешно импортировались. Однако исторических данных так и нет: по запросу SELECT * FROM Runtime.dbo.History WHERE Tagname like '%switcher%' не выводится ни одна строка. Глубину архива настроена (поставил в Configuration Editor - System Configuration - Storage - Storage Locations - Circular: Deletion threshold и Maximum size на 1024 MB и Maximum Age на 30 days).
Файервол отключен.
В чем может быть дело?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Historian не получает исторические данные
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 16 фев 2012, 17:14
- Имя: That one
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 323
- Зарегистрирован: 26 сен 2010, 10:18
- Имя: Artur
- Страна: Russia
- Поблагодарили: 2 раза
Re: Historian не получает исторические данные
пользователи одинаковые заведены на тачках? Через утилиту change network account заводили?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 16 фев 2012, 17:14
- Имя: That one
Re: Historian не получает исторические данные
Пользователи разные: на тачке с интачем заводился еще при установке винды, на другой - при установке хисториана.DelSnos писал(а):пользователи одинаковые заведены на тачках?
Нет.DelSnos писал(а):Через утилиту change network account заводили?
А пользователи обязательно должны быть одинаковые?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 16 фев 2012, 17:14
- Имя: That one
Re: Historian не получает исторические данные
Все, разобрался)) В демке хисторина ограничение на 32 тэга, значит и история будет накапливаться по первым 32 тэгам, а они у меня системные . Удалив их с хисториана, проблема решается.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 323
- Зарегистрирован: 26 сен 2010, 10:18
- Имя: Artur
- Страна: Russia
- Поблагодарили: 2 раза
Re: Historian не получает исторические данные
Сам однажды также попался :D Только, наверное, не "демо", а уже полнореализуемый в некотором роде продукт под малый объем архивации и куда лицензия не нужна. Такой вот подарок от WW.
Только вот вроде пользователи должны быть одинаковые:
Во всяком случае в Системной платформе -146% все пользователи должны быть заведены через Change Network account и ПО должно быть установлено под этим же аккаунтом.
Только вот вроде пользователи должны быть одинаковые:
Wonderware Historian Concepts GuideDo not configure historian services (including remote IDASs)
to run under a specific user account. All services should be
configured by default to log on to the Windows operating
system using the LocalSystem account. The historian
services will impersonate the ArchestrA user account, and
this impersonation will fail if the service is not run using the
LocalSystem account
The ArchestrA account must be a member of the local
administrators group on the server hosting the historian, as
well as on all computers hosting a remote IDAS.
All of the modules in the Wonderware Historian, except for
the Management Console and the Configuration Editor, run
as Windows services, and therefore require a valid Windows
user account (the ArchestrA administrative user account) to
ensure proper operation. This ArchestrA user account is
specified during installation.
Во всяком случае в Системной платформе -146% все пользователи должны быть заведены через Change Network account и ПО должно быть установлено под этим же аккаунтом.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 16 фев 2012, 17:14
- Имя: That one