Сапфир 22МП. Филд коммуникатор 3775

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
ARR1971
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 14 мар 2012, 02:39
Имя: Васильев Евгений Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Хабаровск

Сапфир 22МП. Филд коммуникатор 3775

Сообщение ARR1971 »

Всем привет. Есть неработающий Сапфир. Есть коммуникатор Филд 375
А теперь вопросы:
1. Возможна-ли диагностика Сапфира данным коммуникатором?
2. Не поможет-ли кто-нибудь схемой этого "замечательного" УБ с контрольными точками и сигналами?
3. ХАРТ-модем. Сложная-ли штука? Возможно-ли собрать его наколенке?
Нахожусь в 400 км. от Петропавловска-Камчатска. Кроме паяльника, мультиметра и осциллографа нет ничего. Заменить Сапфир на Хайвелл-не предлагать)))! Газпром, система, тут такие предложения не проканают. Так что за упоминание слова "Сапфир" просьба не пинать)))!
Аватара пользователя

atamkosta
read only
read only
Сообщения: 462
Зарегистрирован: 31 янв 2010, 10:53
Имя: Konstantin Atamanchuk
Страна: Ukraine
город/регион: Dniepropetrovsk
Поблагодарили: 2 раза

Re: Сапфир 22МП. Филд коммуникатор 3775

Сообщение atamkosta »

Если есть коммуникатор то подключайтесь. Нету файлов-описателей,можно согласится работать в базовом ограниченном режиме, просто не будет возможности с комфортом шляться по менюшкам. Всегда сможете смотреть основные переменные (основная переменная доступна, остальные нужно вызывать по номерам, но там обычно все понятно), корректировать границы величины в физике и в выходном токе, тримм, так же тест петли токовой. Если конечно в Вашем датчике есть ХАРТ. Кстати Роземаунтовские коммуникаторы в этом плане всеядны (базовым режимом мне удавалось подключиться почти ко всему, исключение: редкие сильно сложные заумные приборы с большой математикой и массой параметров - вообщем уникальные типа поточного рентген-спектрографа), а вот других производителей не всегда.

В принципе у ХАРТа протокол открытый и ничего не мешает взяв документацию настрогать программку для DSPшечки или еще кого. :-)
с Уважением К
Ответить