Rockwellautomation - тестирование ввода-вывода

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Автор темы
leon78
эксперт
эксперт
Сообщения: 1024
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:06
Имя: Леонид
Страна: РФ
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 104 раза

Rockwellautomation - тестирование ввода-вывода

Сообщение leon78 »

Прошу подтолкнуть в нужном направлении.
Есть шкафы ввода-вывода без контроллеров, коммуникационный модуль сети ControlNet - 1756-CN2R.
Необходимо проверить правильность монтажа от клеммников до модулей.
Для этого необходим стенд. Какой минимальный ПЛК для этого нужен? Какое ПО? RSLogix 500?
В описании ControlNet видел некие платы для подключения ПК к сети. Можно ли при помощи этой платы опрашивать ввод-вывод? Или они только для связи с контроллером?
Хард - это то, что можно швырнуть об стенку, а софт - это то, что можно лишь обматерить.
Аватара пользователя

Looker
эксперт
эксперт
Сообщения: 1105
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 255 раз
Поблагодарили: 184 раза

Re: Rockwellautomation - тестирование ввода-вывода

Сообщение Looker »

leon78 писал(а):Прошу подтолкнуть в нужном направлении.
Есть шкафы ввода-вывода без контроллеров, коммуникационный модуль сети ControlNet - 1756-CN2R.
Необходимо проверить правильность монтажа от клеммников до модулей.
Для этого необходим стенд. Какой минимальный ПЛК для этого нужен? Какое ПО? RSLogix 500?
В описании ControlNet видел некие платы для подключения ПК к сети. Можно ли при помощи этой платы опрашивать ввод-вывод? Или они только для связи с контроллером?
Без контроллера никак.
Заменитель контроллера из PC - SoftLogix + 1784-PCIC(s)

Или CompactLogix (1769-L32C или 1769-L35CR + 1769-PA2(4) + 1769-ECR).

Обязательное ПО - RSLogix 5000, RSNetworx for ControlNet.

Еще мысль - купите процессорный модуль, например 1756-L73 (лучше такой какой у вас будет), и RSLogix 5000. Процессорный модуль установите в любой свободный слот шасси, если мест свободных нет, тогда взамен 1756-CN2R и проверяйте :ges_clap2:
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу

Автор темы
leon78
эксперт
эксперт
Сообщения: 1024
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:06
Имя: Леонид
Страна: РФ
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 104 раза

Re: Rockwellautomation - тестирование ввода-вывода

Сообщение leon78 »

Спасибо!
Хард - это то, что можно швырнуть об стенку, а софт - это то, что можно лишь обматерить.

andrmur
освоился
освоился
Сообщения: 227
Зарегистрирован: 24 июл 2008, 09:22
Имя: Мурашко Андрей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 2 раза

Re: Rockwellautomation - тестирование ввода-вывода

Сообщение andrmur »

не легче ли взять процессорный модуль у дистрибьютора со демо-стенда на время?

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Re: Rockwellautomation - тестирование ввода-вывода

Сообщение Ryzhij »

Looker писал(а): Обязательное ПО - RSLogix 5000, RSNetworx for ControlNet.
Про RSLinx Classic забыли - с неё начинаются все коммуникации с ПК, хотя при официальной закупке ПО эта прога будет в комплекте.
---------------------------------------------------