• Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  • Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже предостаточно - придумайте что-то пооригинальнее.
  • Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  • За поиск и предложение пиратского ПО - бан без предупреждения.
  • Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  • Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь.

Количественные значения показателей надежности для АСУТП

Обсуждение вопросов, не относящихся ни к одному из других подразделов
Ответить

Автор темы
synopsis
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 17:06
Имя: Евгений
город/регион: Рига

Количественные значения показателей надежности для АСУТП

Сообщение synopsis »

Добрый день!
Вынес в отдельную тему.

Согласно ГОСТ 24.701-86 параметры надёжности следующие:
• средняя наработка системы на отказ;
• вероятность безотказного выполнения системой своих функций;
• средняя наработка системы до отказа;
• параметр потока отказов системы;
• интенсивность отказов системы.
Согласно ГОСТ 34.602-89 при создании ТЗ на АСУТП включают "состав и количественные значения показателей надежности для системы в целом или ее подсистем;"
С составом параметров разобрались, а где узнать количественные значения показателей надежности?
Есть же, наверное, нормативные требования(Значения) по надёжности...
По параметрам отдельных устройств понятно - из документации производителя и они для расчёта.
Речь о АСУТП высоковольтных подстанций. Погуглив, обнаружил только расчёты, вернее формулы и ссылки на ГОСТ.
Может кто знает документ или сами значения, помогите? Заказчик требует указать значения параметров в ТЗ

Аватара пользователя

CHANt
эксперт
эксперт
Сообщения: 1425
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 09:25
Имя: Эдуард Владимирович
Страна: СССР
Благодарил (а): 24 раза
Поблагодарили: 75 раз

Re: Количественные значения показателей надежности для АСУТП

Сообщение CHANt »

Подстанции в чем веденье - МЭС, РСК?
Для ОИК, показатели в "Правила технической эксплуатации электростанций и сетей РФ", раздел 6.10 "Автоматизированные системы диспетчерского управления". Для систем связи требования надо смотреть в документах Системного Оператора.
А вообще заказчик некомпетентен! Показатели назначения он должен задавать! А Вы, как проектировщик их подтверждать своими тех.решениями и расчетами. Бардак.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Ответить

Вернуться в «Общие вопросы»