Всем доброго времени суток!!!
Возникла проблема с учетом пара, на данный момент в некоторых точках стоят 336-е метраны, а также ведется учет по перепаду давления! Хотелось бы услышать какие системы учета расхода пара используете Вы.Подскажите на что обратить внимание???
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже предостаточно - придумайте что-то пооригинальнее.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск и предложение пиратского ПО - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь.
Узлы учета расхода пара
-
- здесь недавно
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 31 янв 2011, 11:20
- Имя: Ремез Александр Юрьевич
- Страна: BLR
- город/регион: Минск
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 321
- Зарегистрирован: 31 авг 2011, 21:14
- Имя: Кузнецов Владимир Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Казань
-
- здесь недавно
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 31 янв 2011, 11:20
- Имя: Ремез Александр Юрьевич
- Страна: BLR
- город/регион: Минск
Re: Узлы учета расхода пара
Проблема с метранами, когда останов (а он в начале каждого месяца) начинает выдавать ошибку. А параметры среды следующие: пар - насыщенный, температура - 140-150 С, давление - 3МПа, расход - 5т/ч
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1746
- Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 143 раза
Re: Узлы учета расхода пара
Теплотехник у Вас есть толковый? В трубе не пар, а вода.
Менять надо схему узла учета и паропровода. Ни одна техподдержка этого не подскажет, надо проектантов трясти.
Менять надо схему узла учета и паропровода. Ни одна техподдержка этого не подскажет, надо проектантов трясти.
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 321
- Зарегистрирован: 31 авг 2011, 21:14
- Имя: Кузнецов Владимир Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Казань
Re: Узлы учета расхода пара
Кстати да :)
При давлении 3МПа, пар появится только после 234 градусов.
При 150 градусах закипит при давлении не выше 476кПа.
При давлении 3МПа, пар появится только после 234 градусов.
При 150 градусах закипит при давлении не выше 476кПа.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 31 янв 2011, 11:20
- Имя: Ремез Александр Юрьевич
- Страна: BLR
- город/регион: Минск